начинает греть воду нагревает до 28 градусов и выклучает при установленной 40 градусов в чем проблема??

aimstar11, вроде затрагивалась эта тема на форуме. Думаю проблема в трёхходовом клапане. У брата была та же история. При включении горячей воды, напор не уменьшался, а нагрева не происходило. В тоже время в котле, судя по звуку что-то начинало закипать. Датчики на клапане прозванивались. Проблема оказалась в механизме переключения. Можно было поменять моторчик этого клапана, но это временная мера и он не всегда работает долго. Осталось только заменить сам трёхходовой. Проблема исчезла

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

aimstar11 написал:
нагревает до 28 градусов и выклучает при установленной 40 градусов в чем проблема??

Забит теплообменник вторичный .Со стороны системы отопления.
Если бы была вина трехходового клапана-греется отопление при включении ГВС.
Замена "моторчика трехходового"невозможна по причине егоотсутствия как отдельной запчасти.
Причем выходит из строя не моторчик,а редуктор.Причина-попадание кусочков накипи под клапан и его заклинивание.