#352163

Все добрый день. Возможно глупый вопрос, а вдруг. В 10 метрах от дома стоит столб электропередач (столб бетоный). Коегде на нем просматривается арматура каркаса. Можно ли приварить к этой арматуре "ухо" и прикрутить свое заземление?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Igor1970
Нет.

2DMC Спасибо. Я догадывался... Но всеже почему?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Igor1970
Потому что это не ваш столб... Более того - это точечный контакт с землей, а для нормального заземления нужен периметр, например свареный треугольник или армированный фундамент здания(правда это только дополнение, помимо устроенного отдельного заземления)...

2Igor1970 Эти грибы есть можно? Можно. Но отравишься. :-):-):-):-). А если серьезно, то заземление вещь серьезная, Сэкономите на заземлении, проиграете здоровье(а может и жизнь). Или сгорит все к .....
2DMC Потому что это не ваш столб :-):-):-) +1
2Igor1970 Поищите в форуме поиском слово заземление. Почитайте. И будет Вам счастье. Успехов

  1. сопротивление столба не соответствует норме;
  2. рано или поздно этот столб съест электрокоррозия.

Да, жалко. А стоит столб, так и просится, чтоб его попользовали :-)
Будем копать.

А если серьезно, то все периметры из кусков металла (они же контуры заземления) без проверки на работу тоже не понятно что. Как понять, что уголки забытые в землю метра на 1,5 или 2,0 и сваренные между собой 1см. прутком металла работают как надо? Обычным бытовым тестером это увидеть можно? Или службу звать? Штатный электрик в поселке это не потянет.

Igor1970 написал :
Обычным бытовым тестером это увидеть можно

Есть специальный прибор

Например, Ф4103-1.