Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23
#6442131

Встал тут вопрос в процессе монтажа трубопровода в квартире смонтировать систему защиты от протечек. Думаю бюджета в 5к должно хватить, как мне тогда казалось. Захожу в ближайший интернет-магазин в поисках подходящего варианта на 2 крана в 1/2', но не тут-то было. Самый дешманский вариант "аквастопа" начинается от 15к! Шта!? - думаю я. Но т.к. за свою не сильно продолжительную жизнь, приходилось мне топить соседей целых 2 раза и не скажу чтобы мне это понравилось) Вообщем что-то нужно с этим делать.
План такой - делать будем самостоятельно автоматическую систему защиты от протечек. С блэкджеком и куртизанками.
Примерный бюджет на октябрь 2018:
1) 2 крана 1/2' с обратной связью купленные на али за ~2кР x 2шт = ~4кр, можно дешевле если найдёте.
2) Печатка и прочая рассыпуха. ~1кР
3) Блок питания на 12В. Можно б.у. от старого роутера. Бесплатно.
4) Корпус. Подойдёт распаечная коробка начиная от 100х100мм. Желательно IP65. 200р.
Где там 15кР они нашли? И это за серийный девайс...
Функционал:
1) 2 крана 1/2'.
2) Управление от минимума кнопок. Открыть/Закрыть/тест. Думаю, одной кнопки хватит.
3) Резервирование не нужно. У меня квартира находится на 13-м этаже, в связи с этим при отключении света, ХВС и ГВС пропадает начисто. Да и шансы слишком ничтожны, что ими можно пренебречь.
4) 3 проводных датчика. Ну нафиг эти ваши не надёжные радио каналы.
5) Бузер. Он же противная громкая пищалка.
6) Wi-fi.
7) Майнинг биткоинов шучу)

Без учета работы думаю можно уложиться в 5-6кР. Данный прибор категорически запрещается использовать без УЗО или Дифа. Как говорится, если вы решите повторить что-то подобное то вы сам себе злобный Буратино и я вас плохому не учил)
Печатку и схему скину чуть позже т.к. нужно еще пару кружек кофе, чтобы её дочертить.

adcNoise,
Я тебя слепила, из того что было?
Готовый набор Система от протечек воды ARMAControl (с двумя шаровыми кранами) блок управления, блок питания и три датчика.
7,5 круб.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

Hitgher, ок, где его в заМКАДных еб@#ях достать?

adcNoise написал:
2 крана 1/2' с обратной связью купленные на али

Ссылка на али будет многим интересна. Я не находил таких вариантов.
Кроме того, стоит подумать о третьем кране для полотенцесушителя.

adcNoise написал:
Можно б.у. от старого роутера

Это очень большой роутер, или маломощные приводы?
Местный вендор этого дела, Гидролок долго мучился с точностью позиционирования крана. Уверены, что китайцы легко справились с этой проблемой?

adcNoise, Леруа Мерлен Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, д. 86. Neptun Baze менее чем за 9к комплект. Хотя, было бы интересно посмотреть на заново изобретенный велик.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

cineman, [] например.
Главное чтоб работал от 12 вольт и было побольше проводов, т.е. чтоб были концевики.
А что касается позиционирования, то там больше маркетинга чем правды. У меня китайские привода рулятся до концевика, затем МК их останавливает. Думаю, только, что китайские краны лучше закручивать на анаэробный герметик, чтоб на металл лишней нагрузки не было, а-то хз их какого металла они сделаны) А приводы да, маломощные. Там редуктор стоит и обычный DC движок.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

АлекСАН_dr, велик уже давно изобретен прототипе, но мне что-то стрёмно его пока выкладывать. Ценник совпадает с тем что я выше описал. Без учёта временных затрат.

adcNoise написал:
Без учёта временных затрат.

adcNoise, стоят ли они того- Вам решать. Явки, пароли в

adcNoise написал:
заМКАДных еб@#ях

у Вас теперь есть.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

АлекСАН_dr, ну это сайт решил, что я с Хабаровска. Ближайший ко мне леруа имеет только

Вообщем разница все равно около х2. Плюс за ним ехать нужно. Вообщем данный вопрос считаю закрытым.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

Сопрём картинку с китайского магазина, чтоб было понятно о чём идёт речь в плане проводов привода с "обратной связью".

adcNoise, Я не знаю сколько граблей лежат на этом пути, но Вы сами его выбрали. Не забывайте постить о ходе реализации задумки. Удачи.)) ...пошел за попкорном...

АлекСАН_dr написал:
adcNoise, Я не знаю сколько граблей лежат на этом пути, но Вы сами его выбрали. Не забывайте постить о ходе реализации задумки. Удачи.)) ...пошел за попкорном...

АлекСАН_dr,
На меня возьми.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

Принципиалка в первом приближении. Нужно, разве что, еще защиту поставить на входы и прочее. Но пока и так сойдёт)
Предполагается использовать модулёк на базе микросхемы L298N. На то 3 причины 1 мне лень его разводить, 2 мне лень его паять, и по деньгам опять же лучше получается. Ну и реверсировние на ней можно организовать без особых проблем.

Вот так выглядит модуль, который мы будем юзать. Стоимость 100р в розницу.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

Вот такая получается печатка. Теперь конвертим её в гербер и отправляем на производство. Можно сколхозить и на текстолите ЛУТом или фоторезистом, но я таким не занимаюсь.

adcNoise написал:
Ну и реверсировние на ней можно организовать без особых проблем

В этих кранах традиционно используется движение шара в одном направлении. Возможно, в этом есть резон. Шар и прилегающие уплотнения зализываюся в одном направлении, и меньше возникает препятствий. Если ничто этому не мешает, то стоит проверить работоспососбность датчиков положения при круговом движении.
Основной доблестью этих контроллеров становится регулярное прокручивание кранов для защиты от залипания. Но никто пока не сохраняет аварийных флагов о недостижении шара стадии остановки в закрытом состоянии.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

cineman написал:
уплотнения зализываюся в одном направлении

сомнительное преимущество, на мой взгляд. В 2-3 раза увеличивать ценник, чтобы продлить ресурс на сомнительное количество дней... Не знаю, я лучше еще килограмм таких кранов куплю лет через 5)
Что касается регулярного прокручивания, то здесь с т.з. программной части нет никаких сложностей и данная функция реализовывается довольно просто. Где-то ещё видел, что используются микросхемы реального времени, что тоже избыточное усложнение. Хватит простого таймера.

cineman написал:
Но никто пока не сохраняет аварийных флагов о недостижении шара стадии остановки в закрытом состоянии.

Здесь хватит таймаута, допустим в 3 минуты, чтоб наверняка. Потом можно начать истерично пищать бузером, пока не будет нажата кнопка.

adcNoise написал:
Здесь хватит таймаута

В стеклоподъёмниках движение якоря мотора определяется по модуляции тока коллектором якоря. Можно раньше обнаружить блокировку и не жечь двигатель три минуты.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

cineman, Можно, но зачем пытаться спасти то, что уже мертво? Выкинул, поставил новый, профит. По факту нужно просто сообщить о замене и не проморгать этот момент, а что там происходит с двигателем уже не важно. Ну и плюсом увеличение сложности девайса ведёт к снижению надежности. В данном конкретном случае я не вижу смысла ставить токовую защиту.

adcNoise, интересная темка.... Допиливайте до финиша...

BV написал:
интересная темка....

Да. Меня интересует конечная стоимость комплектующих и количество человеко-часов затраченных усилий. Оно того стоило или нет. Плюс (минус) на такой хейндмейд никакой гарантии нет.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

АлекСАН_dr, я могу сразу ответить - нет, не стоило, но что это меняет?
А стоимость комплектующих я описал в первом посте. Опять же, никто не застрахован от багов и в серийном приборе это исключительно вопрос отладки. Ну плюс в этом приборе еще какие-то моменты могут быть упущены, в плане защиты самого прибора, но, думаю, все будет нормально т.к. прибор проще некуда.

АлекСАН_dr написал:

BV написал:
интересная темка....

Да. Меня интересует конечная стоимость комплектующих и количество человеко-часов затраченных усилий. Оно того стоило или нет. Плюс (минус) на такой хейндмейд никакой гарантии нет.

АлекСАН_dr, разработка одного экземпляра взамен серийного будет однозначно дороже без вариантов.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

BV, в плане времени да. Но в данном случае не более.

adcNoise написал:
Можно, но зачем пытаться спасти то, что уже мертво?

Можно по обнаружению блокировки откатить привод назад, в исходную позицию и повторить закрывание. У меня дома третий привод служит для полотенцесушителя. И недавно он застрял на регламентной прокрутке. Хорошо я был рядом, услышал гудение и смог организовать открытие. Штатный контроллер не задаёт временного окна. Гидролокам должно быть интересно продавать нам приводы на замену.

cineman, а причина заклинивания уже известна?

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

cineman, так то же самое можно сделать и по таймауту и фактически - плевать какой привод, клапан или кран будет использоваться, главное чтоб по току проходил. В данном случае это не более 2-х ампер на двигатель для микросхемы драйвера ну и не более 4А для блока питания суммарно на весь девайс. Можно и больше но будет греться.
Всё заказал я печатки, через пару недель будут у меня)
ps: имеются ввиду только DC двигатели, а то мало ли сейчас начнут генерить идеи с сервами и прочими шаговыми двигателями)

Mazayac написал:
а причина заклинивания уже известна?

Не известна. Думаю, обычная трубная грязь. Это контур полотенцесушителя, он медленный и может заполняться отложениями.

adcNoise, Ваш подход мне нравится, пожелаю удачи!

Электроника в подобных устройствах действительно примитивная, но многие производители умудряются и её запороть Либо горит что-нибудь, либо резервные элементы питания высаживает в ноль, либо функций не хватает.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

Вот по этой ссылке можно скачать герберы, если вдруг решите повторить этот убердевайс.
Позже туда же скину прошивку как она будет готова.
Также есть такая фитча как вот сайт. Это визуализатор герберов т.е. можно скачать герберы с Яндекс диска и залить их на сайт по ссылке. Так можно повертеть саму печатку в 3D и понять, что примерно должно получиться.

Регистрация: 30.06.2016 Хабаровск Сообщений: 23

Вот такой вот уберДевайс сегодня забрал, может сегодня или завтра спаяю)