По сколько я раз в год занимаюсь силовухой, а работаю по слаботочке, конечно я перепутал названия систем электроснабжения.В торговом павильоне где я у своего друга переделываю проводку используется система IT, а не TT на в вводе три фазы, а PEN взят от заземления павельона.Теперь вопрос как подключить УЗО. Я рассуждал так:рабочий ноль с заземления щитка заходит на вводной зажим нейтрали УЗО, а выходит на шину PE правильно ли это, будет ли в этом случае система работать? Ведь шины N и PE напрямую соединены, а по другому быть и не может
СЛТ написал:
.В торговом павильоне где я у своего друга переделываю проводку используется система IT, а не TT на в вводе три фазы, а PEN взят от заземления павельона.
Уберегите друга от убиения током его сотрудников и от пожара.
Просто подойдите к другу и скажите "Извини. Не мое это дело"
PS И можете сразу писать в теме Лже-электрики. Чтобы нам отсюда туда не копировать
СЛТ написал:
По сколько я раз в год занимаюсь силовухой, а работаю по слаботочке, конечно я перепутал названия систем электроснабжения.В торговом павильоне где я у своего друга переделываю проводку используется система IT, а не TT на в вводе три фазы, а PEN взят от заземления павельона.Теперь вопрос как подключить УЗО. Я рассуждал так:рабочий ноль с заземления щитка заходит на вводной зажим нейтрали УЗО, а выходит на шину PE правильно ли это, будет ли в этом случае система работать? Ведь шины N и PE напрямую соединены, а по другому быть и не может
СЛТ,
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
СЛТ написал:
рабочий ноль с заземления щитка заходит на вводной зажим нейтрали УЗО, а выходит на шину PE правильно ли это, будет ли в этом случае система работать?
Не будет работать. После УЗО должна быть своя нулевая шина, для потребителей запитанных от этого УЗО. И никакого PE и близко не должно быть на нулевой клемме УЗО.
Мужики я серьезно обратился, потому что однофазных сборок я сделал достаточно особенно у моего друга начиная с осени 2013 года и дом и баня и гараж и спортзал, но там в частном секторе TN-C и кстати все работает и ничего не загорелось и никого не тряхнуло и проводка ВВГнг и УЗО то на 30mA, но это все лирика мне нужен технически грамотный совет, а не эти смехуечки
Vadim 161, кстати да предыдущий "специалист" соединил шины PEN и PE, естественно, что напрямую на щиток. Ещё раз Спасибо! Я сообразил в чем моя ошибка.
СЛТ написал:
Спасибо за добрый совет, низкий поклон вам, я думал вы что-нибудь по-делу напишите, а вы все похоже трепачи ещё те))))
СЛТ, Дружище,
Поймите, по той херне, которую Вы пишите, и уже во второй теме, на основании некоторого опыта, другого совета просто в голову не приходит.
Описывать кучей слов то, что можно нарисовать за 1 минуту, сфотографировать и выложить - это неуважение к читающим.
Кроме того, слог Ваш красотой не блещет и в том что вы пишете - тоже очень трудно выловить суть.
Электрика - это схемы, и не надо тратить кучу слов, себя напрягать и нас тоже. Надо просто нарисовать.
PS И насчет трепачей - Вы не пробовали перечитать все свои тексты в двух темах, не?
СЛТ написал:
используется система IT, а не TT на в вводе три фазы, а PEN взят от заземления павельона.
Это тупое TN-C ! УЗО в котором запрещено!
А должно быть ТТ по ГОСТ Р 50669-94. Он с картинками, не поленитесь прочесть.
Никакого PEN в ТТ и IT нет и быть не может!
СЛТ написал:
Я рассуждал так:рабочий ноль с заземления щитка заходит на вводной зажим нейтрали УЗО, а выходит на шину PE правильно ли это, будет ли в этом случае система работать?
Нет, это не правильно и работать не будет!
СЛТ написал:
Ведь шины N и PE напрямую соединены, а по другому быть и не может
BV, без обид))) у меня просто совпал аврал на работе ПPOPAБ,Спасибо! Я посмотрел в интернете схемы и разобрался что к чему.
P.S. просто у меня голова кругом на работе аврал, так еще друг срочно попросил помочь, пока новые арендаторы не заехали и все срочно. Фотки предоставлю чуть позже как было и как переделал. Вообще я электромонтер с профильным образованием)))) только силовухой редко занимаюсь
СЛТ написал:
используется система IT, а не TT на в вводе три фазы, а PEN взят от заземления павельона.
Это тупое TN-C ! УЗО в котором запрещено!
А должно быть ТТ по ГОСТ Р 50669-94. Он с картинками, не поленитесь прочесть.
Никакого PEN в ТТ и IT нет и быть не может!
СЛТ написал:
Я рассуждал так:рабочий ноль с заземления щитка заходит на вводной зажим нейтрали УЗО, а выходит на шину PE правильно ли это, будет ли в этом случае система работать?
Нет, это не правильно и работать не будет!
СЛТ написал:
Ведь шины N и PE напрямую соединены, а по другому быть и не может
Входящий ноль линии на вход (N) УЗО посадите.
Убрать все перемычки между шинами N (рабочий ноль) и PE (земля).
ПPOPAБ, у моего друга половина дома, который он купил и начал перестраивать, поэтому-то на его половину приходит фаза и ноль, но в целом то система получается TN-C, если от столба плясать))))
MaSeVi написал:
Без, как нет Реноулта и Пежоута, а есть Рено и Пежо))))...
Граммар-наци нэгодуэ?
Ренаульт - так русские при царе батюшке еще писали и говорили... А лягушатники половину букв не выговаривают после эпидемий. "Renault", "Peugeot","Legrand" тогда уж писать и кто как хочет, тот так и читает...
MrGalaxy написал:
ПPOPAБ, а давайте Ньютона Невтоном называть как при Ломоносове.
А композитора Мишеля Леграна заодно тоже Леграндом.
Да-а-а? А вы немцев - немцами или германцами кличете? А ведь они - дойч... Да Германия - вовсе не германия, а Дойчлянд. И Россия вовсе не "раша" (russia)!
Объявим наглосаксам войну за оскорбление ? И лягушатникам заодно, потому что не "Орли" вовсе, а Орлик и не "бистро" а - быстро!