Нет ли устройств, которые могли бы отключаться при переполюсовке L и N? Типа двухполюсного автомата, попала фаза на N - он вырубается.
Цель - бюджетно и по-быстрому сделать Pe там, где ее нет. Просто разделив Pen в квартирном щитке. Тут есть опастность того, что в подвале сделают переполюсовку и тогда всем врагам будет счастье :-) Т.к. вероятность этого очень мала (только давайте не будем это обсуждать!!!), то имхо жизнеспособный вариант - если вдруг такое и произойдет, то квартира обесточится.
Кстати, где можно посмотреть "образцовые" компоновки электрощитков? Помню смотрел тут темку, щиток был просто произведение искусства на вид, но не могу найти.
direct написал :
Кстати, где можно посмотреть "образцовые" компоновки электрощитков? Помню смотрел тут темку, щиток был просто произведение искусства на вид, но не могу найти.
"Образцовой" компоновки быть не может - для каждого объекта компоновка индивидуальна.
2lev125
Эти смотрел, но это просто внешний вид, закрытые. Просто хочется посмотреть, как сейчас делают "красиво". Кембрики на проводах, шины и т.п. Да и в целом как протяжка проводов идет, ведь вязанка будь здоров. Сегодня знакомый позвонил, сказал, что когда-то в универе у них была "художественная гибка провода", сказал здорово помогает, обещал показать что это такое :-)
lev125 написал :
Быстро, а особенно по бюджетному, вам конечно сделают.
Но только не забывайте, что убивает то, по отношению к Ре.
Дык вроде если поставить устройство, защищающее от переполюсовки проблема уйдет? Желательно конечно еще как-то защититься от отгорания нуля.
Дык что это за девайсы?
В наше время рекламу не предусматривает, наверное только товарищ в скафандре?
Или вы думаете дорогой avmal, что форум сделан лишь для того, чтобы выслушивать ваши бредни?
ВТБ! написал :
"А Вы с какой целью интересуетесь, Вы не из милиции?" (С)
Похоже что из милиции...
2direct
Нет таких устройств для однофазной сети переменного тока.
Для трехфазок есть - те же самые реле напряжений, там организован контроль чередования и перепутывания фаз.
Для однофазки можно типа сделать, но нужна "опорная" земля...
lev125 написал :
Почему вы считаете, что не может быть равного диалога? Почему вы думаете, что люди должны обязательно хотябы чуть-чуть быть глупее вас?
Априори - нет людей с одинаковыми знаниями и умственными способностями.
А ставить ниже себя или выше себя - личное дело каждого.
2lev125 1. Поскольку Вы употребляете "вы", а не "Вы", можно понять, что Вы обращаетесь ко всем. Однако, думаю, это относится ко мне.2. Прочтите Вашу фразу, что я цитировал, и, должно быть, поймете, что в ней какая-то значительная недоговорка. Вы не замечаете этого? 3. Я с большим уважением отношусь к Вашей деятельности вне форума, поэтому постоянно жду от Вас дельных рекомендаций по поиску неисправностей и, к сожалению, напрасно жду...
2Геннадий Б
Предлагаю начать собирать ники людей, позиционирующих себя на форуме как профильных специалистов, но реальной пользы не приносящих...
А потом назначить конкурс на самого лучшего партизана))
Это очень вредное занятие.
Можно сделать сколь угодно красиво, но если придется переделывать, то разобрать красивые косички еще можно (но долго), а вот удлинить обрезанный провод не удастся.
Поэтому в щитках и предусматривают фальшпанели или монтажные короба, куда максимально свободно надо укладывать лишнее. И закрывать от глаз.
Красивые косички- это для заказчика-новорусского лоха, чтобы быстренько сдать объект.
Геннадий Б написал :
Я с большим уважением отношусь к Вашей деятельности вне форума
А я с уважением отношусь к тем, кто поддерживает меня финансово. А то бы вам не пришлось бы относиться к моей деятельности с уважением вне форума, так как я не смог бы даже оплатить интернет.
Большую букву В, я убрал из других соображений. Просто не к чему это.
Burrdozel написал :
Можно сделать сколь угодно красиво, но если придется переделывать
Мне более приятно переделывать красивое и ещё более приятно красиво мыслить. Разве это плохо!
И вообще мне нравится та работа, где можно напрячь свои извилины! А ходить с прямыми, меня просто убивает морально.
radist написал :
А чем Lev125 занимается вне форума?
Ходит с умным видом по квартирам, обвешавшись красивыми приборами с лампочками и кнопочками, и обувает лохов.
В общем, примерно тем-же, что и на форуме.
Burrdozel написал :
Можно сделать сколь угодно красиво, но если придется переделывать, то разобрать красивые косички еще можно (но долго), а вот удлинить обрезанный провод не удастся.
2Burrdozel
Вот тут 100% лажа. Я к электрике имею не самое прямое отношение, а в связи - просто не допущу такого вот разгильдяйства. Красиво - это в первую очередь правильно с точки зрения читабельности и ремонтопригодности. Если бы имел дело например со щитами с сотнями кроновских плинтов, понял бы, что без этого просто никак, а прикрываться кабель-каналами - вот это лоховство. С эл. щитками все конечно на порядки проще и где-то можно схалтурить... но для тех, кто не привык делать фуфел, лиж бы заработало и акты подписали, а там пофиг, это неприемлимо.
Жаль что по теме так никто и не показал образцовые работы :-(
direct написал :
Нет ли устройств, которые могли бы отключаться при переполюсовке L и N? Типа двухполюсного автомата, попала фаза на N - он вырубается.
direct написал : 2Burrdozel
Вот тут 100% лажа. Я к электрике имею не самое прямое отношение, а в связи - просто не допущу такого вот разгильдяйства. Красиво - это в первую очередь правильно с точки зрения читабельности и ремонтопригодности. Если бы имел дело например со щитами с сотнями кроновских плинтов, понял бы, что без этого просто никак, а прикрываться кабель-каналами - вот это лоховство. С эл. щитками все конечно на порядки проще и где-то можно схалтурить... но для тех, кто не привык делать фуфел, лиж бы заработало и акты подписали, а там пофиг, это неприемлимо.
Жаль что по теме так никто и не показал образцовые работы :-(
Полностью с вами согласен. Только должен еще добавить, что если халтурить, то и кабель-каналами не всегда прикроешься - монтаж просто-напросто в них не умещается, с чем частенько приходилось сталкиваться.
2avmal
Вы льстите...
Это очень непрофессиональное исполнение - полнейшая халтура, даже если не считать косички, а просто посмотреть на выбранные компоненты.
2avmal2direct
Я говорил, что надо делать некрасиво? Где?
Я говорил о "художественной гибке провода".
Это когда красиво укладывают пучок, многократно его обвязывают стрипами, из пучка делают отводы красивыми дугами к месту присоединения (например, к клеммам длинного клеммника) и- против чего я категорически протестую- обрезают провода "по месту".
Правильный монтаж должен выполняться так (вот применительно к приведенной юра_Т картинке):
Петля из кабеля за пределами щитка- такая, чтобы можно было все отрезать и еще раз расключить.(например, если весь щиток выгорел, кабель НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ перекладывать)
Разделка кабеля сразу после ввода в щиток. Термоусадка, маркировка... Жесткое закрепление кабеля на вводе (фитинги, скобы).
3.Маркированные провода (все одинаковой длины) расключаются по адресам. Ни в коем случае не должно быть натянутых проводов- везде слабина и ровные параллельные ряды (вот здесь короб с гребенкой- незаменимая вещь).
4.Укладывание пучка проводов (от разных кабелей в том числе) максимально ровно, с обвязкой стрипами, с креплением- по периметру шкафа. Лучше бы, конечно, установить пластиковые короба с гребенкой. Дело копеечное, но вид и стиль создает. Тогда и стрипы почти не нужны.
Лишние петли укладываются в общий пучок и маскируются. Провода в пучке должны лежать параллельно, а не как попало. Лишние петли будут очень не лишние, когда потребуется внести изменения в шкафу или устранить ошибку только что сделанного монтажа.
Итог: все красиво, но при этом- что самое главное- ремонтопригодно. И правильно.
А обрезанные "по месту" провода, красиво выгнутые "для лоха"- это от недомыслия делается. Непрофессионально. Лишь бы спихнуть- а там трава не расти.
Burrdozel написал :
Я говорил, что надо делать некрасиво? Где?
Я говорил о "художественной гибке провода".
Такое понятие, как "художественная гибка провода", в электромонтаже не прокатит. Есть такое понятие, как профессионально выполненный монтаж. Это понятие включает в себя все, что вы перечислили выше.
2avmal
Т.е. мне не надо даже надеяться? Жалко...
Мой мне так сделал щит (причем предварительно почитав я его просил оставить запас проводов побольше), что повторное переподключение будет реально затруднительно.
Вот и думаю....может плюнуть на него и попросить реального человека/контору собрать мне щит так, чтобы я в него до конца жизни не лазил...
Одно расстройство...
Я делал, когда этим занимался. И все коллеги вокруг меня. Кто красивее, кто хуже.
Учились друг у друга.
А вот от красивых "косичек" и прочей шелухи отказались сразу- неразумно это.
Лучше сосредоточиться на маркировке- от нее реальная польза. Тем более, если из года в год приходишь на эту электроустановку для наладки.
Вот представьте себе котельную для целого поселка. Пара котлов, десятки шкафов и коробок, множество датчиков и исполнительных механизмов, насосов, километры кабеля самого разного...
Я запускаю эту котельную и знаю, что через год снова приеду сюда на наладку (а если плохо сделаю, то раньше Лететь на самолете два-три часа).
Неужели я позволю монтажникам сделать плохо? Так, что я потом не смогу разобраться? Да в ряде случаев мне проще было остановить их в момент, когда кабель брошен, но не разделан и сказать- ша, ребята, идите. Я сам сделаю. Так за свои результаты я и отвечаю- перед собой. Деньги, договоры- все это второстепенно.
Никогда не приходилось СЕБЯ через год материть? Мол, недоумок и дурак? Надо было предусмотреть... Лишний раз проверить... Пару метров под полом оставить... Схемку себе нарисовать... (у меня сейчас лежат рабочие тетради с этими схемками. Грязные такие, в угле и мазуте )
Мне- приходилось. Потому так резко и пишу... Опыт это, практический. Самый ценный.
Burrdozel написал :
Правильный монтаж должен выполняться так
А не лучше при таких масштабах использовать классический подход с клеммниками?
Дороже, лишние соединения - зато проблемы с перекоммутацией полностью локализуются в пределах щитка.
2ВТБ!
Тогда логично заказывать щиток в каком-нибудь "ЭлектроМонтаже" (они и сертификат дадут), а кабель аккуратно расключать на клеммниках. Это может быть выгодно при массовом монтаже.
Burrdozel написал : 2ВТБ!
Тогда логично заказывать щиток в каком-нибудь "ЭлектроМонтаже" (они и сертификат дадут), а кабель аккуратно расключать на клеммниках. Это может быть выгодно при массовом монтаже.
При массовом монтаже выгодно свое производство иметь, а не заказывать в "Электромонтаже", где не всегда хорошие профессионалы монтажом занимаются.
Еще не надо забывать, что внутренний монтаж - это меньшая половина дела. Самое главное профессионально выполнить наружный монтаж, ко торый в последующем и предстоит обслуживать.
Кто небудь был на атс или ЭС ? Если был, то знает что там не то что гнут художественно провода но вяжут жгуты специальным узлом, с использованием специальной нитки, а чего стоит одна елочка на 10 абонентов. вообшем здесь что некто реально не понимает что это все делитанство, красиво, некрасиво. Я думаю что щит собрать много ума не надо (отверткой и касачками каждый умеет пользоватся, ну а 2 провода отличить темболее) так на эту тему тут философские беседы происходят. Гнуть или не гнуть- вот в чем вопрос. Оставить или не оставить запас - Шекспир) И темболеее изгиб это не есть хорошо, так как есть некий фанатизм делать КРАСИВЫЕ щитки, так там провод в 6кв в 90 градусов згибают. Здесь важна сама культура и професианализм мастера, специалист не стал-бы такие веши обсуждать, тут все ясно.
Petr. написал :
Кто небудь был на атс или ЭС ? Если был, то знает что там не то что гнут художественно провода но вяжут жгуты специальным узлом, с использованием специальной нитки, а чего стоит одна елочка на 10 абонентов. вообшем здесь что некто реально не понимает что это все делитанство, красиво, некрасиво. Я думаю что щит собрать много ума не надо (отверткой и касачками каждый умеет пользоватся, ну а 2 провода отличить темболее) так на эту тему тут философские беседы происходят. Гнуть или не гнуть- вот в чем вопрос. Оставить или не оставить запас - Шекспир) И темболеее изгиб это не есть хорошо, так как есть некий фанатизм делать КРАСИВЫЕ щитки, так там провод в 6кв в 90 градусов згибают. Здесь важна сама культура и професианализм мастера, специалист не стал-бы такие веши обсуждать, тут все ясно.
Простите, а вы сами являетесь профессиональным монтажником, чтобы рассуждать о дилетантстве?
Что вы там за елочку на 10 абонентов увидели? Какая это станция была - машинная, шаговая, координатная? О каких вы специальных нитях и спецузлах говорите, если при вязке жгутов используется обычная вощеная или пропитанная лаком х\б-нить и не узлы, а петли.
И находитесь вы не на симпозиуме монтажников, а на форуме, где, как вы высказались, дилетанты спрашивают совета и помощи у профессионалов или просто людей знающих ответ.
Вы, лично, какую лепту внесли в обсуждение этого вопроса, не считая восторженного отклика об елочке на АТС?
Я в Германие был по этому поводу, и могу смело заявить, что там именно так, а какая станция это не имеет значение, когда приходят 10 000 - 50 000 пар, они польбому распаеваются на плинтах. Я к тому что эстетический внешний вид может быть только при грамонтом исполнения всего комплекса работ в целом. Еще был при тестовом запуски ГЭС, там не то что ЩИТ там просто ............ (нет слов одни эмоции), я в том плане что все зделанно по уму и нет нечего лишнего ))) я не домую что там работали делетанты, при выводе на эксплотацию там работали люди куда более с высокой кфалификацией, чем те которые расуждают что им гнуть или резать. И как вообше могут возникать вопросы про это???
Ну что, померимся квалификацией?
Я "в Германие" тоже был по аналогичному поводу...
И от немецкой фирмы десятки объектов (конкретно 40) запускал в качестве руководителя работ...
Отказов "по монтажу" не было. А вот ошибки при монтаже- были.
Их я выявлял при пусконаладке. И если бы провода резались "по месту" (а их там было многими сотнями в одном шкафу), то бригада только и занималась бы увязкой-развязкой косичек.
К тому же не забывайте, что в телефонии принято все-таки прозванивать пары.
У меня такой возможности не было- сроки такие сжатые на монтаж и пуск, что каждая лишняя операция критична для общего времени монтажа.
Немцы меня укоряли за педантичность. Это что-то вроде ордена, а?
--
Эстетический внешний вид будет при правильном применении материалов, инструмента и технологий.
Так вот "художественной укладки" здесь места нет. Дурь это.
direct написал :
Нет ли устройств, которые могли бы отключаться при переполюсовке L и N?
Основная проблема - найти "точку опоры" - то есть гарантированный потенциал нуля (земли) от которого "принимать решение о переполюсовке" + к тому соблюдение в реализации ПУЭ, ГОСТ и др.