Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6467771

Всем доброго дня! Нужен совет-имеется кирпичный 9-ти этажный дом проект вроде 114-85(или 86,точно не знаю) 1982 года постройки с поперечными несущими стенами. Проводка будет по потолку, и загвоздка в том, чтобы проложить к щиту проводку с маленькой комнаты, туалета и ванной нужно сверлить несущую стену толщиной примерно 58 см. А проводов с этих помещений будет не мало-5 шт 32,5+ 6 шт 31,5+ интернет и ТВ. Просверлив 2 отверстия диаметром 18 мм прикинул, что нужно будет где-то 7-8 таких отверстий чтобы проложить кабель.Отверстия максимально близко к плитам перекрытий-не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене прямо под плитами перекрытия?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Greymand, Не опасно .Лучше одну ,32-40 мм

ebf, Спасибо. Только такого диаметра и длинны бур проблематично будет найти,буду делать тем что есть.

Читал,что кабель через стены должен прокладываться в металлической трубе или другой защитной оболочке, но ввиду обстоятельств кабель через стену будет идти без нее, по 2 шт в одно отверстие. Насколько вероятно повредить изоляцию кабеля при прокладке в такой толстой кирпичной стене и может ли он как-то повредится в дальнейшем?

Greymand написал:
не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене

Нет, не опасно.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Greymand написал:
Просверлив 2 отверстия диаметром 18 мм прикинул, что нужно будет где-то 7-8 таких отверстий чтобы проложить кабель.Отверстия максимально близко к плитам перекрытий-не опасно ли для конструкции дома такое количество сквозных отверстий подряд в кирпичной стене прямо под плитами перекрытия?

сверлите алмазной коронкой (фрезой) для подрозетников диам. 68...72мм одно отверстие, его вам хватит

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Greymand написал:
Только такого диаметра и длинны бур проблематично будет найти,буду делать тем что есть.

Заходим в Леруа и покупаем Коронка по кирпичу в сборе SDS-plus и Хвостовик для коронок по кирпичу Archimedes SDS-plus 600 мм ,получаем идеально ровное отверстие

ebf написал:
Greymand, Не опасно .Лучше одну ,32-40 мм

ebf, два - сила, слаботочка

Vadim 161 написал:
Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.

Vadim 161, 32мм в кирпиче и плюсовский тянет. Предварительно меньшим конечно , у ТС имеется .

Vadim 161 написал:
Взять в прокат перф SDS Max, пробурить 3-4 отверстия буром на 28 и снести длинной лопаткой перемычки между отверстиями, только бурить не в один ряд, а в два, чтобы в отверстие влезла ПВХ труба на 50, или две на 32.

Vadim 161,
это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.

dokar написал:
32мм в кирпиче и плюсовский тянет

Только не долго.

BV написал:
это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.

Чем сложней то ?

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
BV написал:
это намного сложнее чем просто просверлить 8 отверстий по 18мм.

Чем сложней то ?

Да тем, что за время хождения в прокат, и обратно автор темы еще десяток отверстий просверлит тем что есть.
Тем, что сверлить строго параллельные отверстия в стене 60см максом - нереально. ( Установкой алмазного бурения с платформой - вполне, но смысла нет)
Тем, что выбивать перемычки внутри 60см стены - тоже не подарок.

И зачем все это, если надо просто протащить кабели сквозь стену?

BV написал:
И зачем все это, если надо просто протащить кабели сквозь стену?

А гильзочку вставить не надо, да ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

BV написал:
ebf, два - сила, слаботочка

Можно два,можно и одно

Vadim 161 написал:

BV написал:
И зачем все это, если надо просто протащить кабели сквозь стену?

А гильзочку вставить не надо, да ?

Vadim 161, для слаботочки - может и надо, просверлит аж еще одно отверстие

BV написал:
для слаботочки - может и надо

А для остального - нет ?

СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере­крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:

BV написал:
для слаботочки - может и надо

А для остального - нет ?

СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере­крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах

Vadim 161,
Не это слабенько для квартиры, лучше так :

Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.

[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.14]

Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК?

BV написал:
Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК?

Ага, и поролончик запихать, чтобы кабелям мягенько было

Грубый, но справедливый

BV написал:

Vadim 161 написал:

BV написал:
для слаботочки - может и надо

А для остального - нет ?

СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере­крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах

Vadim 161,
Не это слабенько для квартиры, лучше так :

Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.

[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.14]

Так вот если я на входе и выходе поставлю кольцо - значит все ОК?

BV,
В этом пункте кроме стальной трубы ,остальное только от мышей. Формулировка от балды .

Vadim 161, А насчет несгораемых перегородок - в квартире сгораемые двери, и там вообще проем рядом

И вопрос - а в сгораемых перегородках - можно без отрезков труб?