Доброго времени суток уважаемые форумчане! Ситуация следующая, для облегчения стяжки кинули пеноплекс между маяками, пеноплекс 50мм, сверху сетка строительная и стяжка 30мм. под маяками ничего просто 80 мм бетона. Бетон В12,5. основание монолитная плита. через 20 часов попробовали пройтись. Стяжка местами как-будто прогибается, а местами нормально держиться. Подскажите пути решения пожалуйста, вырубать стяжку желания нет. Сверху будет керамогранит толщиной 12 мм - 600х600. В моем понимании локально вырубить и дозалить, либо сверху кинуть ЦСП 12мм.

wako22, таких "специалистов" называют рукожопами

wako22, таких "специалистов" называют рукожопами

dmitrovski написал:
wako22, таких "специалистов" называют рукожопами

dmitrovski, я не специалист я заказчик который ищет пути решения!

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Плавающая стяжка должна быть плавающая. А у вас она плавает островками. То есть, там где Пеноплекс, она будет плавать, а где маяки- не будет. К чему это приводит, рассказывать не буду. Можно логику включить. Стяжку вы уже испортили, после укладки плитки на нее,велика вероятность того, что испортите и плитку тоже. Для плавающих стяжек минимальная толщина- 5-6 см. 3 см мало.

stad написал:
Плавающая стяжка должна быть плавающая. А у вас она плавает островками. То есть, там где Пеноплекс, она будет плавать, а где маяки- не будет. К чему это приводит, рассказывать не буду. Можно логику включить. Стяжку вы уже испортили, после укладки плитки на нее,велика вероятность того, что испортите и плитку тоже. Для плавающих стяжек минимальная толщина- 5-6 см. 3 см мало.

stad, Спасибо за ответ! Если сверху прикрепить цементно стружечную плиту поперек маякам, основание ровное же получилось?

wako22 написал:

stad написал:
Плавающая стяжка должна быть плавающая. А у вас она плавает островками. То есть, там где Пеноплекс, она будет плавать, а где маяки- не будет. К чему это приводит, рассказывать не буду. Можно логику включить. Стяжку вы уже испортили, после укладки плитки на нее,велика вероятность того, что испортите и плитку тоже. Для плавающих стяжек минимальная толщина- 5-6 см. 3 см мало.

stad, Спасибо за ответ! Если сверху прикрепить цементно стружечную плиту поперек маякам, основание ровное же получилось?

wako22, основание может и получиться ровное,но будет слабое,и через какое то время,под плиткой захрустит,потом она отпадет.нужно сначало делать правильно ,а ужж если не сделали,то все исправление малой кровью,это выход 50-50,а какой вы везучий,неизвестно.

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:

wako22 написал:

stad написал:
Плавающая стяжка должна быть плавающая. А у вас она плавает островками. То есть, там где Пеноплекс, она будет плавать, а где маяки- не будет. К чему это приводит, рассказывать не буду. Можно логику включить. Стяжку вы уже испортили, после укладки плитки на нее,велика вероятность того, что испортите и плитку тоже. Для плавающих стяжек минимальная толщина- 5-6 см. 3 см мало.

stad, Спасибо за ответ! Если сверху прикрепить цементно стружечную плиту поперек маякам, основание ровное же получилось?

wako22, основание может и получиться ровное,но будет слабое,и через какое то время,под плиткой захрустит,потом она отпадет.нужно сначало делать правильно ,а ужж если не сделали,то все исправление малой кровью,это выход 50-50,а какой вы везучий,неизвестно.

евгений78, А цементно стружечная плита не распределит вес размеры 3600х1200? Шаг м/у маяками 1000 под маяками 80мм бетона.

сама стяжка которая на пеноплексе 30мм может потрескаться,из за этого может и выйдет все то,что написал,а может и не выйдет и будет все хорошо.

телефон 8 905 530 42 54

Слишком тонкая получается стяжка. Так ее и стяжкой не назовешь.

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Подскажите, чтобы не повторилась проблема как у автора темы. Собираюсь на на пол уложить пеноплекс общим слоем 10 см(2 листа по 5см. каждый). Как правильно сделать стяжку, чтобы она не потрескалась и не просела?

wako22 написал:
для облегчения стяжки кинули пеноплекс между маяками

Если бы не "кинули" а приклеили, и по всей площади - может и прокатило бы

chapai написал:
Подскажите, чтобы не повторилась проблема как у автора темы. Собираюсь на на пол уложить пеноплекс общим слоем 10 см(2 листа по 5см. каждый). Как правильно сделать стяжку, чтобы она не потрескалась и не просела?

chapai, обьясните с какой целью пеноплекс, у Вас первый этаж, стяжка по грунту?

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

dmitrovski,
Утепляю лоджию-пол лоджии

chapai написал:
Подскажите, чтобы не повторилась проблема как у автора темы. Собираюсь на на пол уложить пеноплекс общим слоем 10 см(2 листа по 5см. каждый). Как правильно сделать стяжку, чтобы она не потрескалась и не просела?

chapai, на форуме полно информации - читали???
Видимо нет.. сначала прочитайте.
И лучше не "пеноплекс", кстати НЕТ ТАКОГО МАТЕРИАЛА, а обычный пенопласт ППС повышенной плотности. "пеноплекс" барабанит", к тому же делается одним слоем, как правило, чтобы не болталось лишний раз.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.