Всем привет! Купил Вентилятор Equation D100 мм 15 Вт таймер, подключил, но почему то не работает таймер после выключения света. Уже все варианты перепробовал про которые думал, не помогло, значит что то делаю не так. В электрике не силен. Скинул фото платы из интернета, и второе фото как я соединил провода.
L(белый провод)-питания вставил в зажим L от неё кинул перемычку к SL, N (синий)- нитраль поставил в N естественно. Питания взял от люстры. Земли вообще не использовал. Пробовал питания L кинуть на SL и от неё перемычку в L, нечего не поменялось. Всё работает но вот таймер не работает, как выключаю свет, с ней гаснет вытяжка.
Помогите пожалуйста в данном вопросе

avenger72 написал:
как выключаю свет, с ней гаснет вытяжка.

Схему то внимательно смотрели ?

Где должен быть выключатель по схеме ???

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

Правильно Вам задали вопрос. Вы схему смотрели ???
Таймер запускается выключателем. А Вы поставили закоротку между фазой и пуском таймера. В таком виде он никогда не запуститься

Это мое мнение и его не навязываю

Соедините пожалуйста

Тема закрыта, подключил.