Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6405888

Доброго времени суток!
Делаю капитальный ремонт в квартире в новостройке (электрики нет), проложили провода на розетки 2,5 х 3, на свет 1,5 х 3, на варочную панель 4 х 3, на духовку 4 х 3 (все ГОСТ).
Сделал схему по расположению модулей в щитке. В коридоре на ввод стоит УЗО ВАД2 C50 (100mA) с маркировкой S от Энергомера (менять или оставить его?). Щиток ABB mistral, все автоматы ДИФы и УЗО тоже ABB.
Прошу профессионального совета по распределению нагрузки на автоматы и т.п., на сколько всё правильно расположено? К электрике никакого отношения не имею, просто хозяин квартиры, по этому мог начудить в схеме расположения.
Если что-то в схеме не правильно - прошу написать)
Заранее спасибо!

Vespa1 написал:
на духовку 4 х 3

Да, блин, что же такое - из темы в тему духовой шкаф на 4 квадрата надо подцепить.
Ставьте 3 УЗО на 40А 40 мА и под них всё. Свет и линии кухни под разные УЗО. Линии света можно сократить до 3-х...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, т.е. на духовку 2,5 х 3 хватит и автомата на 16А?

Vespa1 написал:
менять или оставить его?

Оставить.

Vespa1 написал:
на сколько всё правильно расположено?

Всё не правильно. Берите 3-4 УЗО 63А 30мА и раскидывайте под ними все линии, а дифы свои нафиг уберите. Щит лучше по просторней взять, я бы рассматривал с двумя рейками по 18м

Vespa1 написал:
на варочную панель 4 х 3, на духовку 4 х 3 (все ГОСТ)

Косяк. На варочную 3x6, ДШ 4кв нафиг не нужно.

Грубый, но справедливый

Vespa1 написал:
т.е. на духовку 2,5 х 3 хватит и автомата на 16А?

Да...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:

Vespa1 написал:
менять или оставить его?

Оставить.

Vespa1 написал:
на сколько всё правильно расположено?

Всё не правильно. Берите 3-4 УЗО 63А 30мА и раскидывайте под ними все линии, а дифы свои нафиг уберите. Щит лучше по просторней взять, я бы рассматривал с двумя рейками по 18м

Vespa1 написал:
на варочную панель 4 х 3, на духовку 4 х 3 (все ГОСТ)

Косяк. На варочную 3x6, ДШ 4кв нафиг не нужно.

Vadim 161, а автомат на сколько на варочную?

Vespa1 написал:
а автомат на сколько?

Вы варочную уже выбрали?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, да, посмотрел информация о товаре и всё понял)
Напряжение: 220-240 В.
Суммарная мощность: 6500 Вт.
Сила тока: 2x16 A или 1x32 A.

Vadim 161, MaSeVi, с учётом всего вышеизложенного Вами переделал схему.
Поясните если не сложно насчёт мощности УЗО, хотел ставить на 40А и по поводу количества автоматов, которые можно повесить на 1 УЗО?

Vespa1 написал:
1x32 A.

Вот такой номинал АВ и кабель 3х6 кв.мм...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, спасибо!

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Vespa1, Все. Розетки. Под УЗО. И свет тоже.

Vespa1 написал:
с учётом всего вышеизложенного Вами переделал схему.

Нет. Всё плохо. Разбросайте все линии равномерно под всеми УЗО. Отдельное УЗО на освещение - дебилизм, у Вас 3 линии освещения, вот и раскиньте по одной линии освещения под каждое УЗО.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, а данное распределение? И на сколько должны быть УЗО?

Уже лучше. УЗО на 63А 30мА.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vadim 161 написал:
Уже лучше. УЗО на 63А 30мА.

2 штуки

ebf, а почАму ? Какой Вы у нас экономный

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vadim 161, Ну их хватит .Экономия путь к богатству

Vadim 161 написал:
а почАму

Я бы, если честно 2 УЗО бы и поставил на всё: по 7 АВ - норм...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

А у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов. Не спрашивайте откуда она взялась

ebf написал:
Экономия путь к богатству

Таки древняя еврейская мудрость ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vadim 161 написал:
аки древняя еврейская мудрость ?

Именно

Vadim 161 написал:
Я у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов

У меня максимум 8

Vadim 161, TAB, ebf, на сколько я знаю суммарная мощность группы автоматов не должна превышать номинал УЗО или должна быть выше на ступень, суммарная мощность одной группы автоматов составляет 74А, есть смысл ставить УЗО на 80А? И что лучше поставить на ввод в квартиру, рубильник или автомат на 50А, при учёте, что в коридорном щитке стоит ДИФ на ввод 50А (100mA) силективный?

Vespa1, все у Вас нормально!)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vespa1 написал:
на сколько я знаю суммарная мощность группы автоматов не должна превышать номинал УЗО или должна быть выше на ступень, суммарная мощность одной группы автоматов составляет 74А, есть смысл ставить УЗО на 80А?

Вы не правильно знаете, если вы даже поставите ИЕК ,то всё будет по нормам

Vespa1 написал:
И что лучше поставить на ввод в квартиру, рубильник или автомат на 50А, при учёте, что в коридорном щитке стоит ДИФ на ввод 50А (100mA) силективный?

Без разницы ,хоть ВН, хоть АВ

MaSeVi, ebf, спасибо большое, очень помогли)

  • Vespa1,
    рубильник ставьте на 100...125А, у них контакты получше
    хотя, все, конечно зависит от бренда, который вы выберете
    и УЗО на современную квартиру лучше брать тип А

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161 написал:
А у меня вот традиция, не пихать под одно УЗО больше 6 автоматов. Не спрашивайте откуда она взялась

Интересно, а откуда взялась такая традиция?

bnmuyt написал:
Интересно, а откуда взялась такая традиция?

Как откуда ? Из головы Причем традиция семейная, года с 98. Хотя есть уникумы, 20 линий под одно УЗО пихают...

Грубый, но справедливый