Готовлюсь к ремонту в 1-комнатной квартире, электрику буду делать сам. Ввод 50А. Проектирую распределительный щит, пытаюсь делать все в соответствии ПУЭ. Хочется сделать все как можно более надежно, но в то же время не слишком избыточно.
Текущая версия щита в приложении.
Автоматы планируются Legrand TX3/УЗО DX3, либо Abb S200/УЗО F200.
Все автоматы типа B, УЗО типа А. Дифавтоматы не рассматриваю, тип А выходит значительно дороже связки автомат+УЗО.
В квартире запланировано минимально необходимое для моих нужд количество линий, с разделением на "отключаемые" и "неотключаемые". Линии сгруппированы под УЗО, пытаясь соответствовать пункту 7.1.83 ПУЭ о расчете предполагаемого тока утечки на группу. Соответствие удалось не везде, но старался! Длина проводников при расчете не практически учитывалась, линии не очень длинные.
Список групп подключаемых через отдельное на каждую группу узо 40А 30mA типа А:
"Неотключаемая", с небольшой нагрузкой. Включает в себя холодильник, шкаф с слаботочкой, защиту от протечек. Сигнализация на схеме в эту группу не входит, и подключена напрямую, в обход УЗО.
Отключаемые:
B32: Варочная панель, 7.4кВт. Предполагаемый (далее везде считаю максимальный расчетный) ток утечки согласно ПУЭ до 12,9 mA.
B16: Духовой шкаф, 3,68кВт; B16: розеточная группа корридора и ванной. Нагрузки периодические, в пределах 1-3кВт. Ток утечки до 10 mA.
B16: Раздельные стиральная и сушильная машины, максимальная нагрузка по линии 3,5кВт; B16: ПММ, 2,4 кВТ. Ток утечки до 10 mA.
B16: Кухонный комбайн 1кВт, диспенсер 2,4 кВт, МВ 1,2кВт, вытяжка 200Вт, измельчитель мусора. B16: Кофемашина 2,6кВт, периодически подключаемая ручная кухонная техника 0,6-1кВт. Ток утечки до 14,4 mA.
Две розеточных линии B16 на комнату, с большим количеством техники невысокой мощности. ТВ, ПК, ноутбук, зарядки, игровые консоли, аудиоцентр, робот-пылесос, ручной пылесос. Из самых мощных потребителей - утюг. Ток утечки - сложно оценить.
Свет, разбитый на 2 линии B10, две линии теплого пола на B10. Ток утечки - до 7-9mA.
Знаю что существуют госты про классы оборудования, например 60950-1, где нормируется ток утечки на отдельные потребители, что отличается от расчетов предлагаемых в ПУЭ. Так же в курсе про различные коэффициенты для учета одновременности использования. Вообщем, много противоречащей друг другу информации по поводу выбора кол-ва узо, потому и прошу совета.
Собственно сам вопрос! Не слишком ли я заморочился на соответствии теоретическому расчетному току утечки по ПУЭ(темболее что рекомендуемое значение не более 1/3 от номинального удалось соблюсти не везде), и можно ли существенно сократить кол-во УЗО в щите, оставив минимальную вероятность ложных срабатываний УЗО. И вообще, подтвержденная ли это проблема на практике?
pitzegluck, водогрей, кондей, электрику на балкон планируете? Измельчитель в мойку?
Если да, то на отдельную линию . Сервер, сигналку вывести из под УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Rumato, благодарю за совет. megrad, водогрея не будет, ставить бойлер в качестве резерва кажется лишним - место не позволяет, а на нормальный проточный мощности нет.
По кондею еще не определился, есть сложности с установкой, скорее всего предусмотрю линию на будущее.
Сигналка не под УЗО. А каким образом поступить с защитой от протечек? Оставить под УЗО?
Измельчитель сейчас запланирован на одной из двух розеточных линий для кухни. С ним какая-то специфика что нужно выводить под отдельную линию?
Розеточную группу на балкон хотел совместить с одной из линий розеток с комнаты, так же со светом на балкон - со светом комнаты. Вывод в отдельную линию только ради удобства, или предусмотрен нормами?
pitzegluck написал:
А каким образом поступить с защитой от протечек?
Читайте мануал - например у Gidrolock(а) это прописано .
pitzegluck написал:
Вывод в отдельную линию только ради удобства, или предусмотрен нормами
По нормам ваще электрику на балкон запрещено, но ... типа если... то можно. Отдельный вывод
для удобства эксплуатации - проще пощёлкав АВ определить из за чего идёт сработка УЗО,
чем разбирать всю схему.
megrad написал:
Хочет заказчик щиток для боинга - почему отговариваем?
поставить УЗМ в Боинг, это добавит ему надежности?) я никоим образом не отговариваю, просто прозвучало слово "дорого", ну и моё личное отношение к УЗМ как к поделке, после того как оно как светомузыка начало включаться и выключаться у заказчика...
юра Т написал:
ну и моё личное отношение к УЗМ как к поделке, после того как оно как светомузыка начало включаться и выключаться у заказчика...
так поставили бы шнайду. УЗМ, какая 51 или 50Ц. У меня цветомузыка была с МР63.
юра Т написал:
поставить УЗМ в Боинг, это добавит ему надежности
Я про размеры щита, а не начинку. В боинге тоже ведь какая то хрень стоит для защиты.
Хотя су..и падают, ну не держит их воздух.
Вы ведь в курсе, что ТБ написано кровью. Пощипало появились - УЗО, погорело - РН,
заискрило - AFDD...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.