Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6456579

Здравствуйте. Проблема вполне себе обычная, но есть некоторые непонятки. Всё как и у всех - стирала машинка, уже даже второй цикл стирки был запущен и внезапно выбило узо. Пошёл включать, взвёл его, слышу как включилась стиралка по характерной мелодии и тут же в узо стал слышен некий треск и спустя несколько секунд снова выбило. Отключив стиралку из розетки и включив узо снова, такого, конечно,больше не было. Вечером прозвонил тэн и он оказался в норме. Хотя наслышан о том, что может быть пробой, но мультиметр показывает что всё в норме. Через пару дней отключил тэн и запустил стирку холодной водой - успешно. Провёл несколько таких стирок и внезапно произошло то же самое - снова вышибло узо. Подождав пару дней решил снова подключить тэн, заценить что да как. Всё впорядке было на несколько стирок, а потом снова. Ещё заметил, что вилка кабеля немного тёплая и около пяти сантиметров кабеля под ней. По остальной длине вплоть до корпуса стиралки никакого нагрева. Так же на вилке заметил следы чего-то напоминающего коррозию или около того. Причём только на нижней части вилки и на нижнем же контакте земли. Понятное дело, что тут же на розетку подумал. Оке, без проблем, заменим. И тут вот интересное было:машинка выведена на отдельный автомат, при замене розетки его отключили, конечно же, но, во время подгонки одного из проводов под розетку вышибло узо. Причём два раза с некоторым промежутком времени. Но именно в момент подгонки провода. В итоге всё то же самое. Спустя секунд 40 выбивает узо и всё. Всё в подробностях. Машинке ещё года нет, в ноябре будет. Включал утюг в розетку от стиралки и ничего, всё хорошо. И да, вышибает узо спустя несколько секунд после нажатия кнопки запуска. Если просто включить стиралку, без запуска стирки, то всё нормально.
Такие вот дела. Букв много, но лучше подробно всё описать.) Фото кабеля чуть позже выложу.

HeilHel написал:
Хотя наслышан о том, что может быть пробой, но мультиметр показывает что всё в норме.

Верно. Мегометр при мокром ТЭН надо смотреть.

В машинке есть еще много чего, что может приводить к срабатыванию УЗО.
Но если через несколько секунд после пуска - то ТЭН - вряд-ли...

HeilHel написал:
Ещё заметил, что вилка кабеля немного тёплая и около пяти сантиметров кабеля под ней

проблемка может быть не только в розетке, но в самой вилке - плохо опрессован провод в штырь.
Если с новой розеткой все ок - то исключаем...

HeilHel написал:
но, во время подгонки одного из проводов под розетку вышибло узо. Причём два раза с некоторым промежутком времени.

при замыкании нуля и земли узо должно вылетать - это норма.

BV, Блин, а я отчасти тему продублировал в разделе "электрика" в треде с похожей проблемой.) Надеюсь удалят там сообщение.
Вот тоже считаю, что вряд ли проблема в нагревателе.
Даже если автомат на машинку выключен, то всё равно может выбивать узо?
С розеткой всё впорядке. Узо ставропольское, вад1 32а 30ма, общеквартирное. Собственно всё в общем щитке,а в щитке сток:розетки, свет, плита и стиралка. И сам узо. Фоту щитка позже сделаю если надо, не дома в данный момент.
СТиралка хотпоинт аристон rst722.

HeilHel написал:
BV, Блин, а я отчасти тему продублировал в разделе "электрика"

Самое плохое, что в разных темах Вы пишите немного разное...
Трещащее ставропольское узо я бы заменил...

HeilHel написал:
Надеюсь удалят там сообщение.

Попросите об этом модераторов.

BV, Тут более подробно всё же.) Узо трещит только в тот момент когда взводишь его, а стиралка включена в сеть и после взвода она включается, в остальное время тишина. Но наслышан об этих древних аппаратах, и что их лучше менять не задумываясь. Но тут ещё напрягает кабель самой см, всё ж нагревалась вилка, пусть не сильно, но всё же.

HeilHel написал:
Но тут ещё напрягает кабель самой см, всё ж нагревалась вилка, пусть не сильно, но всё же.

к узо отношения не имеет, если сменили розетку и не греется - забудьте.

HeilHel написал:
Узо трещит только в тот момент когда взводишь его,

Контакты уж подгорели малость... но в принципе - не криминал, если не греется
Да и не УЗО это, а дифавтомат.

По маркировке на корпусе и гуглу - найдите точно какой именно.
Там у них от букв и цифр немного разная начинка....
Напряжение в сети неплохо бы проверить еще.

BV, Кабель зменить не проблема, если что, но это второстепенное уже.
Маркировка с корпуса: Устройство защитного отключения УЗО 20 ВАД-1 -Энергомера-. 220В, 50Гц. 32А 30мА
Напряжение проверю как до дома доберусь. Хотя опять же, утюг 2600, а стиралка 1800..

HeilHel написал:
Маркировка с корпуса: Устройство защитного отключения УЗО 20 ВАД-1 -Энергомера-. 220В, 50Гц. 32А 30мА

это АБСОЛЮТНО ВСЕ, что там есть?

HeilHel написал:
Хотя опять же, утюг 2600, а стиралка 1800..

Я не про мощность спросил, а про напряжение. В этих ВАДах может быть и сброс по превышению напряжения.

BV, Прошу прощения, затупил. Проверю. Ниже фотография вад1 из гугла с этого же сайта, но 1 в 1 как у меня в щитке. Как и у всех соседей.

Измерил напряжение - 225в по мультиметру.

по поводу срабатывания узо и неисправных стиралок.

собственно , видел три варианта.
1-й очевидный - пробит на корпус тэн , мотор или фильтр помех. Если тестером сопротивление на корпус больше 3 мегом - это не оно. Для надежности можно постучать молотком по подозрительной детали
2-й тоже обычно очевидный, но надо поискать - где-то перетерлась изоляция и провод цепляет за корпус. Обычно при покачивании бака. Иногда за крепежный шуруп какой-нибудь или край корпуса, иногда в месте утяжки хомутом к железке.
3-й - узо иэк или подобное. Стиралка исправна. Чаще при включении/втыкании в розетку, но иногда и при включении нагрева/мотора

совсем изредка на корпус пробивает что-то нетривиальное, типа термодатчика или клапана, но это практически гарантированно выносит электронику и в данном случае наверняка нет

vlad178 написал:
3-й - узо иэк или подобное. Стиралка исправна. Чаще при включении/втыкании в розетку, но иногда и при включении нагрева/мотора

УЗО на утюг не реагирует....

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

HeilHel, запитай мимо УЗО и понаблюдай!....а то будешь гадать вечно! Так быстрей проявится!

У меня была проблема - УЗО вылетало каждый раз при включении вилки от машинки в розетку. Недавно капиталил машинку, вплоть до замены подшипников бака с распиливанием оного - замыканий и трущихся с нарушенной изоляцией кабелей нигде не нашел,поэтому решил заменить УЗО. ИнтерЭлектроКомплект (IEK) ессно ). Уаля, проблема ушла.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

Tycooon, чему радуешься?.....а если в случае проблемы и не отключится твоя защита? Протестировать можно только тогда, когда сосед сверху зальёт!)))))

alex50 написал:
HeilHel, запитай мимо УЗО и понаблюдай!....а то будешь гадать вечно! Так быстрей проявится!

alex50, таких, без УЗО, где не проявляется десятками лет - мильоны

alex50, а ты уверен, что я радуюсь? рядом стоял что ли? с таким настроем пессимистическим тебе надо в ритуальных услугах припарки ставить, а не безопасность сертифицированных приборов прогнозировать. я новое УЗО сразу после проверки протестировал, благо правильно учили в своё время. так что только по делу свои комментарии попрошу, без бурных фантазий про соседей, которых нет сверху.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

Tycooon, ну я же и не советую, рядом не стою! Не у всех проблема решается заменой УЗО и отсутствием соседа сверху!......но радость твою, наоборот разделяю!

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

BV, это самое простое, для начала.......

alex50 написал:
BV, это самое простое, для начала.......

alex50, это ничем не поможет, если провод с поврежденной изоляцией замурован в штукатурке.... просто будет постоянная утечка и все...
Ну и тд...

Tycooon написал:
замыканий и трущихся с нарушенной изоляцией кабелей нигде не нашел,

В машинке куча мест, где небольшую утечку может быть не видно

Tycooon написал:
решил заменить УЗО. ИнтерЭлектроКомплект (IEK) ессно ). Уаля, проблема ушла.

У нового УЗО может быть чуть больше ток срабатывания.... и проблема ВРЕМЕННО ушла, не факт, что появится снова

alex50, благодарю на добром слове. Согласен, повезло.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

BV, ))) дык ить то, что выбивает это уже хорошо!.....хуже, когда надо не выбьет!)))