Доброго времени суток.

Закончили ремонт в квартире, и обнаружили странный эффект. Соседи снизу только что закончили ремонт пола в большой комнате (18м2). Стелили они его так: плита перекрытия, керамзит мелкий, акуфлекс, пленка, стяжка 6-7см М300.

У нас тоже был сделан до этого плавающий пол в этой же комнате по Шумостоп К2 так: плита перекрытия, керамзит средний (неровный пол), шумостоп к2, пленка, 6см М300.

Что случилось: девочка снизу, 15 лет, ходящая на пятках по этому полу (акуфлекс), создает эффект полного присутствия, так как наша стяжка отзывается на её топот! Голосов, телека и прочего не слышно, демпферный слой по периметру у наших стяжек одинаковый и выполнен из вибростека (у них в 1 слой).

Обе комнаты нагружены (моя чуть слабже, наверное, нет диванов и шкафов, просто в совокупности лежит около 200-250кг вещей, распределенных по комнате).

Неужели в резонанс попали? Что можно сделать? Распилить стяжку? Нагрузить чем-то ещё? (а чем?).

В остальных комнатах у нас такой же плавающий пол, а у соседей снизу советский паркет. Вот там где паркет - почти ничего не слышно, шаги угадываются, да и то ночью.

Методом С. Шумакова определил, что при ударе пяткой девочки снизу пол как бы звенит секунду-две, потом затихает. Перегородки в квартире сделаны все Кнауф С-111, однослойные ГКЛ, думал проблема в них, но они почти не переизлучают, по сравнению с полом.

Что можете посоветовать? Спасибо.

Регистрация: 25.06.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Важное дополнение: слышно только девочку (живут: ещё девочка лет 10, мама и папа), остальных почти не слышно. Ощущение, что именно её сила удара о пол возбуждает систему в резонанс.

Регистрация: 25.06.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 12

И ещё: финишное покрытие и у нас, и у соседей снизу - ламинат на какой-то простенькой подложке

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Попали в резонанс. Толщина самой стяжки какая?
И мне кажется очень странным идея подсыпки керамзита под мягкие материалы. Думаю, что у соседей снизу стяжка фактически лежит на керамзите. И у вас К2 работает хуже.

А девочка же вырастет.

Регистрация: 25.06.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Толщина примерно 6см +-1см. Комната 18м2. Да там вторая девочка подрастает
Просто сама плита была такая неровная, что выравнивать тяжелыми смесями было страшно, а сделать плавающий пол очень хотелось.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

6см ЦПС? А К2 какой толщины? К2 жестче С2, и звуки лучше передает.
Вместо керамзита можно было Кнауф УБО или аналог залить.

Регистрация: 25.06.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 12

6см ЦПС М300, К2 стандартной толщины, 2см вроде. Ну теперь 2-х тонную плиту пилить и убирать... это проще квартиру продать

Регистрация: 25.06.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Приходил инженер АкустикГруп в СПб, сказал следующее: добавить по одному листу ГКЛ на перегородки - поможет убрать вибрацию от топота снизу на 20-30%. Остальное точно идет от пола, и точно не только от девочки. Предположил, что недогрузили Шумостоп К2. И ушел.

Мы думаем, может быть купить листов ГВЛ 10мм, положить на пол в 2 слоя и послушать. Как думают форумчане?