Итак, был устранен второй, после 2014 года, стоякового засора в моей квартире, (на сей раз удалось его ликвидировать до того, как нечистоты разлились по квартире). Я живу на втором этаже 23-х этажного дома, и первый этаж нежилой (у них даже стояк свой). То есть я являюсь нижним в этом стояке.
Когда приехала аварийная бригада, пошел в подвал вместе с ней и увидел как наш стояк подводится к лежаку (собственно, сам засор произошел в колене этой соединяющей стояк с лежаком трубы). И вот, среди тех кому я показывал эту фотографию, мнения разделились. Некоторые говорят что такие углы недопустимы а некоторые наоборот.
Помогите советом, пожалуйста. Допустимы ли такие углы при подклчении к лежаку?
На первом фото стояк о котором идет речь, на переднем плане.
На втором колено, подходящее к лежаку. В нем и образовался засор.
shimmy написал:
Аргументируют тем, что угол соединения с лежаком 87,5°, а это недопустимо согласно СП 40-107-2003.
К сожалению, сделал только эти две фотографии.
shimmy, Чтобы стояк не засорялся длинными предметами - все углы 90 собирать из 2х45, а еще лучше 3х30.
Переход в горизонтальный лежак - тоже 45 по ходу слива.
Переделать пластиком не так дорого даже за ваш счет - зато спать спокойно потом.
И да - все заученцы и литники из труб - аккуратно убрать - ножем, потом можно заполировать горелкой. Это если переделывать пластиком.
Посмотрите - есть ли ревизия, и можно ли туда поставить аварийную выбивную пробку. Ну хоть подвал утонет, а не квартира
shimmy написал:
Аргументируют тем, что угол соединения с лежаком 87,5°, а это недопустимо согласно СП 40-107-2003.
К сожалению, сделал только эти две фотографии.
shimmy,
они правы
4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
BV, Сегодня был в УК, там как раз инженер предложил провести замену чугунной трубы что на фото на пластиковую, и поставить ревизию. Только вот где ее надо ставить? В колене или выше?
shimmy написал: BV, Сегодня был в УК, там как раз инженер предложил провести замену чугунной трубы что на фото на пластиковую, и поставить ревизию. Только вот где ее надо ставить? В колене или выше?
shimmy, он инженер - ему и СП в руки
Вы тоже прочитать это СП можете
Mazayac, то есть таких готовых устройств не существует? Его нужно самому изготовить? (если так можно выразиться)
Спрашиваю просто потому что, судя по всему, это устройство получается одноразовое. А доступа в подвал у меня нет. И, предположим такой засор случился, этот предохранитель сработал, и до квартир стоковые воды не дошли. Но тогда, повторная его установка будет на совести сантехника, и я не думаю что им есть до этого дело.
Я думал что, возможно поставить ревизию и туда просто пробку какую-нибудь (не на резьбе чтобы), чтобы ее выдавило водой.
shimmy написал: BV, можете только сказать, как называется такая выбивная пробка? а то поиск в интернете дает только результаты на тему бурения скважин.
shimmy,
Примерно так, только на вертикальном участке от вас до первого поворота косой тройник 45 град + заглушка вставленная на хорошей силиконовой смазке. Если плотко сидит - подточит резиновое кольцо наждачкой. Чтобы воздухом не выбило, но выбило столбом воды 1,5 2 метра