Кондиционер необходимо поставить на стене противоположной окну.
В связи с этим вопрос, возможно ли проложить трассу по потолку? Либо должен быть всегда наклон от внутреннего блока к внешнему?
По длине трассы вроде проходим с запасом.
Медные трубки и провода можно проложить по потолку.Стандартную гофру для слива конденсата-нет,она должна быть проложена с уклоном минимум 1см на 1метр.
anatoly.savchuk написал:
ну т.е. если дренаж выводится отдельно в канализацию с правильным уклоном, то остальное можно тянуть от внутреннего блока к внешнему как угодно?
anatoly.savchuk, не совсем так, есть принципы построения магистралей ХС (там много чего и разуклонка всасывающих магистралей и подъемы и опуски нагнетающих, петли шметли, до фига всего) ...
Просто в бытовом сегменте в виду малой их длины всё это не имеет принципиального значения, посему в принципе ответ на Ваш вопрос прост: Да, принципиально как бы Вы не проложили фреоновые магистрали если Вы не подходите к длинам которые производитель указывает как максимальные то не важно как будет прокладываться магистраль ...
Значение будет иметь скорее качество прокладки: отсутствие заломов, плавность изгибов трубопроводов, изоляция и ее целостность по всей длине магистрали, качество самих трубопроводов и т.п. ...
Единственное не стоит смешивать в одну кучу параметры: перепад высот и максимально допустимая длинна фреонопроводов, ЛИБО ТО ЛИБО ДРУГОЕ !!!
Но ни как не вместе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.