Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7045157

Ak
Об отсутствии необходимости доказывать таким как вы, я написал выше. Половинки бинокля прямо сейчас у меня на объекте, а вы по моим фото телефоном "определили". Впрочем ваши "за и против" всегда с чужих слов и фото. Вестовские технические документы как раз в помощь менеджерам и прочим болтунам продажникам, подспорье. Вы бы еще про итальянский флаг на сайте вспомнили.

Причина поломки демонтаже радиаторов. В присоединение нижних трубок. Сейчас мне, в процессе дальнейшего монтажа, все понятно. Но, повторю, не в этом суть. Стенки тонкие, латунь хрупкая. Это все, что нужно знать о валтековских биноклях.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

master.msk написал:
1 мм толщина стенки этого узла в месте шара и этой самой перемычки.

глазомер в пылу охаивания точно не подвел? На фото часть резьбы, 3/4 у которой шаг 1,81 мм. Если сравнить с толщиной стенки (по фото у излома), никак не меньше 1,5 мм:

Но это мелочи. Ибо в инструкции русским по белому:

master.msk написал:
сломался именно этот узел. Не суть каким образом это случилось.

Конечно не ссуть, инструкции же не для "мастеров" пишутся.

Поломать можно что угодно. Вероятно, когда снимали радиаторы вместе с подводкой. Но сломался именно этот узел. Не суть каким образом это случилось. Удручающее впечатление производит 1 мм толщина стенки этого узла в месте шара и этой самой перемычки. И сам срез латуни. Тема про валтек? Пожалуйста, смотрите кому нужны скидки и прочие плюшки

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

master.msk написал:
Мне нет смысла доказывать

конечно нет. Ибо Рехау (поддельных или изуродованных) встречается немало. На форуме сколько ни глянь, в стяжке текут. И что теперь, отказаться от них? Логика примерно такая же. Изуродовать и сломать можно любой фитинг. И их уродуют. Всякие разные.

Но у мастера.мск привычка именно валтек хаять. Впрочем, дело личное, мне без разницы, я вальтеком не барыжу и не рекламирую. Те фитинги что ставил служили и служат без проблем. Некоторые уже лет пятнадцать. Хотя есть у вальтека и гнилые изделия, например гребенки с ШК. Даже на дачном летнем водопроводе такие повыкидывал.

P.S. Вот на видео только не пойму: половинки "бинокля" святым духом так развернуло, или чьи-то руки из задницы ключами покряхтели? Вот уж палево, так палево.

Какие ....могут быть "скидки". Ущерб мог быть не один лям рублей. Учитывая высокий этаж и многие квартиры, уже сделанные ремонты
Я видел, что перемычка разделена, подумал что разрезали специально, чтобы ремонтировать или еще зачем. Но все оказалось гораздо хуже. Демонтировал кобрами, поэтому и царапины. Мне нет смысла доказывать кому, как говорится хоть "ссы в глаза".

Вот это видео еще до демонтажа, еще даже не понял в чем дело

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Mazayac написал:
и что?

ну ка же... мастер.мск упорно не говорит о покоцанных гранях-шлицах-корпусах. Оно ведь так и было "из коробки". Просто стоял себе "бинокль" и треснул. Ах-ах-ах какая плохая латунь у Вальтека и какая тонкая. Впрочем, он не первый раз на этого производителя наезжает. Видимо скидок ему не дали персональных.

Mazayac, это многоэтажка, жк сдан в этом году, год постройки дома - 2021, количество этажей - 18. Мне не известно когда вывалился кусок из бинокля, возможно монтажники или штукатуры снимали и вешали радиаторы вместе с трубами. В открытом положении шарик перекрывал и течи не было.
Как минимум, если сломали штукатуры, месяц в таком виде работало отопление. Удивительно, насколько тонкий и хрупкий сплав. Центральное отпление. Жк - "бизнес-класс, премиальное качество. Экологичный район"

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, и что? Фото замороженной системы отопления мы не видели что-ли?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

firevrn, с вашим этажом и давлением за толщину стенок арматуры можно не волноваться. Разве что из спортивного интереса и избытка денег.

AKI, хз, новый дом. последний 16 этаж, 2 стояка (ванна, туалет с кухней) давление сейчас от 1,5 до 2,5Бар. В ванной решил все, кроме счетчика сделать ДУ20, и душ подключить напрямую 20 трубой РЕХ
ЗЫ замеры показали, что крестовина tiemme весит 205гр, валтек - 172гр. Хотя tiemme в принципе чуть больше по габаритам (стенки не мерил)

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

firevrn, давление на подаче (вводе) стабильно?

AKI, влево ввод в квартиру, вверх - манометр, вниз отвод на душ, вправо - коллектор Far регулируемый.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

firevrn, в любом квартирном водопроводе - однозначно можно. Но чуток не понятно о каком коллекторе речь (это скорее интерес по поводу куда крестовина планируется).

Форумчане, подскажите крестовину Valtec 3\4 ВР можно использовать в коллекторе квартиры (многоэтажка, давление максимум 6бар от бойлера) или заменить на два тройника (например виега, tiemme, stout) или заменить на крестовину stout? Места хочется сэкономить, да и лишние соединения ни к чему

Dimixx, 250/1000 в 389-м.
Да, хороший риторический вопрос: что должна задерживать сетка на 1000 микрон, стоящая после ФГО на 500 микрон?
Выкинуть его совсем, вместе со второй сеткой, не проще?

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 294

Mazayac, спасибо за ответ!
Но у VT.390.N сетки 500/100 микрон. Кстати, интересно, а можно ли из него выкинуть сетку на 500 и оставить только на 100? Тогда пространство между сетками не будет забиваться (на входе все равно будет косой на 500).

Dimixx, не так с ним вторая сетка 200 микрон и первая 1000, обе сверхмалой площади вдобавок (для 200 микрон может быть и норм, но сравните размеры с нормальными - и всё поймёте). Кроме двухкратного проигрыша в степени фильтрации стомикронникам, пространство между сетками просто обязано забиваться наглухо так, что обратная промывка не поможет:

Кроме FAR-а из приличных есть ещё
BWT Protector mini H/R (3/4", 100 мкм)
и
Honeywell FF06-3/4"AAM,
но цены на них Вас точно так же не порадуют, как и на FAR.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 294

Mazayac написал:
Фильтр промывной - откровенно неудачный у Валтека вышел.
Для вертикальных участков есть хороший FAR FA 39A8 12100.

Mazayac, а что с ним не так?
И не могли бы Вы посоветовать нормальный промывной (100 мкм, 3/4") по более демократичной цене, нежели упомянутый Вами FAR? Возможность установки на вертикальный участок не требуется, буду ставить на горизонтальный.

marselrich, ставить по диаметру отвода, я не могу угадать планируемую Вами схему подключения.

Регистрация: 29.08.2017 Нижний Новгород Сообщений: 88

Mazayac, спасибо. Вчера видел с белой ручкой такой, шаровой. Пробил сейчас по артикулу, вроде да, BASE серия.

А не подскажите, какой ставить? 3/4 или 1/2 ? Ввод с крыши идет 3/4, но далее на 1/2 идет переход.(1/2 будет отрезаться)

marselrich, даже серия Base - уже норм.

Регистрация: 29.08.2017 Нижний Новгород Сообщений: 88

Так норм краны от вальтек или нет?

Что ставить на отопление? меняем старый радиатор(чугуняка) на биметал, чем замучался понимать, какие краны ставить. Живем в южных регионах и почему то у нас уже весной когда становиться жарковато, топят еще сильнее. Сразу скажу, что все эти терморегуляторы не хотим, так как он не запорный и если полетит(а вода у нас ужастная), то проблем будет предостаточно, так как радиатор прячу в нишу. У нас в городе в основном либо вальтек либо вообще ноунеймы. Насмотрелся на фр, но нужно заказывать да и краны стоят прилично.

MisterDJ, о, годный список, одобряю. Шаровой кран Valtec Base надо всё же поставить первым - на случай выхода из строя Гидролока (который просто так не закроешь руками). Цена вопроса - жалкие 270-280р. за кран.
ОК - берите однозначно "шарик", а не встраиваемый в штуцер счётчика. Лучше будет работать.
Фильтр промывной - откровенно неудачный у Валтека вышел.
Для вертикальных участков есть хороший FAR FA 39A8 12100. Но если вода нормальная - и за пять лет ничего не накопится в нём

Регистрация: 12.09.2019 Махачкала Сообщений: 6

А если так:

  • ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НАРУЖНОЙ Wavin Ecoplastik D20 1/2

  • Система от протечек Gidrolock

  • ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОСОЙ VALTEC VT.190.N.04 1/2

  • РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ VALTEC VT.085.N.0407 1/2

  • ВОДОСЧЕТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (НОВЫЙ) VLF-15U 1/2

И вопросы вдогонку:
Звонил в поддержку Вальтека, общался, посоветовали ставить все на 1\2, так как 20 диаметр. Сам же предположил, что нет смысла ставить на 3\4, так как узким горлышком все равно является счетчик. Читал холивары на эту тему на сайте, пришел в стан полудюймовщиков -)
Кран в список не внес, так как система от протечек и есть кран, не увидел смысла дублировать его, создавая тем самым еще одну потенциальную причину протечки.
С Гидролоком не понял разницы в линейках виннер, ультимат, профешнл, поэтому не указал конкретную модель.
С грязевиком - увидел на сайте вальтека универсальный фильтр, но побоялся ставить его в силу незнания.
Редуктор без вариантов мембранный, проверенный, клон OR, вопрос в манометре, нужен ли, и какой ставить?
Со счетчиком правильно ли выбрал, с учетом прокладок? И насчет обратного клапана - в техподдержке сказали, что он входит в состав, однако я его не увидел в техпаспорте. Имеется в виду ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОДОСЧЕТЧИКА VT.141.0.04 ? Если да, то ставить его или поставить пузанчика ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ЛАТУННЫМ ЗОЛОТНИКОМ VT.151.N.05 3\4 , так как резьба присоединительных патрубков счетчика 3/4"?
Также хотел поставить ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫВНОЙ КАСКАДНЫЙ 500/100 МКМ VT.390.N.04 1\2 , но, насколько я понимаю, его можно ставить только в вертикальном положении, а в моем случае возможно поставить его лишь в горизонтальном, либо лепить колена для правильной установки.
Еще, простите за глупый вопрос - верна ли последовательность приборов и не нужны ли какие-либо дополнительные соединители или все приборы вкручиваются один в другой? Заранее спасибо!!!

MisterDJ, на текущий день системы с аксиальной запрессовкой - лучшее, что придумало человечество
И можно только приветствовать что в дополнение к проверенным, но дорогим старожилам этой технологии (REHAU, TECE) появляются бюджетники STOUT и VALTEC.

Регистрация: 12.09.2019 Махачкала Сообщений: 6

Mazayac написал:
ППР краны можно использовать лишь в случае крайней нужды. Не починить, не заменить.

К вопросу об этом...Как-то по-старинке думал использовать полипропилен. Но, порывшись на сайте Вальтека, увидел и . Каково ваше мнение относительно надежности и долговечности этого по сравнению с традиционным полипропиленом?

MisterDJ, в первом же ответе всё перечислил, кроме защиты. Идеала нет, Гидролок сейчас - меньшее из зол, ИМХО.

Регистрация: 12.09.2019 Махачкала Сообщений: 6

Mazayac, Подскажите пожалуйста, какой набор оборудования был бы оптимален по вашему мнению и опыту, с указанием моделей, чтобы я мог загуглить...

MisterDJ, ППР краны можно использовать лишь в случае крайней нужды. Не починить, не заменить.
Но Экопластик тут из них пожалуй лучший выбор.

ОК - норм, муфты Экопластик - тоже ОК.

Бетары могут быть со стальными полусгонами - и это прямо ужас-ужас.

По Нептуну я бы изучил сначала . Косячный он.