Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216
#6489420

Да, как вам будет угодно.
Вообщето "Хит пумп" и "Кул онли" это из официальных каталогов мировых брендов, и я лично не вижу перспектив и не собираюсь обращать весь мир в другую веру
В данном случае главное - не запутать человека, а помочь разобраться на том уровне образования и знания предмета, на котором он находится сейчас. Дальше будет видно, что он хочет узнать и нужны ли расширенные пояснения.

ALPIC написал:
Нет, это по физике, а для пользователя это разные режимы

Это режимы стали разные для неучей из стада менеджеров, которые далеки от физики и кидают слова даже не понимая их значения, хотя на самом деле несут полную чушь, и мало того пытаются убедить в правильности такого подхода окружающих ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Нет, это по физике, а для пользователя это разные режимы, потому что ему пофик куда накачивается тепло и накачивается ли оно вообще в режиме охлаждения.

ALPIC написал:
при длительной работе в качестве теплового насоса

Кондиционер в любом режиме тепловой насос ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Датчик отключить - увалится в ошибку, встанет. Если датчик уличной температуры воздуха отсутствует, то возможно есть датчик наружного теплообменника, но я смотрю, сейчас некоторые и без него как то обходятся, видимо он стоит на другом конце трубы , во внутреннем блоке. В любом случае момент оттайки отслеживается каким то алгаритмом по температурам , если оттайка вообще не сделана тупо по таймеру.
Если нет претензий к работе, то и заморачиваться не стоит, кроме того, что следить за состоянием поддона наружного блока, там бывает много льда скапливается при длительной работе в качестве теплового насоса, может повредить теплообменник (нижние трубы).

ALPIC, Вы правы. Меня в этом смущает работоспособность при выставленном 21°. Теплообменники оба чистые. Наружный датчик температуры отсутствует, поэтому алгоритм работы такой как вы написали. Попробую датчик отключить.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Уже более 10 лет назад встречались системы с адаптивным методом разморозки по погодным условиям. Вам надо смотреть не на обмерзание а на способность теплообменника пропускать через себя воздух и таким образом собирать тепло из уличного воздуха. Если пластины уже забиваются сплошным льдом, то это однозначно отразится на теплоотдаче внутреннего блока, при некотором падении нагрева (а точнее при снижении Т наружного теплообменника) система должна переключиться в оттайку.
Последите как ведёт себя Т на выходящем из внутреннего блока воздухе, а точнее будет последить за дельтой между входом и выходом. Если будет значительное падение по сравнению с начальным разгоном и при этом длительный неуход в оттайку, то налицо неисправность платы управления или датчика. Не думаю, что это может быть связано с недостатком хладагента, т.к. все действия отрабатываются по температурам (системка маленькая)

ALPIC, Начинает обмерзать при +3°,обмерзает так что радиатора наружного блока не видно.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

А что беспокоит то? Сильно обмерзает наружка ?

При работе на отопление, с выставленной температурой 23°С не включается режим разморозки наружного блока,а при 21°нормально включается.Почему так происходит?