Доброго времени суток! Штукатурка Вебер ветонит ТТ40. Оштукатурили одну бетонную стену. В итоге по поверхности есть трещинки сантиметров по 5. Не то чтобы много, но есть. Бетон перед штукатуркой не грунтовали. MD16 показалось дороговато, в пределах 50 литров на все стены должно уйти. Да и штукатур не настаивал, говорит, что и без грунтовки должна хорошо держаться.
Вот сейчас думаю - может остальные стены все-таки с грунтовкой штукатурить? Часть стен бетон, часть шлакоблоки. Обязательно ли MD16 или можно более дешевым вариантом грунтовки? Или все-таки не экономить, а взять именно MD16?
Еще такой момент - воду в процессе приготовления штукатурки добавляет на глазок, исходя из консистенции, так как не сразу весь мешок замешивает. Может имеет смысл купить мерные емкости и добавлять воду строго по рекомендации производителя?
Смотрим :"Запрещено использовать на основаниях, прогрунтованных бетонконтактом и другими грунтовками для гипсовых материалов. В сухих условиях для обеспечения затвердевания, выровненную поверхность увлажняют водой из распылителя в течение 2-х дней." т.е. другими словами я делаю вывод, что для данной штукатурки более важна диффузия и водопоглощение основания, а не адгезия (прицепились к этой адгезии где надо и где не надо...). Бетонное основание, как правило не впитывающее основание - поэтому такая штукатурка без посредника, как правило "отстреливается"...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Резон, МД-16 это не бетонконтакт, и не "другие грунтовки для гипсовых". Поэтому, её использовать при подготовке бетона к оштукатуриванию ТТ-40, -можно. Looking, конечно, лучще прогрунтовать. И воды в штукатурку добавлять чуть поменьше. Необязательно по рекомендации производителя, можно добавлять воду, основываясь и на личном опыте. Обычно, если появляются трещинки - это значит. что много воды в смеси. Надо уменьшать количество воды, но тогда смесь будет хуже липнуть. Если плохо липнет - наоборот, надо добавлять воду. Грунтование стен позволяет уменьшить количество воды в смеси, без ухудшения адгезии.
Бетонные гладкие основания не грунтуют, это делать скажем так даже нельзя, бетон перед работой просто смачивают ВОДОЙ , всё! Ну или же используют бетонконтакт, но это другая тема.
Вот все прицепились к этой грунтовке, как к панацее. В первую очередь нужно понимать - в чем суть грунта? В классических случаях - уменьшить водопоглощение, а на бетоне оно и так никакое
Грэй написал:
Резон, МД-16 это не бетонконтакт, и не "другие грунтовки для гипсовых". Поэтому, её использовать при подготовке бетона к оштукатуриванию ТТ-40, -можно.
Может я не ясно изложил мысль, попробую пояснить. Грунтовать можно и бетон и пр. основания, обеспыливать. Вопрос больше касался как "относится" штукатурка к прогрунтованному основанию, МД ни чем не отличается от других ГГП и так называемое (одно из) свойство этой грунтовки- "выравнивание впитывающих свойств основания" заключается в том, что впитывающие участки основания после грунтования становятся менее впитывающими и приближаются по этой впитываемости к тем участкам, которые не так впитывали... а менее впитывающие после грунтования не так сильно снизили свою впитываемость, т.е. она один фиг СНИЖАЕТ впитываемость и ориентирована на адгезию, диффузию при этом снижает...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))