Mutny написал:
krserv, для случая, описанного в начале темы я бы лично использовал врезной электромеханический CISA этой модели , но модификацию без нижнего запорного элемента, либо аналогичного типа.

Mutny,
Аналогичным замком пользовались...
Но у него была очень нежная катушка соленоида - первый раз сдохла при неправльно установленной длине импульса в контроллере замка при частых открытиях - когда тестировали его.
А про этот пишут, что
Нужен бустер вот такой

надёжное функционирование электромеханических замков CISA при подключении к источниками питания, имеющим параметры, отличающиеся от рекомендуемых по инструкции к замку (12 В, 3А).

и далее
удержание замка в открытом положении: опытным путём доказана возможность удержания соленоида замка в течение 12 часов.

Интересно, каким током он держит соленоид? Ну явно не три ампера - за 12 часов там все сгорит...

Замок с защелкой - пошел выкинуть мусор на лестницу - дверь захлопнулась.
ИМХО, для пожилого человека не годится...
Это не вход в офис...
Да и в офисе стоял... а туалет снаружи был... люди вечером оставались поработать ... и выходили без карточки... потом куковали перед дверью...
Пришлось добавлять функцию, чтобы открывался по звонку с мобильного на офисную АТС, через DISA по коду ...
После этого многие карточками и не пользовались...

krserv написал:
что у него ограничено время на открывание,

разве? Он отщелкивается и потом дверь открыта неограниченно долго, до тех пор пока не откроешь, закроешь

krserv написал:
DimonDol написал:
Кабель ведёте к стороне с петлями,

вот это для меня и проблема при неразборной двери.

накладка не снимается?

krserv написал:
Заодно на деревянной потренируюсь, т.к там свободный доступ, хотя опять подводка провода - основная проблема.

Есть плоские провода.... в смысле - ленточные жилы совсем плоские - наклеиваются....

Можно и самому сделать из медной ленты.... Да хоть в термоусадку запаковать....

Mutny написал:
при этом замок работает в режиме автозакрытия это не всегда комфортно.

Вроде в описании обсуждаемого замка этого нет - он просто сигналит, что его не закрыли - напоминает...

Mutny написал:
он работоспособен только в комплекте с врезным замком с ручкой и язычком.

язычок - обычное дело на дверях. Если УЖЕ не стоит... легко поставить

Mutny написал:
не сработала защита двигателя и все -

можно свою доставить - по току

krserv написал:
В Леруа раньше продавались защелки на двери, без ручек, просто шарик, утапливаемый, который держит, может такую защелку поставить, чтобы дверь держала в нужном положении.

А чем не устраивает обычная защелка - язычек?

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
разве? Он отщелкивается и потом дверь открыта неограниченно долго, до тех пор пока не откроешь, закроешь

я не говорил, я спрашивал, но Ваш ответ про вынос муссора за дверь и за выход сотрудников за пределы офиса без карточки - и есть ответ на этот вопрос, это касалось CISA соленоидной, не моторного замка.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
накладка не снимается?

Что Вы имеете ввиду? внутрений лист железа на двери, похоже, что приварен, я не нашел нигде его крепления. У меня дома он на винтах под резьбу, всегда можно открутить и полный доступ к замкам и внутренней полости, а у мамы нет доступа. На железный лист приклеина искусственная кожа, а под ней никаких креплений я не нашел по периметру.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
Вроде в описании обсуждаемого замка этого нет - он просто сигналит, что его не закрыли - напоминает...

Автозакрытие есть, но под управлением датчика Холла вот техподдержка по этому поводу писала:

"Закрытие замка произойдет при соблюдении двух условий:
На замок подано напряжение И датчик Холла совпадает с магнитом.
Если дверь открыта (второе условие не выполнено) замок не закроется."

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
язычок - обычное дело на дверях. Если УЖЕ не стоит... легко поставить

не стоит, как легко поставить? Это же нужен еще один замок с язычком?

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
А чем не устраивает обычная защелка - язычек?

не понятно, какой язычек, обычная защелка, я знаю только язычки в составе замков.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

В итоге обсуждения я остаюсь с Вами полностью согласен за установку моторного замка, вот только не знаю, стоит ли заморачиваться с CISA нейлоновой механической подводкой при условии полного снятия с петель металлической двери и установки замка в условиях инструментальной мастерской.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
можно свою доставить - по току

не думаю, что она нужна, если механика с язычком сделана правильно.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

не пойму зачем эта вставка черная в ответной части замка? Просто металлическое отверстие не лучше. Глубина входа ригеля была бы больше, а что за черная вставка не знаю.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

Мне нужно к двери вначале электричество подвести для БП. И оно будет подходить по стене со стороны косяка двери где ответная часть замка, далее над дверью, поэтому удобно было бы поставить контакты CISA сверху двери, и там же над ней и БП. Но как это можно реализовать не представляю, нужно с другом еще посоветоваться, т.к он давно металлообработкой занимается, раньше двери варил и устанавливал тоже, но с монтажом электрозамков он не сталкивался никогда.

krserv написал:
Мне нужно к двери вначале электричество подвести для БП. И оно будет подходить по стене со стороны косяка двери где ответная часть замка, далее над дверью, поэтому удобно было бы поставить контакты CISA сверху двери, и там же над ней и БП. Но как это можно реализовать не представляю, нужно с другом еще посоветоваться, т.к он давно металлообработкой занимается, раньше двери варил и устанавливал тоже, но с монтажом электрозамков он не сталкивался никогда.

krserv, не ставьте никакие контакты - мой вам совет - делайте гибкий переход многожильными проводами. хотя бы потому, что данный замок подразумевает наличие постоянных 12В и дополнительно управляющих. ну или, если решите все-таки использовать размыкающиеся контакты, то предварительно проверьте нет ли у вашего замка самотестирования при включении. сталкивался с одним электромоторным замком - он после сброса питания секунд с 20 тестировался с прогоном ригеля туда-сюда, а это раздражает.

krserv написал:
не пойму зачем эта вставка черная в ответной части замка? Просто металлическое отверстие не лучше. Глубина входа ригеля была бы больше, а что за черная вставка не знаю.

krserv, чтобы ригель тише закрывался

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

Mutny написал:
не ставьте никакие контакты - мой вам совет - делайте гибкий переход многожильными проводами. хотя бы потому, что данный замок подразумевает наличие постоянных 12В и дополнительно управляющих.

Cпасибо, точно зациклился я на этих контактах, а про управление забыл, нужен же еще один контакт, а два контактора это и по деньгам не айс, и по надежности два разьемных соединения.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

А металлическую или деревянную дверь, облицованную панелями типа МДФ, ДСП, какой-то импортный материал, я даже не знаю что это, фото сделаю вдвоем снимают и навешивают. У одного меня наверное не получится, даже если вниз подложить доски, все равно на петли направлять нужно, да и о весе не имею представление, смогу ли я один ее поднять?

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

BV написал:
язычок - обычное дело на дверях. Если УЖЕ не стоит... легко поставить

Как и какой, подскажите пожалуйста.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

продолжу тему:
Друзья, вопрос с замком пока отложен, т.к. пока мама открывает входную дверь большим ключом (сувальдный замок), но я должен быть готов к решению возможных проблем. Дверь металлическая еще 70 годов. Замок сувальдный старый уже ломался, у него поламался ограничитель, который не позволял ключу выходить с другой стороны наружу и заклинивать. Я то вставлял неглубоко ключ и открывал дверь, но у мамы замок клинил, отремонтировал, впаял ограничитель из стальной проволоки. Но может и поломаться снова, т.к это пайка, а не сварка. Чтобы заменить этот замок, или отремонтировать, его нужно снимать с мет. двери, а на это время мама должна закрывать дверь. Есть там другие замки, но они не сувальдные, мама уже не может в них попасть в замочную скважину. Ставить еще один сувальдный замок в мет. дверь хлопотно. Но есть еще вторая - деревянная дверь, вот думаю в нее поставить сувальдный замок для резерва. Это самый простой метод, а более сложный переходить на магнитный или электромагнитный замок с возможностью открытия его уже через Интернет, или СМСкой.
В этом случае маме было бы легко открывать дверь таблеткой, но опять эта металлическая дверь со сложностью установки. Причем я думаю пойти по более простому пути, обычный сувальдный замок, которым мама пользуется, а вот ответную часть к нему установить электромагнитную защелку (для любого замка которая подходит) или переходить уже полностью на электромагнитный замок, но все это сложно в монтаже в мет. двери. Может магнитный замок поставить? На мет. дверь если в накладку? Магнитные замки работают на мет. дверях? Вопрос о безопасности не идет, алкаш не залезет в квартиру, а серьезным ворам у больной пожилой женщины брать нечего. Поэтому подошел бы самый простой магнитный замок типа Falcon FE-280

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 5973

только что от мамы привез замок , который ремонтировал сам, пайкой, он рабочий для нормального человека, мама же сует ключ до упора, и ключ цепляется, т.к моя напайка уже протерлась и позволяет ключу пройти чуть дальше. Нормальный человек ключ бы не вставлял до упора, но когда уже адекватность упала, пожилой человек не может это осмыслить самостоятельно. Поеду сейчас на рынок, может подберу замену.
Может кто знает, какой замок из электромеханических сувальдных может подойти вместо него:
Крепежные отверстия - 125 мм. Растояние от края до центра замочной скважины: 78 мм
Толщина замка: 24 мм. Длина замка 110 мм, но думаю, что длина роли не играет, полость у двери, полагаю в длину не ограничена
Второй замок сниму, когда найду новый механический вместо первого.
Второй замок совмещенный, в нем ручка, цилиндр и сувальдный. Но ключей на сувальдный мама не находит, да и как я помню там была проблема с сувальдным замком он не работает. Но тат как там установлен рабочий цилиндр, то сейчас хоть я могу закрыть и открыть входную дверь. Идею установить магнитный замок оставил, т.к маме будет привычно чтобы это был сувальдный.