Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#348429

Подскажите что может быть причиной запаха сероводорода от воды в системе центрального отопления?
И еще почему может греться только верхняя часть батарей (те верх горяченный низ теплый)? система двухтрубная.

clalex написал :
Подскажите что может быть причиной запаха сероводорода от воды в системе центрального отопления?

очень плохая вода в системе отопления...

Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!

Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее

clalex написал :
И еще почему может греться только верхняя часть батарей (те верх горяченный низ теплый)? система двухтрубная.

Низкая скорость теплоносителя.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

недостаточная циркуляция А вот причины..... низкая скорость, наличие регулирующей арматуры (ручные или терморегуляторы), несоответствие теплового прибора проекту (проведена замена на другой тип, причем необязательно у Вас )

А может воздух в системе?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5360

2Hell
Когда воздух - тогда батарея холодная. А здесь видно, что вода попадает в радиатор нормально, но вниз не спешит... Либо забит выход, либо скорость во всей системе очень низкая.
Воздух актуален в основном в системах с конвекторами, когда теплообмен осуществляется обычной дифуззией теплоносителя.