Люблю ченить похимичить и бывает химичу с электрикой и еще бывает после этого как-то боязно включать это в сеть и обычно подключал через плавкий предохранитель, к слову он никогда не срабатывал, но все же... в общем решил это дело (плавкий предохранитель) как-то облагородить сделав типо тестового стенда, состоящего из нескольких автоматов разного номинала и розетки... минимально нашел 6А и 10А, "С" класс.
Собственно проблема в том, что они НЕ срабатывают при превышении указанного номинального тока... для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал...
Вопрос - через какое время срабатывают автоматы?
Автоматы Legrand - вроде не самые дешевые.
Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?
SanSaySP написал:
для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал...
ждите дольше 6А должен сработать,
SanSaySP написал:
Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?
Позвонил легранду, пообщались сначала просто с ТП (левел 1), потом перевели на более прокаченного "спеца" (левел 2) - судя по спецификациям при 13А должны оба срабатывать мгновенно (миллисекунды), но раз не срабатывает, нужен гуру (левел 3), собирался на него перевести, но чет тот не взял трубку и звонок сорвался.
Написал маляву им на почту - посмотрим что ответят.
SanSaySP, Скачайте у Легранда техдоки, читайте и смотрите графики - там все понятно.
6А должен сработать не сразу - десятки минут, 10А может сработать в течении часа, а может и нет - технологический разброс
И там есть только токи срабатывания, при изменении окружающей температуры номинал немного изменяется, но никаких временных диапазонов нет и на ТП так и сказали, что срабатывать должен сразу.
SanSaySP, Вы вот эти слова в состоянии прочитать ВНИМАТЕЛЬНО и понять написанное :
BV написал:
SanSaySP написал:
Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?
Короче ТП отписались:
10А при перегрузе в 13А должен сработать примерно в течении 1 минуты, по факту и за 2 не сработал, но через минуту появились посторонние шумы в виде легкого, чуть слышного звона
6А при двойном перегрузе должен сработать секунд за 10, по факту сработал секунд через 20.
SanSaySP написал:
Короче ТП отписались:
10А при перегрузе в 13А должен сработать примерно в течении 1 минуты, по факту и за 2 не сработал, но через минуту появились посторонние шумы в виде легкого, чуть слышного звона
Напишите им еще - пусть подключат специалиста с левель 4.....
А вообще от Легран такого не ожидал. Ну ладно там 1й манагер попался, но чтобы с трех попыток на элементарный вопрос дать неправильный ответ - это сильно.
Kamikaze написал:
время срабатывания получалось 5...15 минут
Лично мое мнение - это не правильно... на то он и автомат например на 6А, чтобы ограничивать потребление этими 6А... ну понимаю, что некоторые приборы при старте могут больше потреблять, вот пусть 20-30 секунд еще держат, но 5-15 минут это перебор - думаю ни один прибор столько времени не раскачивается.
Kamikaze написал:
время срабатывания получалось 5...15 минут
Лично мое мнение - это не правильно... на то он и автомат например на 6А, чтобы ограничивать потребление этими 6А... ну понимаю, что некоторые приборы при старте могут больше потреблять, вот пусть 20-30 секунд еще держат, но 5-15 минут это перебор - думаю ни один прибор столько времени не раскачивается.
SanSaySP, Ваше мнение вообще никак не интересует всех производителей АВ . А для защиты двигателей есть изделия с другими характеристиками, часто - настраиваемыми на макс раб ток с небольшим запасом.
SanSaySP написал:
Лично мое мнение - это не правильно... на то он и автомат например на 6А, чтобы ограничивать потребление этими 6А... ну понимаю, что некоторые приборы при старте могут больше потреблять, вот пусть 20-30 секунд еще держат, но 5-15 минут это перебор - думаю ни один прибор столько времени не раскачивается.
Вы забыли про очень распространённый класс приборов, которые за эти 10-15 минут начинают и полностью завершают свою работу. При этом нет никакого смысла организовывать для них более толстые провода, потому что за эти минуты провода тоже не успевают опасно прогреться.
Простейший пример - электрический чайник.
Чуть менее очевидный пример - любая ручная электросварка.
Так что никакого перебора. Нормальная экономическая целесообразность.
BV написал:
А для защиты двигателей есть изделия с другими характеристиками
Так и я об этом - для чего такие большие запасы по токам для обычных "домашних" автоматов?
SanSaySP,
АВ, про которые вы говорите - в первую очередь предназначены для защиты КАБЕЛЯ от перегрева, а не бытовой техники.
Характеристики АВ согласованы с характеристиками кабеля. И в нормативной документации совершенно определенно прописано каким способом подбирается АВ для конкретного кабеля с учетом разнообразных условий эксплуатации.
Защита быт приборов от проблем в самих приборах - дело производителя этих приборов. Для этого в них устанавливаются предохранители.
Если у вас есть еще вопросы - то ответы на них вы ищите в соответствующих МЭК и ГОСТ, а также каталогах производителей АВ - и получаете ПОДРОБНЫЕ и ПРАВИЛЬНЫЕ ответы на ВСЕ вопросы. Можете по форуму поискать - это обсуждалось неоднократно.
Короче легранд так и не ответил мне, точнее мое обращение ушло "наверх", но так и не вернулось, на вопросы когда вернется - "ожидайте".
Ладно в общем, в любом случае мой выбор автомата в качестве предохранителя был ошибочен - что посоветуете использовать в качестве многоразовых "предохранителей"?
Повторюсь - нужен многоразовый аналог плавкого предохранителя, который бы срабатывал при превышении максимального тока... типо предохранитель на 1А сгорает при превышении 1А, вот и аналог должен себя так же вести.
SanSaySP написал:
Повторюсь - нужен многоразовый аналог плавкого предохранителя, который бы срабатывал при превышении максимального тока... типо предохранитель на 1А сгорает при превышении 1А, вот и аналог должен себя так же вести.
3.2.13. Плавкая вставка должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла:
непрерывно пропускать постоянный и переменный (при номинальной частоте) ток любого значения, но не более номинального;
отключать электрическую цепь в течение времени, не превышающем указанное на время-токовой характеристике отключения; при этом преддуговое время должно быть не меньше указанного на преддуговой время-токовой характеристике;
обеспечить неплавление плавкого элемента при любом токе, равном и меньшем условного тока плавления;
обеспечить плавление плавкого элемента при любом токе, равном или превышающем условный ток плавления;
выдерживать перегрузки в соответствии с перегрузочной характеристикой.
SanSaySP, приносим извинения за то, что наши специалисты не смогли своевременно и развернуто ответить на ваши вопросы. Сейчас не представляется возможным найти данные о вашем обращении, но на этом форуме у нас ведется несколько специализированных веток, где мы готовы ответить на вопросы пользователей о продукции Legrand.
По вашему вопросу по времени срабатывания атоматов, если этот вопрос еще для вас актуален, не могли бы вы уточнить, какие именно автоматы вы использовали (серия, артикул, где приобретались). По возможности также просим прикрепить фото. Мы постараемся оперативно и подробно ответить на ваш вопрос.
Что касается вашего следующего вопроса:
нужен многоразовый аналог плавкого предохранителя, который бы срабатывал при превышении максимального тока... типо предохранитель на 1А сгорает при превышении 1А, вот и аналог должен себя так же вести.
то для такой специфической задачи подойдет электронное реле контроля тока плюс контактор, который отключит нагрузку.
Типа быстрый автомат ...
Siemens 5SY1 для постоянного тока (защита электронного оборудования), характеристики расцепления F1 и F2 (Fast). Номинальный ток 0,5-16А, быстрая реакция на перегрузку.
F1:
Тепловой расцепитель 1,05-1,35 In
Магнитный расцепитель
DC 2,5-4 In
AC 1,5-3 In
Даже не представляю, сколько может стоить эта фигня.
Abrikos,
Через пяток лет увидим искусственный интеллект с голосовой постановкой задачи и опознанием по акустическому спектру хозяина этих задач, как защита от постороннего вмешательства , и все это в одном модуле .)))
Abrikos написал:
Типа быстрый автомат ...
Siemens 5SY1 для постоянного тока (защита электронного оборудования), характеристики расцепления F1 и F2 (Fast). Номинальный ток 0,5-16А, быстрая реакция на перегрузку.
F1:
Тепловой расцепитель 1,05-1,35 In
Магнитный расцепитель
DC 2,5-4 In
AC 1,5-3 In
Даже не представляю, сколько может стоить эта фигня.
Abrikos, F1 4тыр с хвостиком, F2 3.8тыр.