Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381
#344743

vvg написал :
Существует ли возможность установки общего для всей квартиры трансформатора для системы освещения на 12В?

В принципе можно, но 2кВт транс при 12В должен выдавть 166А. Это параметры сварочного аппарата, соответственно толщина проводов и размеры транса будут такими же.
Еще будут и дополнительные проблемы описанные в вышеуказанной теме.

Благодарствуем. Малость понятно. А идея хорошая была.......

2VVG Потому, что ересь. Прежде чем вопросы задавать, вы сначала дайте себе труд почитать хоть что-нибудь по теме, глядишь и вопросы пропадут. например

Да для быта - для жилой квартиры. И почему ересь? Зачем ставить на каждую галогенку или группу галогенок отдельный трансформатор, если разумней поставить один трансформатор и развести по квартире освещение на 12в?????

меня тоже интересует этот вопрос, но для различных слаботочных систем.
Например, сигнализация переполнения из канализационного отстойника типа "Юбас" -
в штатном исполнении сделана на 220 V и с такими же лампами. Ересь.
Можно ли ставить трансформатор в распределительный щиток?

VVG

Для быта? Для обычной жилой квартиры? Ересь.

Нестандартное применение?
Подразумеваются галогенки или "обычные" лампы накаливания?

Дорого времени суток!

Вопрос к специалистам и сведущим: