Всем доброго дня! Нужен совет-имеется кирпичный 9-ти этажный дом проект вроде 114-85(или 86,точно не знаю) 1982 года постройки с поперечными несущими стенами. Проводка будет по потолку, и загвоздка в том, чтобы проложить к щиту проводку с маленькой комнаты, туалета и ванной нужно сверлить несущую стену толщиной примерно 58 см. А проводов с этих помещений будет не мало-5 шт 32,5+ 6 шт 31,5+ интернет и ТВ. Просверлив 2 отверстия диаметром 18 мм прикинул, что нужно будет где-то 7-8 таких отверстий чтобы проложить кабель.Отверстия максимально близко к плитам перекрытий-не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене прямо под плитами перекрытия?
ebf, Спасибо. Только такого диаметра и длинны бур проблематично будет найти,буду делать тем что есть.
Читал,что кабель через стены должен прокладываться в металлической трубе или другой защитной оболочке, но ввиду обстоятельств кабель через стену будет идти без нее, по 2 шт в одно отверстие. Насколько вероятно повредить изоляцию кабеля при прокладке в такой толстой кирпичной стене и может ли он как-то повредится в дальнейшем?
Greymand написал:
Просверлив 2 отверстия диаметром 18 мм прикинул, что нужно будет где-то 7-8 таких отверстий чтобы проложить кабель.Отверстия максимально близко к плитам перекрытий-не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене прямо под плитами перекрытия?
сверлите алмазной коронкой (фрезой) для подрозетников диам. 68...72мм одно отверстие, его вам хватит
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.
Greymand написал:
Только такого диаметра и длинны бур проблематично будет найти,буду делать тем что есть.
Заходим в Леруа и покупаем Коронка по кирпичу в сборе SDS-plus и Хвостовик для коронок по кирпичу Archimedes SDS-plus 600 мм ,получаем идеально ровное отверстие
Vadim 161 написал:
Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.
Vadim 161, 32мм в кирпиче и плюсовский тянет. Предварительно меньшим конечно , у ТС имеется .
Vadim 161 написал:
Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.
Vadim 161,
это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.
Vadim 161 написал:
BV написал:
это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.
Чем сложней то ?
Да тем, что за время хождения в прокат, и обратно автор темы еще десяток отверстий просверлит тем что есть.
Тем, что сверлить строго параллельные отверстия в стене 60см максом - нереально. ( Установкой алмазного бурения с платформой - вполне, но смысла нет)
Тем, что выбивать перемычки внутри 60см стены - тоже не подарок.
И зачем все это, если надо просто протащить кабели сквозь стену?
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах
Vadim 161,
Не это слабенько для квартиры, лучше так :
Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.14]
Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК?
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах
Vadim 161,
Не это слабенько для квартиры, лучше так :
Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.14]
Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК?
BV,
В этом пункте кроме стальной трубы ,остальное только от мышей. Формулировка от балды .