Здравствуйте, Помогите!!!
Купили квартиру в новом доме. Были окна от застройщика. Поменял на новые во всех комнатах. Но из окна слышу шум от дороги. Дом новый монолитный, окна поставили 2 недели назад. Профиль 70, двухкамерные. Профиль Rehau Delight, фурнитура титан.
В квартире делается ремонт, но уже сейчас в квартире при ЗАКРЫТЫХ окнах находится проблематично - слышен отчётливо шум от дороги во всех комнатах.
Я всё же надеюсь что это от отсутствия мебели, откосов и подоконника(они будут установлены по окончанию ремонта). Но мне кажется что если уже стоит окно, то не должно шуметь.
Програмкой на Айфоне померил уровень шума на съёмной квартире где идиальная тишина и в квартире новой.
Разница 10-15 Дб.
Вот такое окно в каждой комнате. Щелей нет(проверял). Шум слышен от стёкол, а не от рамы где пропенено!!
Если всё же проблема не в отсутствии подоконника, откосов и мебели, то подскажите как можно решить проблему и стоит ли вызывать по гарантии мастеров.
Большое спасибо за ответы
vityaal написал:
Шум слышен от стёкол, а не от рамы где пропенено!!
К сожалению не силен в конструкциях окон ПВХ... но судя по всему срабатывает пресловутая масса-пружина-масса, я бы смотрел как можно "подрезать пружину", рассмотрел возможность использования разных толщин стекол в пакете, при этом расстояние между стеклами в пакете сделать не кратное толщине стекол.
Нарушить герметичность стеклопакета небольшим отверстием,... но тут наверняка появляются другие проблемы - запотевание, налет и пр... как это сделать что то типа поролона плотного (открытые ячейки) по периметру стеклопакетов...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Андрей Сновидов написал: Резон, ессно! Иначе толку от их? Но работает тема очень хорошо.
Андрей Сновидов, дык всегда эффективней бороться с причиной проблемы, чем с путями ее распространения...
P.S. ТС не указал этаж, возможно экраны уже даже есть, а толку от них нет (в смысле конкретно у него ).
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
ТС должен что ли поставить сам экраны? НЕ понял советчиков. Это не частный дом. А новостройка как я понял.
П.с. Как видно по фото это высокий этаж. Экраны сколько метров нужно построить ТС? Метров 20 видимо по советам. Зачем нести бред не понимаю.
Малыми силами но с меньшим эффектом. Можно заменить стеклопакеты в существующих рамах на новые с акустическим триплексом. Монтажные швы переделать заменив стандартную монтажную пену на эластичную.
Типа Соудал Флексифом.
newsolutions, скажите, разве замена остекления в раме на аккустический триплекс уменьшит шум сильно? пена тут не причём - звук идёт не от швов а от окна.
В интернете советуют повесить плотные занавески. Как думаешь - поможет?
vityaal написал: newsolutions, скажите, разве замена остекления в раме на аккустический триплекс уменьшит шум сильно? пена тут не причём - звук идёт не от швов а от окна.
В интернете советуют повесить плотные занавески. Как думаешь - поможет?
vityaal,
Можно шторы, можно роллеты поставить снаружи и закрывать их на ночь.
Все зависит от ожиданий. Акустический триплекс даст 5-7 дБа. В зависимости от конкретного стеклопакета.
Эластичная пена используется в шумозащитном монтаже. Можно не менять. Квартира то не моя.
15 Дба даст установка второй нитки.
Yustas16, написано в договоре 4-12-4-15-4. Это очень плохо?
И неужели стекло первое было 4 мм а будет заменяно на 6 мм даст прям преличное снижение в дБА?
vityaal написал: Yustas16, написано в договоре 4-12-4-15-4. Это очень плохо?
И неужели стекло первое было 4 мм а будет заменяно на 6 мм даст прям преличное снижение в дБА?
vityaal,
Ничего оно не даст толком. В пределах точности измерений.
Стекло от 10 мм. что то даст. Либо акустический триплекс.
newsolutions, а как заменить стеклопакет на аккустический триплекс? Я просил бабку что оформляла мне окна - максимальную шумозащиту!!
Они посоветовала профиль 70 Rehau Delight. Стеклопакеты 4-12-4-15-4 Поставил его во всю квартиру. Как теперь заставить фирму поменять стеклопакеты на аккустический триплекс хотя бы с доплатой, а не покупкой новых стеклопакетов?
За окном - 75 dBA
внутри - 38 dBA
Изготовить нужные стеклопакеты такой же толщины как и существующие и тех же размеров. Тогда их можно установить будет в существующие рамы с существующим штапиком.
П.С. Максимальная шумозащита по мнению менеджеров работающих по методичке. Это и есть стекло 6 мм вместо 4 мм. Плюс разные камеры. В реальности это полная лажа. Маркетинговый ход.
П.П.с. Найти кто делает пакеты с акустическим триплексом в Москве. Заказать у них пакеты по нужным размерам и нужной толщины. И пригласить мастера который их заменит.
newsolutions, послушай! я не миллионер! И заказывать 6 стеклопакетов я не буду. Я и так за 2 окна голых отдал 60 000 руб.
Ты мне скажи, отсутствие подоконника и откосов влияет на пропускание лишнего шума? Ведь окно хорошо пропенено.
И что можно ещё сделать без смены стеклопакетов самостоятельно или же через фирму
vityaal, Нашли кого слушать, этот newsolutions , в оконном деле не более как манагер по продаже. Он иногда ТАКОЕ тут советует людям, что глаза на лоб лезут от такой "компетентности" данной личности.
Теперь по сабжу, Конечно 6-4-4 не даст 100% снятия шума, но ощутимо будет тише.
Буквально недавно менял окно в квартире, где окна выходили на ж/д станцию с электричками. Ранее установленное окно в комнате со ст/п 4-4-4 пропускает звук электрички, а на кухне было установлено окно VEKA SOFTLINE 70 ст/п 4x12x4x14xМ1 6мм на фурнитуре МАСО, электрички не слышно совсем.
Конечно, замена ст/п не дешевое удовольствие, немного конечно снимет шума установка откосов и подоконников.
Расстояние видно на картинке
Yustas16, за смену стеклопакетов фирма попросил как за новые окна.
Есть ли способы не делать этого? типа приклеить снаружи/изнутри на стекло какой-то экран, ну типа москитная сетка, только со стеклом
vityaal написал: Yustas16, за смену стеклопакетов фирма попросил как за новые окна.
Есть ли способы не делать этого? типа приклеить снаружи/изнутри на стекло какой-то экран, ну типа москитная сетка, только со стеклом
Yustas16 написал: vityaal, Нашли кого слушать, этот newsolutions , в оконном деле не более как манагер по продаже. Он иногда ТАКОЕ тут советует людям, что глаза на лоб лезут от такой "компетентности" данной личности.
Теперь по сабжу, Конечно 6-4-4 не даст 100% снятия шума, но ощутимо будет тише.
Буквально недавно менял окно в квартире, где окна выходили на ж/д станцию с электричками. Ранее установленное окно в комнате со ст/п 4-4-4 пропускает звук электрички, а на кухне было установлено окно VEKA SOFTLINE 70 ст/п 4x12x4x14xМ1 6мм на фурнитуре МАСО, электрички не слышно совсем.
Конечно, замена ст/п не дешевое удовольствие, немного конечно снимет шума установка откосов и подоконников.
Расстояние видно на картинке
Yustas16,
Чего не показываешь как ты людям заменил холодный фасад не теплый то?
Испортил людям фасад и слился.
П.с. Будь добр докажи как то что 6-4-4 чем то лучше 4-4-4, приведи какие то данные достоверные данные.
Может у тебя есть собственные измерения. Может видео есть с шумомером.
GAMOTO,
Бестолковое решение.
Работает именно массивность стекла. Плюс разные среды (пленка/стекло) если это триплекс.
newsolutions, “на кухне было установлено окно VEKA SOFTLINE 70 ст/п 4x12x4x14xМ1”, “электрички не слышно совсем”.
GAMOTO,
Я никого ни в чем убеждать не собираюсь.
На представленном выше видео.
Я провел натурные измерения шумомером. Цифры не оспоршиь.
Разговоры было слышно, стало не слышно. Что бы утвердиться что ты вроде как не баран и чего то понимаешь.
Не считаю убедительными. Физику не обманешь. 6 мм стекло даст 1-2 ДБа. Что в погрешности измерений бытовых шумомеров.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.