Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787
#6776870

AKI написал:
сопротивление при попадании воды падает меньше.

Возможно.
Но и в этом случае самокалибровка не помешает.

ИС-X написал:
а напряжение на датчике, подтянутом к +5В резистором 10 кОм:

для этого 10 ком - очень мало, имхо 50-100 ком.
Чем больше размах сигнала, тем лучше на фоне помех

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

BV написал:
для этого 10 ком - очень мало, имхо 50-100 ком.
Чем больше размах сигнала, тем лучше на фоне помех

Согласен, и я так тоже поначалу думал, удивлялся чисто теоретически. Потом пересмотрел все подобные предложения от китайцев и везде стоит 10 кОм, всякие схемы в сети - и там также. Возможно и на покупных гидролоках тоже.
Попробовал сначала на макете - отлично реагирует даже от слюнявого пальца, прислоненного к штыревому разъему. Конечно, слюна это не вода, но площадь касания была совсем мизерная. А напряжение на делителе 10к-слюна так упало, что вполне достаточно для анализа процем.

ИС-X,
Чтобы предметно говорить ...
вода из водопровода намочила 1/4 датчика - напряжение на входе?
ЗЫ... пожалуй все же 20-50к менее подвержены помехам, чем 50-100к.
Впрочем - при анализе отстройка от помех - обязательна...

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

BV написал:
вода из водопровода намочила 1/4 датчика - напряжение на входе?

Это не просто - надо разбирать блок. Но позже попробую промерить делитель 10к-датчик.

Сегодня произошел показательный случай с этой самокалибровкой. Вчера, когда брызгал на один датчик дистиллированной водой, я его доставал из глубин тумбы умывальника, а потом небрежно и неглубоко ногой задвинул назад, типа, потом приклею на место. Утром при умывании вдруг отключилась вода. Не сразу сообразил, что сработала авария по протечке, ибо звукового оповещения нет, что плохо, надо бы о ней подумать. Пошел в туалет к блоку и точно - 5 вспышек. Быстренько протер датчик рукой, выполнил сброс и открыл краны.
Позже, зайдя в туалет, заметил 4 вспышки на блоке, что означает обрыв ветви датчиков. Оказывается, датчик был не тщательно протерт, был частично влажный и при самокалибровке в память записалось пониженное значение порога. Потом, когда датчик окончательно просох, система зафиксировала повышенное сопротивление датчиков, что для нее означает "обрыв".
Пришлось повторить весь сценарий и опять он завершился якобы обрывом датчиков.
Теперь надо все осмыслить и, возможно, внести изменения в программу.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

BV написал:
вода из водопровода намочила 1/4 датчика - напряжение на входе?

Аж самому интересно стало.
Собрал простой делитель, верхнне плечо 10 кОм, нижнее - датчик с шунтом 0805 100 кОм (он на нижней стороне датчика), подал 5 вольт:

Развертка 2 и 5 дел/сек, масштаб 1 вольт/дел, пробник 1:10, Rвх=10 МОм. Изначально осцилл кажет около 4,6 вольт.
Вот последовательно прижимаю к датчику один сухой палец, потом второй, потом еще третий:

Теперь прижимаю слюнявый палец на 5 сек и отпускаю. Видно как долго просыхает - не менее полутора минут:

На десерт одна капля водопроводной воды размером 5х5 мм. Выход просаживается аж вдвое:

Вода из Московского водоканала, слюни свои.
А Вы говорите сотни килоОм ...

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

Фигасе, за китайский радиопривод эти ребята просят 3800р:
а на али он по 1500р уже с блоком питания.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

ИС-X, лохов разводить шарага

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

ИС-X написал:
Делаю самоделку для защиты от протечек на микроконтроллере, используя готовую платку контроллера от своих старых проектов.

За прошедшие пару месяцев добавлено следующее:

  • прибор теперь питается от миниUPSа на литиевом аккуме 18650, а сам UPS - от обычной телефонной зарядки 5V. В случае пропадания питающей сети энергии аккума хватает на 100 часов в режиме слежения и на несколько десятков срабатывания электрокранов.
  • добавлена отсрочка защиты на 30 мин для уборки
  • добавлена пищалка-сирена для различных событий
  • добавлен контроль тока, потребляемого приводами на 2-й секунде открытия кранов и процедура самокалибровки тока.

Вот по последнему и обращаюсь за советом. Сейчас у меня контролируется только уменьшение потребляемого тока на определенную величину(программируемую), что говорит о обрыве цепи привода(-ов) (или сгорания моторчика) и бьет тревогу. Но дух улучшайзера заалкал контролировать и превышение тока, что может возникнуть при закисании кранов.
Вопрос: а полезно ли это? Если самоочистка (прокрутка) кранов происходит каждые пару недель(программируется), то какова вероятность их закисания?
Если это актуально и полезно, то что должен делать контроллер при закисании? Предупреждать, накапливать статистику или сразу бить тревогу?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

Ну вот, прошло 2 года работы моей самоделки. Пока все работает нормально. Было несколько случаев срабатывания ложной тревоги, ибо дети бесились и случайно заливали из душа один из датчиков между тумбой умывальника и ванной. А однажды несильно потекла уже старая ПММ.
Самокалибровка работает надежно. Каждые полгода промываю-протираю датчики, ибо на них оседает иногда влажная-жирная пыль.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

отличный результат