Добрый день, подскажите пожалуйста, что делать? На теплый водяной пол строители залили стяжку маленькой толщины (около 4см) и местами трубы трубы оголились, пол проминается.
Пирог пола составляет: черновой железобетон (качественный), пенополистирол, отражающая блестяшка, армирующая сетка (150*150), все это скреплено дюбелями к черновому полу, разложены трубы теплового пола и скреплены стяжками к армирующей сетке. На данный момент время высыхание стяжки составляет 3-е суток.
Понимаю, что нужно всю стяжку демонтировать и залить заново за счет плохих работников. НО эти "редиски", как узнали о проблеме и поглазели на результат своей работы, теперь не берут трубку. Деньги отдал при осмотре из входной двери, так как сутки ходить по ней нельзя. Знаю - сам дурак-доверился, при заливке не мог присутствовать с работы не уйти.
Возможно ли дозалить поверх еще один слой толщиной 4см, или сколько надо?
Как обеспечить хорошую адгезию между стяжками?
На сколько ухудшится теплопередача тепла?
Получится ли монолитная конструкция и не появятся трещины?
Какие еще возможны нюансы и проблемы?
Большое спасибо
kolam76 написал:
Понимаю, что нужно всю стяжку демонтировать и залить заново за счет плохих работников.
именно так
kolam76 написал:
Возможно ли дозалить поверх еще один слой толщиной 4см, или сколько надо?
да
kolam76 написал:
Как обеспечить хорошую адгезию между стяжками?
очистить корщеткой основание от цементного молока, правильный грунт... и тд строго по технологии ....
kolam76 написал:
На сколько ухудшится теплопередача тепла?
практически нет, но увеличится инерция - время прогрева и остывания - в принципе для водяных полов это не плохо
kolam76 написал:
Получится ли монолитная конструкция и не появятся трещины?
монолит - нет, но при строгом соблюдении технологий, выборе состава будет неплохо, и трещин не будет серьезных
kolam76 написал:
Какие еще возможны нюансы и проблемы?
могли залить стяжку перебухав много воды, скорее всего трубы и всплыли по этой причине - и соответственно стяжка имеет низкую марочную прочность и может просто сыпаться.... это смотрится по месту, в идеале склерометром и если все совсем плохо - переделывать всё...
kolam76 написал:
Знаю - сам дурак-доверился, при заливке не мог присутствовать с работы не уйти.
В таких случаях приглашают контроль со стороны.... это дешевле, чем потом переделывать...
Оплата - только по факту приемкм работ по КАЧЕСТВУ а не только по количеству
Большое спасибо за ответы. По факту там самого раствора мало. Из материалов (грунта или еще другого) и по технологии подскажите пожалуйста, что лучше из опыта использовать и как далее проводить работы. Предлагают до залить из аналогичного материала с добавлением большого количества цемента.
В строительстве опыта мало, по этому и обратился к ...
kolam76, сцепление будет чисто условным... Пылесосить, грунтовать ггп, лить стяжку нормальными готовыми смесями... типа Русеан м-300... Но... Это полумера, и я не понимаю, почему Вы не хотите вздернуть строителей и переделать... Повторное литьё ведёт к рубке проемов всех дверей сверху, и кучу других проблем... И ещё... Сетка 50х50х4 мм... с перевязкой листов при укладке... Это реально сетка, а не та дрянь, что Вам закатали...