09:04

Всем привет! Нужен совет. Куплена печь для обжига керамики с мощностью 8 Квт. В квартире ввод на 63 ампера - электроплита... Что целесообразней - снять часть спирали - поставить диммер или поставить на печь отдельный автомат в 40 ампер? Чтоб время нагрева не сильно увеличилось

id348959692 написал:
печь для обжига керамики с мощностью 8 Квт.

Всего лишь...

id348959692 написал:
В квартире ввод на 63 ампера

При входной мощности 14 квт

id348959692 написал:
Что целесообразней - снять часть спирали

если отрезать длину - увеличится ток, и спираль возможно сгорит.

id348959692 написал:
снять часть спирали - поставить диммер или поставить на печь отдельный автомат в 40 ампер?

Что мне лучше купить - холодильник, или стиральную машину чтобы быстрее доехать до работы?

Вы можете ВНЯТНО обьяснить, что Вы хотите?
Что Вам мешает подключить печь линией 6мм2 под АВ 40А - и спокойно ей пользоваться? При этом еще хватит на 2 конфорки плиты, или одну конфорку и чайник...

В квартире куча народу - постоянно работают три холодильника - а ещё есть 2 стиралки 3 микроволоновки - и 3 чайника. И никакой гарантии , что их не включат одновременно

id348959692, уменьшить мощность - но сохранить время нгарева - нехрен было в школе физику прогуливать

id348959692 написал:
постоянно работают три холодильника

3х300 = 1 квт, коэффциент одновремеменности макс 0,5 = 450 вт

id348959692 написал:
2 стиралки

= 4 квт, стиралки жрут только когда греют воду, а так ватт 300-500... на отжиме
коэффциент одновремеменности макс 0,5 = 2квт

id348959692 написал:
3 микроволоновки -

по 1 квт = 3 квт коэффциент одновремеменности макс 0,5 а то и ниже... = 1,5 квт

id348959692 написал:
и 3 чайника.

3х2квт и К=0,3 .... 2квт

Итого 5950 квт в среднем + 8 квт муфель , и то толькр в момент набора температуры, потом вкл/выкл....= 14 квт
Вводной отключится при где-то при 19 квт, от получаса непрерывно ...
Коэффициент АВ 1.13...1.45 в течение часа

короче, если когда то сработает вводной, то что-то выключите и вперед дальше....

id348959692 написал:
В квартире куча народу - постоянно работают три холодильника - а ещё есть 2 стиралки 3 микроволоновки - и 3 чайника.

коммуналка что-ли?

BV То есть вы считаете, что печь портить не стоит?

id348959692 написал:
BV То есть вы считаете, что печь портить не стоит?

id348959692, Я считаю, что не надо было прогуливать физику в школе.
Это ответ на название вашей темы.

Спасибо большое. Физику и правда прогуливала- гуманитарий я. а предыдущую печь делали специально для квартиры- 6квт при объёме в куб... там проблем не было

Дети и внуки выросли - вот и стала коммуналка)

id348959692, При таких мощностях надо поддерживать все контакты в порядке - в щитке и в подключениях печки. Иначе будет гореть...

Новый вопрос. У купленной печи установлен одноступенчатый регулятор мощностью 8 квт... Если я подключу многоступенчатый терморегулятор от прежней печи мощностью 6 квт - будет печь работать?