Максим19999, ну и трэш.
Текущие недо-американки, отводы из середины компенсатора...
Полотенцесушитель должен быть выше отводов, а не с провалом вниз. Если между отводами доброхоты-сварщики вварили заужение и подача в стояке снизу - может циркуляция в ПС останавливаться.
Если между отводами нет заужения и/или смещения байпаса, то вдобавок очень критичным становится сечение труб и фитингов, эксцентрики например желательно исключить.
Либо и грамотно выбирать высоту, и одновременно смещать/заужать байпас:
Mazayac, мда все плохо...байпаса между кранами нет, подача с верху,полотенец если делать выше отводов получится высоко сильно.а что не так с американками?
Максим19999, байпас между кранами очень даже есть - замыкающий их участок стояка. Несмещённый и незауженный (если только внутри шва какой-нибудь шайбы нет).
Эти «американки» просто обожают протекать при изменениях температуры (когда воду горячую отключают, например). Потому что одна половина из пластика и прокладка обычно плоская, первый имеет больший коэффициент тепловой деформации, чем металл, вторая - сжимается-ссыхается со временем, теряя эластичность.
Надо использовать комбинацию «полностью латунная американка + ппр муфта с резьбой».
Такую загогулину-то кто сотворил на стояке? Никогда такой дичи не встречал.
Mazayac написал:
байпас между кранами очень даже есть - замыкающий их участок стояка. Несмещённый и незауженный (если только внутри шва какой-нибудь шайбы нет).
Скорее всего никакого заужения внутри нет. Поэтому считать это байпасом нельзя.
ADM05, Вы путаетесь в терминологии.
Байпас - это участок трубы, расположенный между отводами на ОП.
Он может быть смещённым или несмещённым, зауженным или незауженным.
Вот где нет байпаса (вагон нарушений на фото, кстати):
Максим19999, во-первых, Вам понадобится специальный уголок сверху со встроенным краном маевского, который производитель Вашего ПС не выпускает. Может быть подойдёт от Сунержи: . Или придётся спускать воздух отворачиванием накидной гайки, что нехорошо.
Во-вторых, условия работы для бокового прдключения в данной ситуации заметно лучше, чем для нижнего, но всё равно смещение ПС ниже отводов - очень плохо. Если ПС запустится - будет сильно неравномерно прогрет.
Максим19999 написал:
А если поменять на полотенец с боковым подключением,удасться обойтись малой кровью?
Максим19999, С боковым подключением работать будет. Если вашу лестницу задрать выше обратки стояка, она тоже запустится, но неравномерный прогрев имеет место быть.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac написал:
АПОСТОЛ, чего-чего? От чего случится неравномерный прогрев при подъёме ПС?
АПОСТОЛ написал:
Mazayac, Не от чего, а почему. Потому что нет заужения между отводами по стояку.Я про леснецу. При подъеме он заработает.
Апостол! Уж не хотите ли сказать, что замыкающий участок (байпас) с вашей точки зрения, обязательно должен быть меньшего диаметра, чем стояк? Или в ЗУ обязательно нужно вварить шайбы, гайки, пластины и прочую вандальную фигню?
Тогда уж советуйте ставить вандальный кран на ЗУ (байпас).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Максим19999, смотря какое зеркало и на какой высоте.
В 4 сообщении оба варианта годятся, если зеркало пониже опустить.
Стояк отводом у пола сдвигается вправо, потом у потолка обратно влево.
Напротив отводов к ПС имеем нормальную трубу, сдвинутую вправо, без загогулины с аппендиксами на ней.