Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6385147

Добрый день!
Имеется гараж (4*6, кирпич и бетонные блоки) с подвальным помещением в ГСК, в котором необходимо обустроить вентиляцию.
Помещение гаража имеет общие стены с другими строениями справа, слева, сверху и сзади. Ворота гаража выходят в общий проезд. Напротив выезда через проезд - стена, и, возможно, она тоже общая.
Подвал разделен на три помещения кирпичными стенами (П1, П2, П3). П4 - комната под лестницей.
Примерный план гаража - на рисунке ниже.

Где:

  • синим - вытяжные трубы
  • оранжевым - приточные.
  • зеленым - вытяжные вентиляторы.

Будет ли такая схема работать? У меня сомнения по поводу помещения под лестницей (П4) - как его вентилировать и надо ли?

Спасибо заранее за советы.

Зачем тройник оголовок на притоке?
Делайте вент подвала отдельно от верхнего помещения.
Зимой будет работ без вентилятора, но чрезмерной вентиляцией заморозите подвал

ivankhripunov написал:
У меня сомнения по поводу помещения под лестницей (П4) - как его вентилировать и надо ли?

Вентилировать - подать в него весь приток. Надо - вам видней

BV написал:
Зачем тройник оголовок на притоке?

Приток на первый этаж. Но уже понял про раздельную вентиляцию.

BV написал:
Делайте вент подвала отдельно от верхнего помещения.

Я правильно понимаю, что имеется в виду вывести отдельно приток и вытяжку из подвала и приток и вытяжку из гаража? Т.е. просто отдельные трассы для этого сделать?

BV написал:
Зимой будет работ без вентилятора, но чрезмерной вентиляцией заморозите подвал

На зиму предусмотреть заслонки. Поможет?

BV написал:
Вентилировать - подать в него весь приток. Надо - вам видней

В подвале хочется избежать сырости. До этого было влажновато (по ощущениям, не мерял). Но ДСП (старые книжные полки. со стеклом такие) пролежавшая в подвале более года (а скорее >3) была неразбухшая. Какая будет ситуация - сложно сказать, только оштукатурили стены, поэтому влажно очень.

По диаметрам каналов подскажете?

ivankhripunov написал:
Я правильно понимаю, что имеется в виду вывести отдельно приток и вытяжку из подвала и приток и вытяжку из гаража? Т.е. просто отдельные трассы для этого сделать?

Тк режимы этих помещений в общем случае разные, температура разная. Влажность тоже.
В принципе можно сделать и вместе - но надо понимать и учитывать написанное выше.

ivankhripunov написал:
В подвале хочется избежать сырости. До этого было влажновато (по ощущениям, не мерял). Но ДСП (старые книжные полки. со стеклом такие) пролежавшая в подвале более года (а скорее >3) была неразбухшая. Какая будет ситуация - сложно сказать, только оштукатурили стены, поэтому влажно очень.

Усиленная Вентиляция летом, особенно в жару и особенно после дождя приводит к увеличению влажности в подвалах вплоть до конденсата рекой.
Вам в помощь таблицы точки росы в которых есть и абсолютная влажность.
Три термометра с гигрометрами - улица, гараж, подвал.
Дальше - используйте мозги и таблицы.

ivankhripunov написал:
По диаметрам каналов подскажете?

Не подскажу, потому что ТЗ у вас никакое...

Ок, базово понятно. Спасибо!

Где-то было в темах - товарищ разработал на основе микроконтроллера и датчиков температуры и влажности систему, включающую вентилятор при условии абс влажность в подвале больше уличной И на улице температура не ниже +5(точно не помню)

Да электротехнику и электронику навесить не проблема. Но сейчас мне надо понять базовые вещи - с чего начать. Прокладка трасс и вент отверстия ведь не особо должны измениться в будущем. Установить начальную конфигурацию и дальше - наблюдать и дорабатывать.

Читайте санпин по вентиляции подвалов, или же у вас овощехранилище?
Температура, влажность, Кратность обмена в час. Перевод в м3.
Скорость в каналах лучше менее 2м/сек - получите сечение

ivankhripunov написал:
Но сейчас мне надо понять базовые вещи - с чего начать

С понимания, какая влажность и температура вам нужна зимой и летом.
Сколько людей там будет находиться продолжительное время, и сколько СО2 они будут выделять.

BV написал:
С понимания, какая влажность и температура вам нужна зимой и летом.
Сколько людей там будет находиться продолжительное время, и сколько СО2 они будут выделять.

Один-два человека.
Оба помещения планируется использовать скорее как склад и место для хранения авто и, возможно, как мастерскую.
Т.е. влажность, наверное, до 70 - 75%, а минимальная температура в районе +2 - +5. Сейчас температура не поднимается выше +17 (измерял в июне).