Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6490966

Доброго всем времени суток!

уважаемые профессионалы помогите разобраться:
откуда берется питание Антенного и Телефонного кабеля в квартире

Живу в доме серии П44,

вся электрика вроде подключена в щите через автоматы и диф автоматы, на лестничной клетке.

от электрощита подъезда ?
от телевизора и телефона стационарного ?
или как то через распред коробку к щиту ?

видел еще многие под слаботочку отдельные щиты делают в квартире но такого у меня нет дома .

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

А с какой целью питать кабели планируется?

strider1978, Питать кабели сейчас не планировал, просто хотел понять схему электрики в квартире на будущее для ремонта.
по розеточной группе разобрался откуда куда и чего а с остальным пока в процессе

StroitelPiramid написал:
strider1978, Питать кабели сейчас не планировал, просто хотел понять схему электрики в квартире на будущее для ремонта.
по розеточной группе разобрался откуда куда и чего а с остальным пока в процессе

StroitelPiramid,
Через кабель питаются устройства, типа усилителей сигнала, которые стоят на выходе антенны. питают постоянным током, по жиле, а сигнал снимают, с жилы, через конденсатор.

Покинул форум.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

StroitelPiramid написал:
откуда берется питание Антенного и Телефонного кабеля в квартире . . . от телевизора и телефона стационарного ?

Если вы пользуетесь коллективной телевизионной антенной расположенной на крыше, то усилитель коллективной антенный питается не от вашего телевизора по кабелю, а от другого источника питания. Если же вы пользуетесь индивидуальной антенной, то усилитель антенный (если он конечно есть) может питаться и по коаксиальному кабелю.
Если к стационарному телефону подведено внешнее питание из розетки 220 В, то скорее всего это DECT-телефон. Обычные же стационарные телефоны питаются от телефонной сети.

StroitelPiramid написал:
вся электрика вроде подключена в щите через автоматы и диф автоматы, на лестничной клетке.

Кабель от коллективной антенны и телефонный кабель (лапша) могут идти через щиток на лестничной клетке. Но они не идут через автомаы. Через автоматы идут только силовые цепи 220 В.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

StroitelPiramid написал:
на будущее для ремонта.

На будущее кладут витую пару, а лучше две. Стационарные телефоны и коллективные антенны уже не модно ставить. И дорого.

StroitelPiramid написал:
откуда берется питание Антенного и Телефонного кабеля в квартире
Живу в доме серии П44,

В коридоре - модульный стальной щит серого цвета. Там счетчики и автоматы. С одной его стороны квадратные дверки.
Там - радиоточка, антенна, домофон, там же тянут интернет и другую слаботочку сквозь этажи.
При ремонте желательно до этого щита заложить или пластиковую трубу или гофру с протяжкой.
В квартире предусмотреть слаботочный бокс, куда довести эту трубу.
От этого бокса - разводка по квартире.

ADM05 написал:

Если вы пользуетесь коллективной телевизионной антенной расположенной на крыше, то усилитель коллективной антенный питается не от вашего телевизора по кабелю, а от другого источника питания.
Обычные же стационарные телефоны питаются от телефонной сети.

Антенный кабель вроде идет к щиту а как там подключено не пойму..
если Кабель от коллективной антенны и телефонный кабель (лапша) идут через щиток, по идее от них запитка ?
или откуда еще ?
Счетчик электроэнергии как то учитывает телефонную линию и тв антенну ??

BV написал:
В коридоре - модульный стальной щит серого цвета. Там счетчики и автоматы. С одной его стороны квадратные дверки.
Там - радиоточка, антенна, домофон, там же тянут интернет и другую слаботочку сквозь этажи.
При ремонте желательно до этого щита заложить или пластиковую трубу или гофру с протяжкой.
В квартире предусмотреть слаботочный бокс, куда довести эту трубу.
От этого бокса - разводка по квартире.

strider1978, {{post:6491158}}

Спасибо так на будущее учту

shuryaev написал:

StroitelPiramid написал:
strider1978, Питать кабели сейчас не планировал, просто хотел понять схему электрики в квартире на будущее для ремонта.
по розеточной группе разобрался откуда куда и чего а с остальным пока в процессе

StroitelPiramid,
Через кабель питаются устройства, типа усилителей сигнала, которые стоят на выходе антенны. питают постоянным током, по жиле, а сигнал снимают, с жилы, через конденсатор.

shuryaev, А этот постоянный ток по жиле откуда в кабеле c щита ?

Регистрация: 28.04.2015 Новосибирск Сообщений: 416

StroitelPiramid написал:
А этот постоянный ток по жиле откуда в кабеле c щита ?

От усилителя сигнала, оптического конвертера, телефонной станции, радиоточки.

Borg написал:

StroitelPiramid написал:
А этот постоянный ток по жиле откуда в кабеле c щита ?

От усилителя сигнала, оптического конвертера, телефонной станции, радиоточки.

Borg, Эти устройства запитываются от общедомового электроснабжения или с внешних источников ?

StroitelPiramid написал:
откуда берется питание Антенного и Телефонного кабеля в квартире

Откуда берется питание электрического кабеля?
А нафига кабелю питание?
Питание требуется устройствам а не проводам. А по проводам или кабелям питание только подается.
С электросетью наверное представление есть.
Стационарные ТЛФ аппараты (простые) питаются от АТС по проводу (телефонной паре), сложные - от электросети через адаптеры.
По антенному кабелю к Вам приходит сигнал от коллективных устройств с отдельным, не Вашим питанием.

StroitelPiramid написал:

shuryaev написал:

StroitelPiramid написал:
strider1978, Питать кабели сейчас не планировал, просто хотел понять схему электрики в квартире на будущее для ремонта.
по розеточной группе разобрался откуда куда и чего а с остальным пока в процессе

StroitelPiramid,
Через кабель питаются устройства, типа усилителей сигнала, которые стоят на выходе антенны. питают постоянным током, по жиле, а сигнал снимают, с жилы, через конденсатор.

shuryaev, А этот постоянный ток по жиле откуда в кабеле c щита ?

StroitelPiramid,
этот постоянный ток, от блока питания. Или у вас всё от переменки на 220в?

Покинул форум.

Микитович написал:
А по проводам или кабелям питание только подается.

Я это имел введу)

Микитович написал:
Стационарные ТЛФ аппараты (простые) питаются от АТС по проводу (телефонной паре)

То есть если в доме электричество отрубят то связь через стационарный телефон останется?

Микитович написал:
По антенному кабелю к Вам приходит сигнал от коллективных устройств с отдельным , не Вашим питанием.

видел пару раз на антенном общедомовом квартирном проводе искры выдавал при подключении к тв
Хотелось бы знать откуда там токи напряжение с каких устройств
Общедомовая антенна как я понимаю подключена к общедомовому усилителю сигнала с который тоже откуда то питается ?
или общедомового усилителя сигнала нет ?

StroitelPiramid написал:
То есть если в доме электричество отрубят то связь через стационарный телефон останется?

Да, в отличие от GPON по оптике ....

StroitelPiramid написал:
видел пару раз на антенном общедомовом квартирном проводе искры выдавал при подключении к тв
Хотелось бы знать откуда там токи напряжение с каких устройств

Это проблемы уравнивания потенциалов и фильтра питания в ТВ.
Ставьте на антенну изолятор земли - гуглить - что это.

StroitelPiramid написал:
Общедомовая антенна как я понимаю подключена к общедомовому усилителю сигнала с который тоже откуда то питается ?
или общедомового усилителя сигнала нет ?

Вам не нужно это знать.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

BV написал:
Ставьте на антенну изолятор земли

собственно а зачем он ему? маленькая искорка при подключении это нормально

юра Т написал:

BV написал:
Ставьте на антенну изолятор земли

собственно а зачем он ему? маленькая искорка при подключении это нормально

юра Т,
Если П-44, значит - старый, то скорее разделение нуля - на этаже.
Значит экран кабеля - может быть подключен где угодно далеко.
А ТВ, или комп, подключенный к нему, может иметь вилку с землей.
Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет....

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

BV написал:
Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет....

вероятность сия 0.1% стоит ли заранее перестраховываться?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

StroitelPiramid написал:
То есть если в доме электричество отрубят то связь через стационарный телефон останется?

Только в том случае, если самому аппарату не требуется питание. Классический проводной аппарат работать будет.

юра Т написал:

BV написал:
Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет....

вероятность сия 0.1% стоит ли заранее перестраховываться?

юра Т, Какой 0,1? Видеокарты компов пачками в сервисах валялись.
Правда и другая причина на то была тоже - на корпусе тв сидело 110 от фильтра, если антенна не была включена.

Alex___dr написал:
Только в том случае, если самому аппарату не требуется питание

Неправильно. При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.

Микитович написал:
Неправильно.

Что именно?

Микитович написал:
При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.

При отсутствии 220В не будет работать ни один телефон требующий питания.

Alekss написал:

Микитович написал:
Неправильно.

Что именно?

Микитович написал:
При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.

При отсутствии 220В не будет работать ни один телефон требующий питания.

Alekss, Рация на танке, а обычный дисковый, или китайская трубка-телефон питаются по медным проводам от станционной батареи, котрая находится на расстоянии до нескольких километров.

Микитович написал:
Неправильно. При отсутствии питания в классическом аппарате не будет работать микрофон. Поднял трубку - через аппарат от АТС пойдет ток около 20 мА.

Тут вспомнил что когда мобил не было при отключении света вроде можно было звонить с советских стационарных телефонов электрикам

BV написал:
Если П-44, значит - старый, то скорее разделение нуля - на этаже.
Значит экран кабеля - может быть подключен где угодно далеко.
А ТВ, или комп, подключенный к нему, может иметь вилку с землей.
Тогда по экрану побежит ампер так до 10, как повезет....

На сколько я помню из разговора с электриком щит вроде не заземлен, но насколько я понимаю возможно занулен
Чет стремно стало )

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

BV написал:
Alekss, Рация на танке,

Первое место в рейтинге и количество сообщений не даёт иммунитета...

BV,
И вот для того что бы это обеспечить на АТС стоят аккумуляторные батареи на 60 В (на 45 В некоторые новые). Это старая классическая схема стационарной телефонной связи.

BV написал:
StroitelPiramid написал:
видел пару раз на антенном общедомовом квартирном проводе искры выдавал при подключении к тв
Хотелось бы знать откуда там токи напряжение с каких устройств

Это проблемы уравнивания потенциалов и фильтра питания в ТВ.
Ставьте на антенну изолятор земли - гуглить - что это.

В итоге как я понимаю дело только в телевизоре , а напряжение в антенне должно быть от моего усилителя или тв
и НЕ должно быть от изолированного заземления?

BV написал:
StroitelPiramid написал:
Общедомовая антенна как я понимаю подключена к общедомовому усилителю сигнала с который тоже откуда то питается ?
или общедомового усилителя сигнала нет ?

Вам не нужно это знать.

Хотелось бы уточнить какие токи и напряжение допустимы в общедомовой антенне

Микитович написал:
BV,
И вот для того что бы это обеспечить на АТС стоят аккумуляторные батареи на 60 В (на 45 В некоторые новые). Это старая классическая схема стационарной телефонной связи.

Микитович, ну не совсем так. Хотя и называется "станционная батарея" - название историческое.
Питание крупных АТС (ГТС) строится по Первой категории энергоснабжения
Питание идет от источников от сети 10 Кв, два ввода, своя подстанция, ДГУ, батареи подключаются только при очень глобальной аварии сети.

StroitelPiramid написал:
Хотелось бы уточнить какие токи и напряжение допустимы в общедомовой антенне

Хочется - так ктож мешает? Гуглите Есть ГОСТ.