Частный дом на реконструкции. Имеется ввод (l, Pen), своя земля (в подполье в землю вбиты 3 трубы). До счетчика автомат на 63А опечатан в боксе (опечатали в начале реконструкции, не хотели, не положено, говорили, иметь отключающие устройства между столбом и счетчиком, но я убедил их, что счетчик надо сделать отключаемым, а вводным автоматом считать тот, что после него), счетчик пока не опечатан. Дальше пока ничего нет. Нарисовал схему, подскажите, если что не так...

deagen76

Коммутация PEN запрещена.
Правильным является разделение PEN до коммутирующего устройства.
Для однофазного ввода от ВЛ в TN-C-S есть два варианта:
а) трёхполюсный аппарат на вводе с одновременной коммутацией L, N, PE, разделение PEN на зажиме PE, к примеру, - повторное заземление после аппарата;
б) более традиционный вариант с разделением PEN на шине PE и двухполюсным аппаратом после разделения.

А опечатанный двухполюсник - прямой путь к ТТ...

deagen76 написал :
в подполье в землю вбиты 3 трубы

Контур обварен, ввод в сухое помещение сталью на сварке?
Или подполье круглогодично сухое?

deagen76

Не видно ограничителей импульсных перенапряжений (на вводе и второй каскад в котельной).
Защиты от длительного перенапряжения.
УЗО 63А/300мА должно быть типа S.

В том-то и дело, что первый автомат опечатан, значит ТТ...
Контур обварен, подполье, бывает сырым, но воды нет, ввод пока медью в коридор 10 кв.мм. заменить на сталь?
Про ограничители и защиту от перенапряжения надо подумать.
Там еще на схеме не вошло: верхний кабель идет на гараж, но его пока нет...

deagen76 написал :
ввод пока медью в коридор 10 кв.мм. заменить на сталь?

Или регулярно ревизовать (забудете, а потомки точно забудут), или заменить на сталь.