Дано:дачный кирпичный дом для постоянного проживания.Выделено: 5кВт.,три фазы.Ящик с эл\счетчиком, вводным УЗО стоит.Нужна:проводка по дому. Что посоветуете -какие УЗО поставить? Нужно ли дублировать УЗО автоматами?
А почему 5кВт, а не 1кВт? Понятное дело почему автоматы не нарисовали. А правда, какой автомат поставить на 5кВт (три фазы), чтобы ещё и схема работала?
Классная головоломка! Если не украсть, то как запитать?
Leonid53 написал :
будут скандалы с соседями, когда узнают.
Самое прикольное в том, что у соседей, такие же схемы будут заложены. Короче, каждый захочет оказаться умней других, вообщем в итоге все будут сидеть без электричества. Потом соберут собрание, скинутся на новый транс. Но это будет позже, а пока каждый будет стараться быть хитрее другого, типо схем без автоматов... и друг на друга будут смотреть вот так:
lev125 написал :
Выделено: 5кВт.,на три фазы! А плита на 11 kW, однофазная, с кабелем 3 на 6.
А плита-в перспективе.Через год-два запустят новую ТП .И на эту перспективу закладываю 3х6.
Или вы, как "Электрик 21-го века",считаете,что не стоит думать на перспективу?
УЗО до счётчика заменить на автомат или неавтоматический выключатель - по возможности четырёхполюсные. После счётчика соответственно УЗО или автомат+УЗО, УЗО 40-63А/100-300мА тип S, автомат пока на 10А, потом на 25А.
На плиту линия 5*2.5, NYM или ВВГнг.
ПВС - долой, ПУНП... Вы себе делаете или на заказ без гарантии?
Освещение и розетки разведите по разным группам.
На освещение 3*1.5 (к люстре 4*1.5) и автомат(ы) 10А,
на розетки 3*2.5 и автоматы 16А.