Judge написал :
2StikS В некоторых бесперебойниках есть специальный розетки для лазерных принтеров, в APC они белым, бывает, красятся. Они идут на прямую, на них только стабилизируется напряжение.
Если не ошибаюсь в PowerMan тоже есть такие, у меня на 1500 VA точно есть.

Ничего там не стабилизируется на этих розетках. Просто используэтся общий выключатель.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. Xerox 3121 имеет в печке галогеновую лампу 500 вт., не ахти какая нагрузка.
  2. управление лампой в печке во всех лазерных принтерах на симисторах.
  3. Обычно, лампа загорается/гаснет с частотой примерно 1 Гц. При прогреве горит 15-20 секунд постоянно. В принтерах с термопленкой (HP, Canon) частота коммутации выше из-за меньшей тепловой инерции.

    В момент зажигания лампы скачки тока могут быть до 20 ампер, т.к. сопротивление холодной лампы на порядок ниже, чем нагретой до рабочей температуры. Скорей всего, эти то кратковременные скачки нагрузки Вы и видите. Почему на них реагируют энергосберегающие лампы, которые имеют свои регуляторы, мне непонятно.

2StikS В некоторых бесперебойниках есть специальный розетки для лазерных принтеров, в APC они белым, бывает, красятся. Они идут на прямую, на них только стабилизируется напряжение.
Если не ошибаюсь в PowerMan тоже есть такие, у меня на 1500 VA точно есть.

В паспортах на бесперебойники специально указывают - не включать лазерные принтеры.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Говорят, бесперебойники с полудохлыми аккумуляторами очень удобно добивать лазерными принтерами. Аккумуляторы чуть ли не закипают

Регистрация: 29.10.2005 Александров Сообщений: 274

avmal написал :
Переведи.

а что переводить? портеблямая мощность равна силе тока умноженная на напряжение (закон ома)

Alex/S написал :
Хана бесперебойнику - них можность от киловата ))

может быть Вы и правы - на моём Xerox 3121 написано 2.5 А х 220 V = .550 kW много! А мой APC всего 500 Вт - запаса нет...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex/S написал :
них можность

Переведи.

Регистрация: 29.10.2005 Александров Сообщений: 274

Leonid53 написал :
Остаётся поcледнее средство - включить принтер через Источник Бесперебойного Питания

Хана бесперебойнику - них можность от киловата ))

Andjey написал :
Кстати не понял как плохой контакт в одной розетке может влиять на свет во всей квартире?

я неудачно выразился - надо понимать как плохой контакт общей цепи, до разделения
на принтер и освещение.
Остаётся поcледнее средство - включить принтер через Источник Бесперебойного Питания

Посмотрел соединения на щитке - ни чего плохого не нашел, винты не докручиваются. Там новое все, в сентябре вынужден был счетчик менять, а заодно и все автоматы, и разводку по щиту (до ввода в квартиру) поменяли, на нулях в квартиру стоят изолированные латунные шинки с винтами, была скрутка под изолентой (надо было ваго ставить? и на плиту тоже?). Да и сначала пощупал я нулевые соединения, все холодные (прохладно там), единственное сомнение это соединение с нулем магистрали всего щита на неск квартир, с полгода назад вызывал электриков - искрило. Вроде нормально затянули, правда заставить их зачистить подгоревшее не удалось, на отрез отказались возиться, типа ни ссы мужик у всех так и работает! Сам туда не полезу - очень не удобно и близко одна из фаз оголенная. Может туда какой смазки защитной пихнуть или по грязи бессмысленно?
Да и мигает то только месяца два как.
Про картридж: там еще аж с покупки стоит ни как не кончится, живучий оказался. А на работе конечно уж ни раз меняли.
Кстати не понял как плохой контакт в одной розетке может влиять на свет во всей квартире?
Может это тоже в тему: иногда замечаю однократные очень короткие и резкие "моргания" света, как помеха, причем уменшение это яркости или увеличение не усечь. От небольшого плавного "проседания" при включении плиты или чайника отличается - эти более резкие и короткие. Надо только отметить что моргания эти вижу на КЛЛ и настольной лампе, которая тоже с эл.балластом. Обычных ламп очень мало, не обращал внимания как на них это выглядит. Может это действительно помеха и только на электронику влияет?

У меня тоже мигает.
Привык...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

elcin написал :
Может стоит в щите нулевую планку протянуть.

Угу, заглянуть в щиток и привести в норму все соединения около которых оплавлена изоляция, или уже светящиеся во время печати /какие уж тут шутки/, раз уже начало мигать по всей квартире, скорее всего, собака сдохла именно там. А также протянуть все остальные винто-болтовые соединения. Конечно, желательна ревизия всех соединений (в розетках, распайках etc.). Дело в том, что сила прижатия проводов винтами со временем уменьшается из-за эффекта "вытекания" провода из-под прижима. А винты сами - увы - подкручиваться не умеют.

gfyz написал :
с чайника нагрузка в принципе плавно нарастает

Вау. Хочу!

Alex/S написал :
"приходит электрик и медленнооооо выдергивает вилку из розетки"

Супер!

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Может быть, в самом деле, контакты в цепи розетки плохие и это проявляется при провышении
нагрузки? Что-то подобное - нелинейное - происходило у соседа в квартире после залива.

В принтере недавно картридж заправляли?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

elcin написал :
Может стоит в щите нулевую планку протянуть.

Почему на нулевой планке останавливаться? Лучше пройти по всему шлейфу и сделать протяжку всех винтов.

Может стоит в щите нулевую планку протянуть.

Регистрация: 29.10.2005 Александров Сообщений: 274

2gfyz
У лазерного принтера 90%-95% мощности - печка (а она просто включаеться, и по достижении необходимой температуры выключаеться), хотя возможно на принтерах поновее - теристоное управление (но не уверен). И как-же изнашиваеться печка, что у нее потребление растет?
Про чайник не совсем понял, как это нагрузка плавно возрастает? Это, наверное, из серии "А почему в кинозале свет медленно тухнет? - А все просто: приходит электрик и медленнооооо выдергивает вилку из розетки"

Это нормально, у лазерного принтера большие пусковые токи, и во время запуска печати он отжирает ооочень много мощьности от электро сети...
с чайника такого не просиходит т.к. там нагрузка в принципе плавно нарастает....
не зря же лазерники не льзя от ИБП запитывать...
да и со временем миеханизмы изнашиваются и получается что на старт необходимо больше мощности!
Ну это так мысли на тему

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Возможно, частота такая, что прибор получается слишком инерционный. Осциллографом сунуться будет полезно, правда, у него земля на корпусе, так что прежде чем совать его в розетку надо тщательно изучить, где в розетке фаза, а где ноль.

Еще пришла в голову мысль. Возможно, мигание усилилось из-за того, что в целом (в смысле, и в соседних квартирах) нагрузка на сеть стала выше, поэтому стабильность напряжения ухудшилась.

is написал :
Для начала воткнуть в розетку вольтметр, только обязательно стрелочный. И поставить распечатку.

Ессно смотрел : вначале небольшое дерганье при включении и едва заметные колебания стрелки (Ц4324) при печати, а лампы мигают заметно. Если найду делитель посмотрю осциллографом. Вот не могу вспомнить , вроде раньше мигало только в той же комнате, что и принтер, а счас по всей квартире.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Для начала воткнуть в розетку вольтметр, только обязательно стрелочный. И поставить распечатку.

Заметил и дома и на работе когда лазерный принтер печатает (там печка много потребляет) мигает свет. Точнее такая небольшая модуляция яркости происходит, примерно 2-3Гц, причем и обычные лампы и люм. эл.балластом (с дросселем нету). Специально проверил - от эл.чайника такого не происходит (и на работе тоже) , только от принтера и всегда. Причем дома раньше такого не было (принтеру почти 2года), просто 2 месяца назад вдруг стал мигать свет и все, в электрике в последние полгода НИЧЕГО не трогал. Подобное было только как-то от техн фена (не бренд) с рег. температуры, но им уж года 2 не пользуюсь. Что это? Автоматы? Счетчик? Может в принтерах что-то со временем меняется, на работе принтеру то же года полтора. Когда он "замигал" не помню.