Господа, подскажите. В щитке имеется 10 автоматов и общее для всех этих автоматов УЗО на входе (Legrand 2 полюса 63 А).
Заметил в темноте, что при включении УЗО издаётся немного треск и искрит(вспышка) в месте указанным на фото. Больше никаких отклонений нет. Всё затянуто хорошо, нагара нигде нет. При нажатии кнопки тест - вспышки нет. Искрит, только когда включены все автоматы, без нагрузки вспышки нет.
Это норма или нужно менять УЗО? К слову, оно проработало только год.

При включении контактов под нагрузкой искрение должно быть - но если долго - возможно контакты разок хорошо подгорели и уже не гуд.

Что-то я не поймиу схему щита ....

Евгений Петров написал:
10 автоматов и общее для всех этих автоматов УЗО на входе (Legrand 2 полюса 63 А).

Я насчитал ВОСЕМЬ АВ и ОДНО УЗО.

Легранд снизу питание подается? А где шина на автоматы? И у вас же есть еще одно УЗО...
Схему щитка нарисуйте....

BV, да, автоматов восемь на фото, оно старое, сейчас там вместо второго узо стоит двухполюсной автомат, а шина для автоматов на месте, просто на фото снята.
Питание снизу, да.
Искрение на долю секунды при включении, потом нормально всё.

Евгений Петров, ну и 2П АВ при включении должен так же искрить.
Наверняка в нагрузке куча ЛЕД может еще и ноутбук и комп торчат.
Лучше не насиловать контакты УЗО, а выключать автоматом.

Вообще для коммутации под нагрузкой предназначены другие устройства, а насиловать узо таким образом - моветон (имхо).

Вечный студент

А помоем кто-то не может правильно подключить УЗО и не знает чем отличается диф от УЗО.