Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6388675

Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...

Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.

Грубый, но справедливый

Alkup написал:
Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...

Alkup, свет жестоко сократить. Двух УЗО на 40А достаточно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:
Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.

Vadim 161, Нет конечно, это не я так решил, а так поставили из мосэнерго, когда нам менял щиты и щетчики в подъезде, вот планирую перенести его в квартирный щит.
Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО, если только как вариант отдельный ДИФ на него ставить, но хотелось бы оставить как есть, если это возможно.
Что касается света, то тоже думал сократить до 3 групп.

Alkup написал:
вот планирую перенести его в квартирный щит.

Что, счетчик ? Только лишние проблемы наживете...

Alkup написал:
Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО

И откуда это нелепая хотелка появилась ?

Грубый, но справедливый

Alkup написал:
Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО, если только как вариант отдельный ДИФ на него ставить, но хотелось бы оставить как есть, если это возможно.

Да под два УЗО всё поставить и всё тут. Что тут мучиться?)))

Alkup написал:
думал сократить до 3 групп.

Ну и правильно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:

Alkup написал:
вот планирую перенести его в квартирный щит.

Что, счетчик ? Только лишние проблемы наживете...

Alkup написал:
Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО

И откуда это нелепая хотелка появилась ?

Vadim 161, ВВодной автомат планирую перенести в квартиру, счетчик останется на месте

Что касается духового шкафа, то это не моя хотелка, так посоветовал местный электрик из жека

Alkup написал:
ВВодной автомат планирую перенести в квартиру,

Зачем?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Alkup написал:
ВВодной автомат планирую перенести в квартиру,

Зачем?

MaSeVi, Местный элетрик так сказал, вот я тоже не знаю зачем...
Я так понимаю легче в квартирном щитке поставить рубильник, который отключал бы весь домашний щит.

Alkup написал:
Я так понимаю легче в квартирном щитке поставить рубильник

Несколько дороже...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вот такая картина у меня сейчас в подъездном щите

Что лучше ставить в квартирном щитке?

Alkup, Тот рубильник что справа - Ваш ? Он перед счетчиком должен стоять.

Alkup написал:
Что лучше ставить в квартирном щитке?

Да хоть рубильник, хоть автомат, не принципиально

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Alkup, Тот рубильник что справа - Ваш ? Он перед счетчиком должен стоять.

Alkup написал:
Что лучше ставить в квартирном щитке?

Да хоть рубильник, хоть автомат, не принципиально

Vadim 161, Да, это все мои. Тот самый правый он стоит до счетчика, с ним рядом левее на 40 после счетчика, вот его я и хотел перенести в квартирный щит. Или можно от него поставить в квартирном щите дублирующий автомат на 40?

Alkup написал:
так посоветовал местный электрик из жека

Можете не слушать ересь....

Alkup написал:
вот его я и хотел перенести в квартирный щит.

Не нужно, пусть там и стоит, в этажном щите.

Alkup написал:
Или можно от него поставить в квартирном щите дублирующий автомат на 40?

Да, просто поставьте в квартирном щите двухполюсник на 40А и всё.

Грубый, но справедливый

Упростил немного схему щитка

Alkup, "Перемешайте" свет и розетки под разные УЗО. Индикация для чего - без неё никак?))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Alkup, "Перемешайте" свет и розетки под разные УЗО. Индикация для чего - без неё никак?))...

MaSeVi, Это не индикация, это я так узо изобразил на схеме.

Какой в этом случаи тянуть провод к духовому шкафу 3х2,5 или 3х4?

Alkup написал:
Что касается духового шкафа, то это не моя хотелка, так посоветовал местный электрик из жека

Alkup, газовые духовки в современных плитах ничуть не уступают электрическим духовкам, а при эксплуатации дешевле.

Вечный студент

Alkup написал:
так поставили из мосэнерго, когда нам менял щиты и щетчики в подъезде, вот планирую перенести его в квартирный щит.

Alkup, поинтересуйтесь, выделенную мощность увеличили, или просто поставили то, что на складе было. Скорей всего второе.
Если оставите его в подъезде - это не Ваши проблемы. Если установите самовольно в квартире, могут придраться.
Как вариант: подъездный АВ оставить на месте, а в квартире поставить АВ на 25 А.

Вечный студент

Alkup написал:
Какой в этом случаи тянуть провод к духовому шкафу 3х2,5 или 3х4?

3х2,5

MrGalaxy написал:
так посоветовал местный электрик из жека

Меньше дебилов этих слушайте.

MrGalaxy написал:
Если установите самовольно в квартире, могут придраться.

С какого лешего ? Всё что установлено в квартире их не касается.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:

MrGalaxy написал:
так посоветовал местный электрик из жека

Меньше дебилов этих слушайте.

Vadim 161, Это не я писал

Если установите самовольно в квартире, могут придраться.

С какого лешего ? Всё что установлено в квартире их не касается.

Если вводной убрать из подъезда и перенести в квартиру, то это отступление от проекта.

Вечный студент

MrGalaxy написал:
Это не я писал

Агась, не первый раз уже вылазит этот косяк с цитированием.

MrGalaxy написал:
Если вводной убрать из подъезда и перенести в квартиру, то это отступление от проекта.

Ну так никто и не предлагает делать, имелось в виду поставить в квартирном щите дублирующий автомат.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:

MrGalaxy написал:
Это не я писал

Агась, не первый раз уже вылазит этот косяк с цитированием.

MrGalaxy написал:
Если вводной убрать из подъезда и перенести в квартиру, то это отступление от проекта.

Ну так никто и не предлагает делать, имелось в виду поставить в квартирном щите дублирующий автомат.

Vadim 161, против такого варианта никаких возражений. Хотя, я бы поставил С25А в квартире, даже если будет электрическая духовка.

Alkup, Ввод каким сечением сделан? А то может там 3х6, выделенная мощность увеличена, а я 25-амперный автомат советую.

Вечный студент

MrGalaxy, 3x6

Alkup, Для розеток коридора отдельный автомат жирновато...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alkup написал:
MrGalaxy, 3x6

Alkup, тогда как Вадим советует.

Вечный студент