Планирую установить парогенератор в сауне (7,5 кВт).
Подключение планируется к уже проложенному ВВГ 3Х4 мм.
В связи с этим 3 вопроса:
Какие существуют вытяжные вентиляторы для удале-
ния пара и под какое напряжение они расчитаны?
Каким проводом произвести монтаж освещения и под
питание вентилятора, с учетом того что температура может дости-
гать 50 градусов? Для NUM 3Х1,5 - это, помоему, - граница.
И по автоматам:
запитка через двухполюсный 50А;
на входе УЗО 63А;
с УЗО 40А - на парогенератор, 16А - сила (чайник),
10А - освещение.
Подскажите, если я не учел какие-нибудь нюансы, пожалуйста.
Всем заранее спасибо. Благодарен за любые советы.
У меня была похожая проблема - сделать полностью электронабжение в помещении сауны. Только с той разницей, что вместо парогенератора стояли тэны. Вопрос был решен следующим образом: для запитки использовался кабель ВВГ 3х4, а для освещения и вентиляции ВВГ 3х1,5. Он выдерживает темперетуру до 300 градусов.
Единственное, что меня смущает - это гидроизоляция соединений. Как Вы планируете сделать это?
Одиночка написал :
У меня была похожая проблема - сделать полностью электронабжение в помещении сауны. Только с той разницей, что вместо парогенератора стояли тэны. Вопрос был решен следующим образом: для запитки использовался кабель ВВГ 3х4, а для освещения и вентиляции ВВГ 3х1,5. Он выдерживает темперетуру до 300 градусов.
Это откуда такие данные? Температара эксплуатации до +50градусов
Спасибо, Викторыч, Одиночка,BV!!!
Схема-то такая работать будет, с учетом того, что земли в щите нет?
Я имею в виду вопрос работы в этом случае УЗО. И по вентилятору если можно просветите.
А так же по гидроизоляции соединений что делать. Делаю то себе.
Заранее благодарен за все возможные советы.
По поводу гидроизоляции: я использовал соединительные коробки с уплотнительным кольцом, и герметичными вводами. для изоляции контактов использовал силиконовый клей. BV и Викторыч, прошу извинить меня - ВВГ выдерживает до 50 градусов.