Господа подскажите пожалуйста. Сразу скажу что я не электрик.
Есть 2 автомата в общем коридоре, и отдельный щиток в квартире.
Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО, все 16А автоматы в группе были отключены, 10А на свет и УЗО включены. Перекусил кусачками приходящий кабель на розетку, вырубило автомат в коридоре, Узо не сработал. Искра была будь здоров, да и треск будьте нате.
То что автомат был выключен 100%, контролькой тоже проверил фазы не было.
Местный электрик сказал что такого быть не может. сейчас все розетки работают как надо, замыканий нет.
В чём может быть причина?

repkoff написал:
Господа подскажите пожалуйста. Сразу скажу что я не электрик.
Есть 2 автомата в общем коридоре, и отдельный щиток в квартире.
Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО, все 16А автоматы в группе были отключены, 10А на свет и УЗО включены. Перекусил кусачками приходящий кабель на розетку, вырубило автомат в коридоре, Узо не сработал. Искра была будь здоров, да и треск будьте нате.
То что автомат был выключен 100%, контролькой тоже проверил фазы не было.
Местный электрик сказал что такого быть не может. сейчас все розетки работают как надо, замыканий нет.
В чём может быть причина?

repkoff,
такое может быть, только про кол-во искр большие сомнения , если:
кабель вы кусали трехжильный и в этажном щите сработал АВДТ (дифф. автомат), а не простой АВ (автомат)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:

repkoff написал:
Господа подскажите пожалуйста. Сразу скажу что я не электрик.
Есть 2 автомата в общем коридоре, и отдельный щиток в квартире.
Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО, все 16А автоматы в группе были отключены, 10А на свет и УЗО включены. Перекусил кусачками приходящий кабель на розетку, вырубило автомат в коридоре, Узо не сработал. Искра была будь здоров, да и треск будьте нате.
То что автомат был выключен 100%, контролькой тоже проверил фазы не было.
Местный электрик сказал что такого быть не может. сейчас все розетки работают как надо, замыканий нет.
В чём может быть причина?

repkoff,
такое может быть, только про кол-во искр большие сомнения , если:
кабель вы кусали трехжильный и в этажном щите сработал АВДТ (дифф. автомат), а не простой АВ (автомат)

ZooZoo,
А как с этим быть

repkoff написал:
Устанавливал розетку на кухне, на группу кухни в домашнем щитке стоит УЗО,

repkoff написал:
Узо не сработал.

Неисправно УЗО?

BV написал:
Неисправно УЗО?

Либо одно из 2-х.

repkoff написал:
То что автомат был выключен 100%

Не могло такого быть.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV написал:
Неисправно УЗО?

без выезда или фото, по-крайней мере, гадать не возьмусь
но вот, к примеру, как вам такой домашний "щит"

УЗО есть..., АВ 10А включен..., можно идти провода кусать

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi написал:
repkoff написал:
То что автомат был выключен 100%

Не могло такого быть.

MaSeVi написал:

BV написал:
Неисправно УЗО?

Либо одно из 2-х.

repkoff написал:
То что автомат был выключен 100%

Не могло такого быть.

MaSeVi, даже если включен, узо неисправно если не отработало.

Скорее всего в описании автора что-то не так.
А искры при замыкании нуля и земли вполне могут быть, и ток очень приличный. Особенно если нулевой контакт стояка не очень - например - греется

ZooZoo,
в этажном щите стоит обычный двухполюсник на 24А, а не Дифф.
Ну искра не искра, а вспышка была хорошая и бахнуло.
Узо мог не сработать потому что земли не были на общей шине. Это я допускаю. но вот откуда замыкание если автоматы на розетки были выключены, фазы не было сейчас землю сделал. но кусать кабель снова не хочется.
при отключении 2-го входного автомата на 24А в квартирном щитке, который перед узо, всё в порядке кабель кусал коротышей нет.
но ведь и при включенном узо и выключенном автомате на розетку такого быть не должно.
Земли у нас в хрущёвке в принципе как таковой нет, поэтому и ноль и земля идут к щитку. может в этом дело?

А почему должно сработать узо, автомат отключен, фаза на розетку не приходит, а земля с нолем даёт такой эфект. Автомат защищает узо, без него оно выйдет из строя

repkoff, Откуда двухполюсник на 24 А, может на 25А, да и не автомат, а выключатель?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, да извините, на 25

repkoff написал:
Земли у нас в хрущёвке в принципе как таковой нет, поэтому и ноль и земля идут к щитку.

это как?

repkoff написал:

repkoff,
ни одного номинала почти и не видать
м.б. сразу делать качественные фото? и этажного тоже?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

repkoff написал:

repkoff, Так ничего не может быть понятно: нужны фото без пластрона и ближе...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

repkoff написал:
Узо мог не сработать потому что земли не были на общей шине.

А точнее?

repkoff написал:
Земли у нас в хрущёвке в принципе как таковой нет, поэтому и ноль и земля идут к щитку. может в этом дело?

Как раз в этом случае не должно быть фейерверков при замыкании ноль земля.

repkoff, Возможно Вы что-то напутали - проверьте внимательно еще раз.

repkoff написал:
Местный электрик сказал что такого быть не может.

В том виде, как Вы описали - я присоединяюсь к мнению местного электрика.

PS Проверьте УЗО кнопкой тест.

Входной 25А, Узо 25А, 4 розеточных 16А, 1 на свет 10А.
в щитке 25А

BV, Тест работает

repkoff написал:
BV, Тест работает

repkoff, Пока непонятно, но быть может Ваша розетка минует автомат...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, нет разводка новая, сам раскидывал, щиток собирал мосэнерго.
сейчас всё в принципе работает, но не понятно что же это всё таки было и не опасно ли это при дальнейшей эксплуатации.

repkoff, на той розетке....
Лампочка накаливания, патрон, провода - подключите к земле, и к фазе... сработает УЗО?

BV, честно говоря лампочек этих боюсь как огня. в детстве засунул такую в розетку пока никого дома не было. так шибануло, что даже не знаю сколько без сознания провалялся))))

repkoff написал:
BV, честно говоря лампочек этих боюсь как огня. в детстве засунул такую в розетку пока никого дома не было. так шибануло, что даже не знаю сколько без сознания провалялся))))

repkoff, теперь и розеток бояться будете
Если так - зовите спеца - пусть все проверяет.
Судя по описанию - с бабахом - было действительно КЗ.
Почему - надо выяснять ОБЯЗАТЕЛЬНО, так так быть не ДОЛЖНО и чудес не бывает

BV, розеток как раз не боюсь, а вот провода напрямую тыкать как-то не по себе.

repkoff,
5 УЗО и одна нулевая шина...
Вы что то напутали при сборке щита, зуб даю.

Rumato, сейчас работают только 2 узо. половина квартиры ещё не собрана. а во вторых я не знаю что там может быть не так, повторюсь собирал мастер с мосэнерго. и да шина одна но на землю. а нулевых шин - 5 если внимательно посмотрите на фото.

repkoff,
Значит тащите этого мастера, по фото все равно не определить.

repkoff написал:
а нулевых шин - 5 если внимательно посмотрите на фото.

А должно быть ШЕСТЬ - одна распределительная до УЗО

BV, она справа от автомата 10А - синяя. отдельно стоит. сверху планка полностью шины нулей. справа подходит провод цвета земли, но по причине того что провода не хватило нулевого.

Rumato написал:
repkoff,
Значит тащите этого мастера, по фото все равно не определить.

Rumato, Щит вроде норм собран и просто. Даже если бы фаза была попутана - все равно бы шла через УЗО другой группы и АВ....
Если на входе спутать фазу/ноль - все равно бы вылетело хоть какое-то узо...
Бывает УЗО от прикосновения инструментом к линии вылетает, но чтоб АВ вылетел от этого я не встречал

BV,
Это всё можно гадать до бесконечности.

BV, когда это случилось земля со всех проводов ещё не были собрана в шине. из-за этого узо могло не отреагировать? а после того как шину собрали, не выбивает при включении чего то в розетку. значит собрано по идее всё правильно.

repkoff,
откуда у вас

repkoff написал:
земля

?
если до этого сами писали, что, типа, "какая земля в хрущевке"?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

repkoff написал:
BV, когда это случилось земля со всех проводов ещё не были собрана в шине. из-за этого узо могло не отреагировать? а после того как шину собрали, не выбивает при включении чего то в розетку. значит собрано по идее всё правильно.

repkoff, А не мог-ли ваш болтающийся земляной провод от этой линии где-нибудь в щите тупо прилечь на фазу?
УЗО среагирует хоть даже через него один провод проходит и два других контакта на другой вертикали свободны.

ZooZoo, ну я писал что земля как и ноль в общем щитке прикручены к щитку.