Chartedkey, про ограничение мощности можно им напомнить, автомат до счетчика вместо этого пакетника будет как раз, только вот некоторые ставят автомат равный номиналу пакетника. Но тут надо на выделенную мощность смотреть.
volchenok написал: Chartedkey, про ограничение мощности можно им напомнить, автомат до счетчика вместо этого пакетника будет как раз, только вот некоторые ставят автомат равный номиналу пакетника. Но тут надо на выделенную мощность смотреть.
volchenok, Вот это главное что должно интересовать УК в проекте .
Я конечно понимаю, что тут не приветствуется постить на другие ресурсы, но тут по ссыли изумительно описан этот пакетник (это для автора, все остальные знают, да)
Mandalore105, Но производители продолжают надувать щеки.
Конструкция пакетных выключателей и переключателей обеспечивает возможность:
коммутирования значительных токов в аппаратах сравнительно небольших
габаритов, что достигается гашением дуги в закрытой камере, применением фибровых
искрогасительных шайб, использованием двойного разрыва дуги в каждом полюсе (фазе)
значительной скорости размыкания контактов;
Chartedkey написал:
Сказал,что как проект был сделан 30 лет назад,так и будем делать.
В принципе прав.
Chartedkey написал:
Сказал ,что ваши новые приблуды жрут много,живите скромнее.
Похоже он считает себя царем, вырос ореол, и нюх потерял.
Зайдите к его начальнику (лучше начальнику отделения) и расскажите сколько он тянул и тд.... И мягко намекните, что длинный язык электрика прежде всего отольется жалобами на его задницу, которая сидит на этом стуле
Chartedkey написал:
Если будут новые пакетник,то я за них отвечать не буду, ремонтировать тоже.
Пусть пакетник остается - вам от него не жарко не холодно.
Chartedkey написал:
Сказал, что срезал провод до целого места. А потом сделал изоляцию.
Вопрос - протянул-ли он все контакты щита? Если нет - доложите его начальнику.
Chartedkey написал:
Когда я сказал электрику, что как так получилось, что когда сгорел пакетник, электричества не было у обоих квартир?
А не общий-ли ноль у вас с соседом?
Chartedkey написал:
Он мне отвечает, вы с соседом вечером покрутите ручки и включайте приборы, чтобы понять есть момент неправильного подключения.
Это его прямая обязанность, и он должен был это проверить! Короче, туда же - начальнику.
Chartedkey написал:
Они меня сейчас зазывают к себе, чтобы я отказ от претензий писал.
Не пишите отказ - совсем обнаглели.
Chartedkey написал:
Там же могу и попросить, показать проект, копию или попросить сделать фото.
Не нужно это Вам - пусть стоит этот пакетник....
И.... насчет проекта - а нет ли у Вас на дверке щитка его схемы? Есть - и проект не особо нужен. Если у Вас нет - может быть этажем ниже......
dokar написал:
Так спросите у них про договор с жильцами, где граница их ответственности ?
ВСЕ ПРОЩЕ - НАДО ВЗЯТЬ В ЖИЛИЩНИКЕ ТЕХПАСПОРТ КВАРТИРЫ. Кстати да, договор тоже должны составить....
dokar написал:
Одно использование алюминиевых проводов (и их сечения, дай бог - 4.0 квадрата) от орехов на стояке до ПВ , чего стоит
По старому ПУЭ или СП (не помню) - нормально Там даже допустимы 2.5мм2 - медь.
Кстати на фото - к одному пакетнику 1 медный подходит, а к другому - вроде нет.
volchenok написал: Chartedkey, про ограничение мощности можно им напомнить, автомат до счетчика вместо этого пакетника будет как раз, только вот некоторые ставят автомат равный номиналу пакетника. Но тут надо на выделенную мощность смотреть.
volchenok,
Да не надо ничего там ставить до счетчика при таком раскладе.
Можно поставить после - и забыть про этот пакетник.
И да, кстати - стоят три АВ, а автор даже не знает сколько у него проводов к щитку в квартиру идет
В этом доме похоже если ставить входной АВ - то 50, ну не 40 же, как у плиты
А больше 50 и не ставят.
Да и вообще - жил автор без входного АВ и не тужил. Вот теперь приспичило
Mandalore105, Сегодня мужик в ЖЭКе говорит, мол нам привозят только такие пакетники. Затем, был один, ходил ругался, мы ему за месяц переделали весь щиток. И следующие: нам привозят автоматы, для тех кому нужно менять.
Я смотрю на него. Молчу. Он смотрит на меня. Молчит. Я говорю, а мне можно что-нибудь такое сделать? Он говорит, ну да. Звонит своему электрику, тот говорит, что невозможно. Я говорю, так если проект один для всех, то почему кому-то можно, а мне нет. Попросил придти завтра, сказал, что все обсудят.
Chartedkey, да бог с этим пакетником. Покажите лучше ваш вводной кабель который идет на квартирный щит, и ваши автоматы в этажном щите, чтобы видно было куда вводной кабель подключен.
Chartedkey написал:
Сказал ,что ваши новые приблуды жрут много,живите скромнее.
В этом он прав, есть такой документ "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" в нём глава V. Права и обязанности потребителя
раздел 35. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
....
Главное вот это
Потребитель имеет право:
....
в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;
Всё в письменном виде, ни чего на словах. Отказал - пусть обоснует на основании каких
документов....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Если честно, хочется забить уже на них. Поставили пакетник? Провод изолировал? Ну и хрен с вами. Сгорит, снова вас позову. Потому что разбираться с ними, только нервы трепать. Говорю, напишите отказ. Мы не можем. Мы занимаемся только обслуживанием. Говорю, дайте письменное объяснение. Тоже не можем. Говорю, а кто может? Пожимает плечами.
Разговоры уже записываю. Но так надоели к ним ходить.
Меня успокаивает то, что есть переключатели в квартире(пробки) . И что, как я правильно понял, они являются защитой от щитка в коридоре, мол, если что там жахнет, то они просто выключаться. Так ведь?
megrad написал:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
Так вот пусть сообщат пользователю ДОКУМЕНТАЛЬНО эту мощность. Слова "много включаете" - не прокатят...
Потребитель имеет право:
....
в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;
Всё в письменном виде, ни чего на словах. Отказал - пусть обоснует на основании каких
документов....
Вот и надо написать им требование со ссылкой на пункт, и попросить расписаться на своем экз....
Chartedkey написал:
. И что, как я правильно понял, они являются защитой от щитка в коридоре, мол, если что там жахнет, то они просто выключаться. Так ведь?
неправильно. АВ в квартире защищают провода внутри квартиры, и щит на лестнице от перегрузок в вашей квартире...
Если в щите (я спрашивал Вас - протянул-ли весь щит электрик?) отгорит ноль, то к Вам может прилететь оттуда напряжение выше 220 вплоть до 380 с хлопаньем лампочек, и кирдыком бытовым приборам ТВ, холодильник и далее по списку...
Vadim 161 написал:
Покажите лучше ваш вводной кабель который идет на квартирный щит, и ваши автоматы в этажном щите, чтобы видно было куда вводной кабель подключен
BV написал:
(я спрашивал Вас - протянул-ли весь щит электрик?
Можете еще раз подсказать, что мне нужно посмотреть? Я прям сейчас сделаю фотографии и выложу их.
Chartedkey, Когда электрик работал - вы были рядом?
Проверил ли он затяжку винтов на всех автоматах, пакетниках, орехах - ответвителях от жил стояка?
То что он свалил на Вас свою работу "проверьте вечером правильность" за это уже ему надо звиздюлей через начальство выписать
BV, Когда электрик работал, меня рядом не было. Поэтому не смогу ответить. Вот какие фотографии удалось сделать.
Просьба не кидать камни. В теме разбираюсь плохо, поэтому и обратился к вам всем за советом
Наверчено прилично. Аварийка была права - перебирать это надо.
И похоже нули двух квартир идут через одну нулевую шинку. Тут могут быть неприятности.
Проверьте хоть нагрузкой у себя - если дать побольше - ваш счетчик считает, или соседа?
BV написал:
И похоже нули двух квартир идут через одну нулевую шинку
А чем это черевато? Просто хочется завтра в ЖЭК придти и предъявить им список требований. Что необходимо сделать. Если нет, напишу куда только смогу, приложу фотографии, записи бесед и прочее прочее.
Просто деньги платим, а простой пакетник ждали 3 месяца.
Chartedkey, короче, больше нечего тут обсуждать, вводной кабель идущий к вашему квартирному щиту подключен напрямую к счетчику (белая и фиолетовая жилы), а черная к PEN шине на корпусе. Сам этот вводной кабель выходит снизу щита из трубы, трехжильный ВВГ. Посему, в квартирном щите установить вводной двухполюсный автомат, и по возможности перебрать весь щит, ибо номиналы слишком завышены.
Chartedkey написал:
чем это черевато? Это считается неправильным подключением?
Да ни чем особо, просто в таком случае было-бы желательно поставить в этажном щите вместо пакетника автомат, но т.к. нет такой возможности, то нужно хотя-бы в квартирном щите поставить вводной автомат. У вас есть возможность снять с квартирного щита переднюю панель и сфотографировать его ?
Vadim 161, К сожалению нет.
Правильно ли я понимаю, что этим должен заниматься ЖЭК? Или все же я? А то, может я с них спрашиваю то, что должен сам делать.
Chartedkey написал:
Правильно ли я понимаю, что этим должен заниматься ЖЭК? Или все же я?
Всё что находится в квартире - это ваше, и соответственно что-то там делать должны вы, ну либо люди которых вы наймете. Электрики ЖЭКа ответственные только за этажный щиты, стояки и ВРУ.
Vadim 161, Rumato, А насколько законно моя просьба, поставить нормальные пакетники и перебрать все провода? Просто они от этого так открещиваются, как будто я прощу их о чем-то невозможном.
Chartedkey,
Скажем так, она ничего не нарушает. Но в их зоне ответственности, они решают, когда и что делать.
Может они просто с Вас денег хотят получить, может материалов нет для серьезного изменения, а заниматься мелочами не хочется, может жена вчера не дала, а свербит, может дизайн Вашей входной двери отпугивает,....
Да, бывает еще квалификация ниже плинтуса, кроме замены розеток ничем не занимался, а тут страшное месиво проводов, а ну как задену да тр..нет
Лучше за углом постоять и поругать проклятых дерьмократов продавших Русь-матушку.
Chartedkey написал: Vadim 161, К сожалению нет.
Правильно ли я понимаю, что этим должен заниматься ЖЭК? Или все же я? А то, может я с них спрашиваю то, что должен сам делать.
Chartedkey, Чтобы точно понимать где-чье подпишите с типовой Жилищником договор .... Техпаспорт попросите в Жилищнике