Вечер добрый. Кто в теме помогите распределить автоматы по УЗО в квартирном щитке.
Схему вижу такой: вводной автомат 40А, далее реле напряжение (правда пока еще не знаю какое лучше), затем УЗО и после них автоматы.
Автоматы:
Освещение комната - 10А
Розетки комната - 16А
Кондиционер - 16А
Освещение коридор - 10А
Освещение кухня - 10А
Розетки кухня + коридор - 16А
Освещение ванна + туалет - 10А
Стиральная машинка - 16А
Водонагреватель - 25А
Плита - 32А
Буду признателен если не просто скажите "это сюда, а это сюда", а хоть как-то объясните почему именно так. Хочется понимания ситуации.
Если схема не верна и надо по другому, с удовольствием выслушаю ваши аргументы.
А почему не 25А? Дом какого года.... тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквастрож,
сигналку планируете? На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт. если только не планируете
не отключаемые линии
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi написал: pasha71, РН - УЗМ 51М (можно ещё байпас "замутить"), 2 УЗО 40А 30мА и под них все Ваши автоматы, свет - минус 2 линии...
MaSeVi,
Про это реле и думал, много хорошего о нем написано. Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так? А ЗУБР, то что с цифровым индикатором не лучше будет? Если не в тягость напишите как конкретно Вы предлагаете распределить.
А почему не 25А? Дом какого года.... тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквастрож,
сигналку планируете? На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт. если только не планируете
не отключаемые линии
megrad,
Дом 1980 года. Балкона нет, а теплый пол, посудомойку, сигналку, аквасторож не планирую