Есть две вентиляционные оцинкованные трубы 160. Нужно по мере необходимости перекрывать один из них или оба, или оба открыть. Сервоприводы на откр. и закрыть. Дистанционный проводной пульт какой-то… Как это реализовать?
Ну тогда вообще не вижу проблем Ставьте на заслонки любые приводы на 230В без возвратной пружины, один провод у них на открывание, второй на закрывание (либо на один постоянно подается напряжение, а второй управляет открытием-закрытием) - подаете туда сетевое напряжение через переключатель и управляйте ими как вам надо.
Вот хорошо зарекомендовавшие себя приводы - в вашем случае с запасом по мощности (правда не самые дешевые):
наверняка есть и готовые решения, но стоимость может не порадовать. Можно обратиться к теме "ардуино" и реализовать всё довольно не дорого, но придётся много поработать руками и головой. Если не заморачиваться с беспроводной системой то всё достаточно просто и не дорого получится.
- примерно 150 руб.
- 100-400 руб/шт (в зависимости от качества)
пара переменных резисторов, провода... ну можно ещё
подцепить, что бы видеть положение заслонок. Например так:
zorro-1975 написал:
Есть две вентиляционные оцинкованные трубы 160. Нужно по мере необходимости перекрывать один из них или оба, или оба открыть. Сервоприводы на откр. и закрыть. Дистанционный проводной пульт какой-то… Как это реализовать?
zorro-1975, посмотрите на технопривод (гуглите по этому слову, это производитель). Сравнительно бюджетно, в вашем случае понадобится 2 штуки. И дальше управляйте как нужно. Приводы предназначены для монтажа на заслонку, значит колхозинг отменяется.
cпасибо за ответы, шаманить самому нет знаний и времени, дошли таки руки - приобрел по случаю на 220в, задача - поставить на балконе на одну из заслонок воздуховода, в комнате управлять обычным выключателем ( вкл\выкл -откр\закр)
вопрос электрикам - насколько критично при подключении к приводу соблюдение "ноля" и "фазы"? дело в том что подключить предполагаю через вилку в розетку
zorro-1975 написал:
cпасибо за ответы, шаманить самому нет знаний и времени, дошли таки руки - приобрел по случаю на 220в, задача - поставить на балконе на одну из заслонок воздуховода, в комнате управлять обычным выключателем ( вкл\выкл -откр\закр)
вопрос электрикам - насколько критично при подключении к приводу соблюдение "ноля" и "фазы"? дело в том что подключить предполагаю через вилку в розетку
zorro-1975, Хороший, надежный привод "старой закалки". Где у него фаза и ноль - ему вообще все равно
Designman, спасибо
Буду воплощать задуманное, заслонки были куплены с ручным управлением, без полочки для привода (её сделать, думаю большого труда не составит) нужно нарастить ось, на котором крепится лопасть клапана на три сантиметра - коротковат. Выточу втулку диаметром 16 (максимально, что можно в этот привод вставить) и с одной стороны выфрезерую квадрат 9мм, наставлю на ось. Сварки нет, больше не знаю что придумать