Добрый день. Помогите кто знает. Летом планирую поменять всю проводку в квартире и поставить квартирный электрощит. Для этого не мешало бы разобраться, что находится в этажном электрощите. А там по три автомата на каждую квартиру и два здоровенных прибора. Фото 3 - это мои автоматы, большой на электроплиту 50А и два маленьких по 16А на свет и розетки.
Теперь сам вопрос, правильно ли я понимаю, что фото 1 - это пакетник на все квартиры, чтобы разом обесточить все квартиры?
А что за автомат на фото 2 (100А)?
Спасибо за ответ. Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата. Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.
pasha71 написал:
Спасибо за ответ. Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата. Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.
pasha71, Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все
BV написал:
Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все
Тогда такой вопрос: В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
pasha71 написал:
В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А.
Попробуйте для начала ПРАКТИЧЕСКИ получить от стиралки и бойлера эти токи ОДНОВРЕМЕННО. Тогда и обсудим
pasha71 написал:
Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА.
Сссылочку на такой прибор будьте добры
pasha71 написал:
Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
Может уже хватит ерундой заниматься и пригласить специалиста для сборки щитка?
Коротко - по всем пунктам вы не правы.
Обьяснять почему так - не хочу.
BV написал:
Может уже хватит ерундой заниматься и пригласить специалиста для сборки щитка?
специалиста пригласить можно и даже нужно, но если сам в вопросе разбираться не будешь, то спец. тебе может такого наворотить.... а ты будешь смотреть на него ничего не понимая и кивать как дрессированный тюлень.
pasha71 написал:
50А отпадает. Думал ставить легранд, а у них УЗО на 50А не нашел (40 и 63 пожалуйста). При 40А не будет ли ложных срабатываний?
Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает.
При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает.
При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...
pasha71 написал:
не хотите, тогда свободны. я сюда за агрументированным советом пришел, а не за подколами.
Вам пишут дельные советы в той теме, в которой Вы, к Вашему, наверное, сожалению - вообще не разбираетесь. А Вы так жёстко реагируете. Тут некоторые форумчане города строили и сдавали...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BV написал:
Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все
Тогда такой вопрос: В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
pasha71 написал:
Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А.
Почти час? Скорее ТЭНы нагревателя сдохнут.
bnmuyt, ну да, такой ток при только при 380 можно выжать из ТЭНов, и то чуть не хватет
Обычно ТЭНы при таких издевательствах работают не более десятков секунд
pasha71 написал:
Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата.
Открываете договор на электроснабжение и читаете разрешенную мощность. Наверняка 7, максимум 10 кВт. Итого не более 50 А. Счетчики там отродясь сорока амперные стояли.
pasha71 написал:
Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.
Фурманов рассказывал Петьке про логику. Тот радостный заявляется к Василий Иванычу и спрашивает.
-Василий Иваныч, у тебя спички есть?
-Нет, Петька, нету...
-Ну-у-у... Значит у тебя не стоит!
(с) из анекдота.
Ваша "логика" именно такого сорта.
Что-бы оценить возможность использования электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током, в вашем помещении, необходимо увидеть общее фото этажного щита и фото стояка это (не то что вы могли подумать) толстые провода снизу вверх, от которых ответвляются жилы на квартиры и один из них прикручен к корпусу щита.
Если реконструкция электроустановки здания не производилась это:
pasha71 написал:
стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А)
вы не имеете права использовать в данном помещении.
Что это за водонагреватель такой?
pasha71 написал:
все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
ВДТ 63/30 будет не плохо себя чувствовать под вводным АВ С50.
И не теребите калькулятор, эти циферки не для вас написаны...
BV написал:
ну да, такой ток при только при 380 можно выжать из ТЭНов, и то чуть не хватет
Обычно ТЭНы при таких издевательствах работают не более десятков секунд
Бросьте коллега...
Сборка водяных ТЭНов 250 литрового кухонного котла использовалась мной как камин довольно продолжительное время.
Почему на 380В ? Так чтоб прикуривать можно было... Берешь кусочек газетки прикасаешься к ярко красному ТЭНу и вуаля.
Ну не совать же гвозди в розетку...
pasha71 написал:
vodonagrevatel-protochnyi примерно такой
Для проводки - много, для воды - мало. Бестолковая приблуда. Если система уравнивания потенциалов в здании не исправна (а это так на 99%) то - велик шанс что он вас и убьет.
alex50 написал:
то есть греет, пока мастер успевает получить за работу и скрыться в неизвестном направлении!)
alex50, Турбо-духовка?
ПPOPAБ написал:
Бросьте коллега...
Сборка водяных ТЭНов 250 литрового кухонного котла использовалась мной как камин довольно продолжительное время.
Почему на 380В ? Так чтоб прикуривать можно было... Берешь кусочек газетки прикасаешься к ярко красному ТЭНу и вуаля.
Хех, научите меня как использовать бытовые кипятильники в качестве рефлекторов?
Я как-то попробовал - положил в пустое ведро, но почему-то не получилось
Наверное в ваших краях очень суровые ТЭНы - неубиваемые ничем
pasha71 написал:
vodonagrevatel-protochnyi примерно такой
Для проводки - много, для воды - мало. Бестолковая приблуда. Если система уравнивания потенциалов в здании не исправна (а это так на 99%) то - велик шанс что он вас и убьет.
ПPOPAБ,
Вообще-то эту моду на пузатую мелочь мощностью 5,5 киловатт ввела в своё время фирма Атмор . А последние модели шли у нее и подражателей с пластиковыми резервуарами, отводами и резьбовыми фланцами.
BV написал:
Попробуйте для начала ПРАКТИЧЕСКИ получить от стиралки и бойлера эти токи ОДНОВРЕМЕННО. Тогда и обсудим
А это не бойлер... Это проточник.
ПPOPAБ, boiler - кипятильник Какая разница - каким методом.
Суть вопроса в том, как из стиралки 2 квт и водонагревателя 5квт ВЫЖАТЬ "голыми руками" или напряжением мозга 60А одновременно
BV написал:
Хех, научите меня как использовать бытовые кипятильники в качестве рефлекторов?
Я как-то попробовал - положил в пустое ведро, но почему-то не получилось
И не получится. Конечно же я проверял! Само-собой не прденамеренно.
BV написал:
Наверное в ваших краях очень суровые ТЭНы - неубиваемые ничем
А вот тут вы не угадали. Это происходило в ваших краях, в самой что не на есть Блашихе-2. Там теперь ЦСО ФСБ РФ.
dokar написал:
Вообще-то эту моду на пузатую мелочь мощностью 5,5 киловатт ввела в своё время фирма Атмор . А последние модели шли у нее и подражателей с пластиковыми резервуарами, отводами и резьбовыми фланцами.
Долго подбирал эпитет - это гуано. 8 кВт- для душа минимум. 5- только руки и посуду мыть.
Как-то скрещивал два "чугуниевых" отечественных проточника... Стояли они естественно не в душевой и нужно было придумать чтоб они работали на нагрев от крана смесителя. Из двух их реле давления слепил дифманометр (типа датчик протока).
BV написал:
Суть вопроса в том, как из стиралки 2 квт и водонагревателя 5квт ВЫЖАТЬ "голыми руками" или напряжением мозга 60А одновременно
Ой, я эти пейсания счетовода любителя не рассматривал серьезно...