Имеется стык между кровлей и противопожарной стеной.
Раньше текло место примыкания фартука к стене, т.к. не было уступа. Текло во время дождя и таяния снега. Замазал эту щель герметиком. Потом сверху заклеил битумной лентой. Несколько лет не текло. Прошлой весной опять начало течь во время таяния снега. В дом по стене течет немного. И очень много текло на балкон по подкровельной гидроизоляции. Течет не только в месте стыка кровли со стеной, но и по всей кромку кровли, приблизительно на 3 метра от стены.
Битумная лента вроде не повреждена (см. фото). Не знаю, может это тает подкровельный конденсат, а может талая вода где-то просачивается. Но где? И что с этим делать?
Снег не убирали никогда. Несколько лет назад сделали снегозадержание. Непонятно вот что: снега было как обычно, ничего не меняли, но несколько лет не текло, а теперь течет. Предположил, что лента отклеилась, т.е. текло, когда ее не было, но она на месте.
Nikonoff написал:
Непонятно вот что: снега было как обычно, ничего не меняли, но несколько лет не текло,
Когда есть недостатки, они могут не сразу проявиться. .. например - за эти годы слежался (подмок) утеплитель, крыша становится теплее - снег уплотняется снизу и нарушается отвод воды.
Это таунхаус. Крыша общая. Лестница на крышу на другом конце дома. Сам не полезу. А управляющая компания не чистит. Если только греющий кабель приделать как-то, не разбирая кровлю.
Если утеплитель слежался, как это проверить? Разбирать кровлю?