При ведении провода через дереянуую стену необходимо использовать металическую трубу. Металорукав использовать нельзя (так указывалось на форуме-может пробить) да и не удобно.
Вопрос - какаая должна бать толщина стенок трубы?
Достаточно ли использовать тонкие медные трубки (типо как для сантехники, продаются рулонами, толщина стенки гдето 0,2-0,4мм) или надо использовать более толстые трубы (типа 1/2" или аналогичные)?
Denek написал :
При ведении провода через дереянуую стену необходимо использовать металическую трубу. Металорукав использовать нельзя (так указывалось на форуме-может пробить) да и не удобно.
Вопрос - какаая должна бать толщина стенок трубы?
Достаточно ли использовать тонкие медные трубки (типо как для сантехники, продаются рулонами, толщина стенки гдето 0,2-0,4мм) или надо использовать более толстые трубы (типа 1/2" или аналогичные)?
Все зависит от сечения провода, а где посмотреть сходу и не скажу. Единственно помню, что до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется и оговариваются именно стальные трубы, а не медные.
avmal написал :
Все зависит от сечения провода, а где посмотреть сходу и не скажу. Единственно помню, что до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется и оговариваются именно стальные трубы, а не медные.
А для вводного провода СИП2 (2х16) какую вставку надо? Стаьная труба 1/2" великовата будет - ветер гулять в трубе будет. Или 3х4 например?
Denek написал :
А для вводного провода СИП2 (2х16) какую вставку надо? Стаьная труба 1/2" великовата будет - ветер гулять в трубе будет. Или 3х4 например?
Вот это уже надо смотреть в нормативке - толщину стенок. А чтобы ветер не гулял, то там же и про заделку вводов почитаете.