Добрый день.
Купил на пробу 10 метров кабеля данного производителя Конкорд 3x6. Покупал не на рынке, а в специализированном магазине. Стал снимать изоляцию черную, а под ней белый защитный слой. До этого покупал Электрокабель ВВГНг LS, так вот у того кабеля этот слой плотный и чиститься с усилием (правда, надо отдать должное я покупал Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)), а вот на конкорде просто ломается эта белая изоляция в руках и если ее растереть пальцами - крошится.
Вопрос: так и должно быть или это дефект кабеля? Внешняя изоляция черная тоже достаточно легко снимается, если сделать разрез. У меня паранойя или это нормально?
И вот еще... замерил диаметр кабеля этого производителя 2,5 квадрата... показывает 1,7... по таблице должно быть 1,78... какие допуски по норме?
Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Slavka.sav написал:
да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Тем более наверняка проводник не круглый...
MaSeVi, про круглый проводник тоже заметил.... Взял ШЦ сначала измерил в одном месте - одно значение. в другом - уже отличается где-то в большую сторону, где то в меньшую. Провод выпрямил по-максимому. Наверное, в этом все и дело. Возьму второй ШГ для теста - посмотрим что скажут два разных
Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?
Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.
Slavka.sav, ну написано может быть что угодно А вот что на самом деле... хотя я магазину доверяю, но всякое может быть. Производитель для меня новый Меня еще смутило, что фазный провод там белый (хотя по госту это вроде ок..), а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал. Обычно целиком синий в кабеле с тремя жилами. Или это допускается?
Sneaky Pete,
Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ?
И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
dokar написал: Sneaky Pete,
Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ?
И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
dokar, да просто только заморочился с проводкой в квартире и решил почитать интернеты. Ну вот и отсюда вопросы стали возникать НЕ хочется же г... какое то проложить. Кстати, про мерялось - это хорошо. Думаю этот ШЦ не совсем точный. Посоветуете хороший ШЦ?
Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать
Sneaky Pete,
То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете.
А изоляция жил как чистится ?
Slavka.sav написал: Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать
Slavka.sav,
Итак, что я для себя вынес из обсуждения:
Белая оболочка себя так ведет - это нормально.
Сечение кабеля мерить ШЦ - это неточно, нужно мерить сопротивление кабеля.
Если кабель заявлен по ГОСТ, то точно никаких ТУ и скорее всего нормальный кабель (учитывая тот факт, что куплен он не на рынке).
единственный вопрос который остался: нормальное ли явление, что N-провод не синего цвета, а бело-синего. Вроде про ГОСТу ГОСТ 31996-2012 пункт 5.2.1.10 нет ничего про сине-белый кабель. Не соблюдают ГОСТ?)
dokar написал: Sneaky Pete,
То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете.
А изоляция жил как чистится ?
dokar, изоляция жил чистится как обычно. Не заметил никакой разницы. Я использую инструмент для снятия изоляции. НА пробу снял с помощью ножика. Вроде все нормально. Ничего такого в глаза не бросилось. На что нужно обратить внимание?
А про хрупкость я подумал, что возможно (если такое вообще может быть) валялась бухта на каком нибудь морозе зимой или на жаре летом. Отсюда такие "изменения". Я же не профессионал, вот и засомневался. Просто до этого снимал изоляцию с 3x10 от Электрокабеля... Ну скажу - разница очевидна. Там тяжело все шло.
Sneaky Pete написал:
На что нужно обратить внимание?
На это:
Sneaky Pete написал:
НА пробу снял с помощью ножика
Не делайте так.
Sneaky Pete написал:
Просто до этого снимал изоляцию с 3x10 от Электрокабеля... Ну скажу - разница очевидна. Там тяжело все шло.
Да, "жирненько" у них с изоляцией. Хотя у меня было 2 провода на 6 кв. от Кольчугино, толщина изоляции сильно разнилась, на одном из-за этого даже казалось, что 4-ка, хотя была честная 6-ка.
Не придумывайте себе ненужных задач - всё у Вас хорошо!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, а почему неправильно снимать с помощью ножа? Моножила 6ка. Что ей ножик сделает? чуть чуть поцарапает медь? в худшем случае Я так не делаю, но все же... я бы еще понял многожильный... но моножила... Столько электриков перевидал, которые кроме ножа и индикаторной отвертки вообще ничего не носят и на вопрос почему снимаю изоляцию ножом на многожике улыбаются и говорят, что опыт
Sneaky Pete написал:
а почему неправильно снимать с помощью ножа? Моножила 6ка. Что ей ножик сделает? чуть чуть поцарапает медь? в худшем случае
Всему - свой инструмент, априори. Но это моё мнение, кто-то, быть может, Паганини в снятии изоляции.
Можно повредить изоляцию, можно "посечь" сечение.
Sneaky Pete написал:
Столько электриков перевидал, которые кроме ножа и индикаторной отвертки вообще ничего не носят
Да всякое встречается, что ж теперь - удавится? Ко мне приходил подключать электрик с рукой в гипсе, мол, что надо сделать? Из инструментов: пассатижи, которыми хотел крутить многожилу, да отвёртка. Как-то справились совместно)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Работал я несколько лет назад с плоским Конкордом, тогда мне очень не понравилось прилипание жил к внешней оболочке, талька гады пожалели. С круглым пока не работал, хотел взять 10 метров на пробу, но не хотят бухту дербанить.
Vadim 161 написал:
Работал я несколько лет назад с плоским Конкордом, тогда мне очень не понравилось прилипание жил к внешней оболочке, талька гады пожалели. С круглым пока не работал, хотел взять 10 метров на пробу, но не хотят бухту дербанить.
Vadim 161, С 14-го года работаю с круглым - 1.5 и 2,5.-
3х6 не встречал, а вот 3х2.5 попадался ваш восторг не разделю. Меди в жилах этого производителя похоже не осталась
Жилы делают из стальной проволоки что ли...
Sneaky Pete написал:
а под ней белый защитный слой
Вроде это не защитный слой а мелонаполненная резина для придачи формы кабелю.
Garder. написал:
ну конечно же не из стали, а из пружинной проволоки
отнесите проволоку (пружинную ? ) в лабораторию... и выложите здесь результат.
зы. фото, как я понимаю, нет никаких?
зы2. конкорду после вашего поста остается только закрыться и сравнять заводские корпуса с землей... но уверен, что этого не произойдет, поскольку "кто-то ошибся, ты или я (С)"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Sneaky Pete написал:
И вот еще... замерил диаметр кабеля этого производителя 2,5 квадрата... показывает 1,7... по таблице должно быть 1,78... какие допуски по норме?
Согласно ГОСТ 22483-2012 нормируется сопротивление 1 км (1000 метров...) жилы...
Для жилы сечением 2,5мм2 сопротивление не должно быть более 7,41 Ом.
Но... С учётом удельного сопротивления меди М1 (из которой должны быть изготовлены жилы кабеля...) 0,0178 Ом х мм2/м
уложиться в положенные 7,41 Ом сможет жила диаметром 1,75мм
Что Вас так зацепила эта проволока. Мне делать что ли нехрен по лабораториям ходить. Я себе доверяю больше чем Вам или лаборатории или еще кому.
Нормальная медь в жилах медного провода осталась далеко в прошлом.
ZooZoo написал:
конкорду после вашего поста остается только закрыться и сравнять заводские корпуса с землей
зачем же корпуса ломать потом там после кабеля будут другое Г производить.
Garder. написал:
Что Вас так зацепила эта проволока. Мне делать что ли нехрен по лабораториям ходить. Я себе доверяю больше чем Вам или лаборатории или еще кому.
да потому что вы лгун
я периодически работаю с кабелем от "конкорд" и ничего подобного вашим словам не видел
зы. если что-то у них стало не так - давайте факты, а не словеса
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
да потому что вы лгун
я периодически работаю с кабелем от "конкорд" и ничего подобного вашим словам не видел
зы. если что-то у них стало не так - давайте факты, а не словеса
ZooZoo написал:
да потому что вы лгун
я периодически работаю с кабелем от "конкорд" и ничего подобного вашим словам не видел
зы. если что-то у них стало не так - давайте факты, а не словеса
Откуда столько негатива друг?
Garder.,
друх!
приведите факты, а не эмоции
будут факты - отправим их вместе на конкорд (буду контролировать, если что)
иначе вы просто тролль и неадекват (или проплаченный манагер, как было высказано коллегой выше)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
MaSeVi, ну как что, тут даже два оригинальных автомата абб не так давно выкладывали, утверждая, что один из их точно подделка.
У оболочки кабеля намного больше причин быть немного разной, чем у этих автоматов. Тупо две машины, работающие параллельно, оказались чуть по-разному настроены. Но т.к. всё попадает в заданные пределы, то продукция логично отправляется в продажу. Не вижу ничего криминального и тем более удивительного, абсолютно нормально для массового производства.
Garder. написал:
ZooZoo написал:
да потому что вы лгун
я периодически работаю с кабелем от "конкорд" и ничего подобного вашим словам не видел
зы. если что-то у них стало не так - давайте факты, а не словеса
Откуда столько негатива друг?
это серьезные обвинения. Процетируйте меня где Я Вас обманул, в противном случае жду Ваши извинения.
Это переносный смысл, ну или стеб, называйте как хотите, где обман?
Может здесь
Garder. написал:
Специально для ВАс, ну конечно же не из стали, а из пружинной проволоки
Специально поставил везде смайлики, чтоб зануды не цеплялись к словам.
Все знают что медь мягкий и пластичный материал, тогда почему часто встречается кабель с медными жилами которые пружинят и гнутся так плохо, что тебе кажется, что ты сгибаешь гвоздь. Чем они там разбавляют медь Я не знаю.
У одних производителей это явление ярко выраженное, у других не очень. Конкорд по моим тактильным ощущениям в лидерах.
Так что это не Я Вас обманул, а производитель(ли) и продолжает так и хочется сказать на-ть...
Garder. написал:
Все знают что медь мягкий и пластичный материал, тогда почему часто встречается кабель с медными жилами которые пружинят и гнутся так плохо, что тебе кажется, что ты сгибаешь гвоздь. Чем они там разбавляют медь Я не знаю.
Radio написал:
Ровно в таком же стиле - т.е. абсолютно бездоказательно - я могу утверждать, что у вас четыре ноги, а солнце встает на западе.
Абсолютно бездоказательно могу утверждать что вчера разделывая Дмитров кабель я столкнулся с непониманием технологии его разделки , так как при надрезе верхней оболочки тупым лезвием Olfa не смог открыть оную , пришлось прибегнуть к помощи пассатижей и путём выполнения движения " открытие консервной банки ( тупо скручивал в трубочку ) " получил доступ к жилам в 2 см , после этого пытался отодрать изоляцию жил от внешней оболочки , причём сама жила просто выпрыгивала из изоляции , и вот тут меня ждало прекрасное открытие что после этих манипуляций внешняя оболочка спокойно разрывается без манипуляций с ножом Хороший кабель ? Вопрос риторический Как и моё оценочное суждение , не подкреплённое видео и фотоматериалом под потолком прыгал и выражал свой восторг грубой нецензурной лексикой шучу - про себя , ремонт с клиентом . Вот кстати оттуда
У меня в инсте вы его не один раз видели в разделанном виде. Ни один из перечисленных вами приемов я ни разу применял, вскрывал и зачищал как обычно. У меня даже нет тупого лезвия Olfa, есть обычные острые канцелярские за 25 рублей пачка.
У меня в инсте вы его не один раз видели в разделанном виде. Ни один из перечисленных вами приемов я ни разу применял, вскрывал и зачищал как обычно. У меня даже нет тупого лезвия Olfa, есть обычные острые канцелярские за 25 рублей пачка.
Вот это, например, самый настоящий Дмитров:
Radio, подскажите, а это нормальное явление - перекрещивать трассы?
Продолжаю наблюдение. У меня два отрезка по 10м. Куплены в один день в одном магазине не отрез.
СЛЕВА (сине-белый кабель) КОНКОРД ВВГнг(A)LS 3x6-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14-ГОСТ 31996-2012 EAC 130618 СДЕЛАНО В РФ
СПРАВА (полностью синяя жила) КОНКОРД ВВГнг(A)LS 3x6-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14-ГОСТ 31996-2012 EAC 160318 СДЕЛАНО В РФ
Получается, что разница только в одной номере. Я подозреваю, что это или партия, или бухта (если такое бывает). Удивительно. В рамках одного ТУ, ГОСТА... разные расцветки жил...
Я только поинтересоваться, с какой целью наблюдаете? Вы с этим кабелем что-то сделать хотите или просто так?
Если сделать, то ни на что не влияет, их оба можно невозбранно прокладывать и даже соединять между собой. А если просто так, то можно об этом поговорить