Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#342929

Извините, что много вопросов - знаний маловато(( Надеюсь, пока))
Собственно вопрос такой:

  1. В новостройке в щитке (в общем холле) стоят УЗО, "автоматы"... Откуда в квартиру ("двушка", 55м2) протянуты 4 кабеля: один "силовой" (очевидно, для кухонной плиты), и три "хилых".
  2. Из мощных потребителей будут: на кухне - плита, СВЧ, чайник, водогрей (проточный, для лета); в ванной - стиралка и водогрей (такой же). Все остальное - самое обычное (свет вообще хочу на КЛЛ сделать)...
    Вот и думаю - а есть ли смысл ваять собственный щиток, тащить от него букет отдельных кабелей (под ту же стиралку, водогреи ...) Дело даже не в столько в работе и проводах (хотя, и в этом тоже), а в том, что щиток "съест" кусок прихожей (а она маленькая(((), и множество гофр (еще же слаботочка будет) потребует более толстой стяжки, а потолок и так невысокий((... Может быть, достаточно будет того, что штатно установлено строителями, и нужно "лишь" грамотно распределить нагрузку по существующим вводам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Новосёл А кто вам и что могут посоветовать, если вы не сообщили ни типы защитных аппаратов, ни их номиналы, ни сечения проводов, ни реальные мощности нагрузок ...

Новосёл написал :
Извините, что много вопросов - знаний маловато(( Надеюсь, пока))
Собственно вопрос такой:

  1. В новостройке в щитке (в общем холле) стоят УЗО, "автоматы"... Откуда в квартиру ("двушка", 55м2) протянуты 4 кабеля: один "силовой" (очевидно, для кухонной плиты), и три "хилых".
  2. Из мощных потребителей будут: на кухне - плита, СВЧ, чайник, водогрей (проточный, для лета); в ванной - стиралка и водогрей (такой же). Все остальное - самое обычное (свет вообще хочу на КЛЛ сделать)...
    Вот и думаю - а есть ли смысл ваять собственный щиток, тащить от него букет отдельных кабелей (под ту же стиралку, водогреи ...) Дело даже не в столько в работе и проводах (хотя, и в этом тоже), а в том, что щиток "съест" кусок прихожей (а она маленькая(((), и множество гофр (еще же слаботочка будет) потребует более толстой стяжки, а потолок и так невысокий((... Может быть, достаточно будет того, что штатно установлено строителями, и нужно "лишь" грамотно распределить нагрузку по существующим вводам?

Находясь в похожей ситуации не стал заморачиваться с личным щитком. Проинспектировал провода - везде медь 1,5 и 2,5 мм.кв. Что их перекладывать? Добавил только отдельную линию в ванную (стиралка, водогрей) и на кухню (духовка, посудомойка). Ещё вот перетряхну общий щиток - поменяю УЗО и автоматы. У меня процесс ещё идёт...

2Беломор
+1
В своей первой квартире так и сделал...
Все работает + удобно

Беломор написал :
Находясь в похожей ситуации не стал заморачиваться с личным щитком. Проинспектировал провода - везде медь 1,5 и 2,5 мм.кв. Что их перекладывать? Добавил только отдельную линию в ванную (стиралка, водогрей) и на кухню (духовка, посудомойка). Ещё вот перетряхну общий щиток - поменяю УЗО и автоматы. У меня процесс ещё идёт...

Добавлю ещё - перетряхните те дыры, забросанные раствором и скромно прикрытые пластиковыми панельками, которые строители-застройщики безосновательно называют распаечными коробками. Сделайте нормальные распайки - очищаете всю "бороду" от раствора, вытаскиваете её, маркируете все соединения, всё отсоединяете, заводите все провода в настоящую распаечную коробку и делаете все соединения через нормальные клеммники ...если маркеры не поотваливались

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Беломор написал :
Добавлю ещё - перетряхните те дыры, забросанные раствором и скромно прикрытые пластиковыми панельками, которые строители-застройщики безосновательно называют распаечными коробками. Сделайте нормальные распайки - очищаете всю "бороду" от раствора, вытаскиваете её, маркируете все соединения, всё отсоединяете, заводите все провода в настоящую распаечную коробку и делаете все соединения через нормальные клеммники ...если маркеры не поотваливались

Маркеры, даже если они и были, могут и не понадобиться, если перед разборкой скруток самому отмаркировать все провода цветной изолентой.