#352186

deagen76 написал :
ввод пока медью в коридор 10 кв.мм. заменить на сталь?

Или регулярно ревизовать (забудете, а потомки точно забудут), или заменить на сталь.

В том-то и дело, что первый автомат опечатан, значит ТТ...
Контур обварен, подполье, бывает сырым, но воды нет, ввод пока медью в коридор 10 кв.мм. заменить на сталь?
Про ограничители и защиту от перенапряжения надо подумать.
Там еще на схеме не вошло: верхний кабель идет на гараж, но его пока нет...

deagen76

Не видно ограничителей импульсных перенапряжений (на вводе и второй каскад в котельной).
Защиты от длительного перенапряжения.
УЗО 63А/300мА должно быть типа S.

deagen76 написал :
в подполье в землю вбиты 3 трубы

Контур обварен, ввод в сухое помещение сталью на сварке?
Или подполье круглогодично сухое?

deagen76

Коммутация PEN запрещена.
Правильным является разделение PEN до коммутирующего устройства.
Для однофазного ввода от ВЛ в TN-C-S есть два варианта:
а) трёхполюсный аппарат на вводе с одновременной коммутацией L, N, PE, разделение PEN на зажиме PE, к примеру, - повторное заземление после аппарата;
б) более традиционный вариант с разделением PEN на шине PE и двухполюсным аппаратом после разделения.

А опечатанный двухполюсник - прямой путь к ТТ...

Частный дом на реконструкции. Имеется ввод (l, Pen), своя земля (в подполье в землю вбиты 3 трубы). До счетчика автомат на 63А опечатан в боксе (опечатали в начале реконструкции, не хотели, не положено, говорили, иметь отключающие устройства между столбом и счетчиком, но я убедил их, что счетчик надо сделать отключаемым, а вводным автоматом считать тот, что после него), счетчик пока не опечатан. Дальше пока ничего нет. Нарисовал схему, подскажите, если что не так...