Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6397429

Здравствуйте!
Панельный дом, толщина стен - 150 мм железобетона. В междуквартирном коридоре стены утеплены мин.ватой (тоже примерно 150 мм), на мин.вату установлены декоративные пластиковые панели.
Застройщик при установке двери монтировал к стене алюминиевые "уши", а уже на эти "уши" крепил дверную коробку входной двери (т.е. дверь установлена заподлицо с пластиковой отделкой междуквартирного коридора).
Вопрос: есть ли возможность надежно (имеется в виду взломостойкость) установить дверную коробку на место, которое предусмотрено застройщиком? И если да - то как?
Спасибо!

Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888

Schumi, по типу ушей делать фальш коробку из стального листа полностью замкнутую с выносом, подваривать её к основной коробке двери. Вынос крепить к бетону. Толщина листа от 3 мм. Тогда взломостойкость не пострадает.

WEREG написал:
взломостойкость не пострадает

Пострадает - если у самой двери взломостойкость пристойная.
Кирпич с армированием, бетон с армированием.
Или усиление этого листа стали горизонтальными рёбрами и диагональными связями в бетон за пластиковые панели плюс усиление/защита короба с обеих сторон.

В любом случае, проще разобрать пластик и удалить утеплитель возле проёма и над ним.