Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6407304

Друзья, подскажите по схеме щитка для 2-х комнатной квартиры.
Знакомому необходимо сделать "минимальный" щиток в квартире. Набросали схему которую хотели бы реализовать.
Посмотрите пожалуйста по схеме, что так - что в ней не так.
Кол-во автоматов выбрано для удобства.
Главный вопрос - может ли такая схема существовать и всё ли в ней верно?

P.S. Сильно не ругайте - мы начинающие "электрики".

Alkup написал:
может ли такая схема существовать и всё ли в ней верно?

Нет.

На духовой шкаф АВ 16А и кабель 3х2,5, линии освещения сократить до 2-3, и все линии разбросать под обоими УЗО.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, С духовым шкафом согласен (хотя брали с запасом) - просто дух. шкаф примерно 3,5 кВт. В нём гриль, конвекция и возможно с функцией СВЧ

Vadim 161, что касается отдельных автоматов для освещения - сделано для удобства, что будет плохого если оставить их так? и не убирать их под УЗОшки?

Alkup написал:
что будет плохого если оставить их так? и не убирать их под УЗОшки?

Безопасности много не бывает. При двух УЗО оставлять освещение без диф защиты мягко скажем безрассудно.

Alkup написал:
что касается отдельных автоматов для освещения - сделано для удобства,

Ага, вспомните про это удобство, когда за 20 лет щёлкните ими от силы 10 раз.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, честно говоря я с вами согласен, просто знакомый делает ремонт постепенно, но щиток необходимо собрать сейчас. В данный момент идет разводка проводов на кухне, поэтому и хотели поставить отдельные автоматы на свет на каждую комнату.
Подскажите правильно ли выбраны наминалы узо и дублирующего автомата?

Тогда просто раскидайте все линии равномерно под каждое УЗО.

Грубый, но справедливый

Alkup написал:
Подскажите правильно ли выбраны наминалы узо и дублирующего автомата?

Правильно, если УЗО будут фирмы ABB, Legrand или Hager.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, Планируется ABB

Vadim 161 написал:
Тогда просто раскидайте все линии равномерно под каждое УЗО.

Vadim 161, Поправил схему

Теперь лучше. Реле напряжения не планируете ? Дом старый, или новостройка ?

Грубый, но справедливый

Vadim 161, дом старый, вообще планируем, но по бюджету не знаю пока как

Alkup, Свет сократить и под оба УЗО перемешать, равно, как и розетки. Розетки коридора с чем-нибудь совместить - жирно на них отдельный автомат

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.