Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6496743

Помогите, друзья, пожалуйста!
Обшарил интернет, не нашел нигде точного подключения. Собственно проблема по названию темы: Подключение Маяк 12КП к Гранит 16 с ВП.
Имеется Оповещатель комбинированный Маяк 12-КП с двумя проводами (+ и -) для звука и двумя (+ и -) для света. Никак не могу подключить сирену(звук) к граниту. Помогите пожалуйста!

Схема Гранита 16 есть. Подключал минусы к "СИР" и "ЛМП" соответственно, а плюсы к "ВЫХ". И резистор подключал. Почему то при проверке тестером "СИР" и "ЛМП" относительно к "ВЫХ" являются плюсами и показывают напряжение в 7В. Причем при тревоге до 12В не поднимается.

К сожалению USB программатора нет. Заменил тактику применения перемычками с "Охранной сигнализации" -по умолчанию, на "Пожарную сигнализацию".

У меня остается единственный вариант - заводской брак. Или есть другая схема подключения. Кстати, табло "Выход" подлючаем на "ЛМП" чтобы срабатывал при тревоге? При подключении на постоянную 12В горит постоянно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество шлейфов сигнализации 16
Информативность (количество видов извещений) 17
Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт, цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ) 128 шт.
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 15…19 В
Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более 1,5 мА
Параметры выходов реле ПЦН («сухой контакт»): напряжение/ток, до 100 В / 150 мА
Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более 250 мА
Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 500 мА
Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 187...242 В
Мощность, потребляемая от сети, не более 20 ВА
Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В
Номинальная емкость резервного аккумулятора 7 Ач
Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более 150 мА
Степень защиты IP20
Степень защиты корпуса ВП IP20
Диапазон рабочих температур -30… 50 °С
Габаритные размеры корпуса прибора 325x260x90 мм
Габаритные размеры ВП, не более 285x105x33 мм
Масса прибор без аккумулятора, не более 2,5 кг
Масса выносной панели, не более 300 г
Срок службы, не менее 10 лет

Как видно из технической характеристики, выходы ЛМП и СИР имеют по 12В. Аккумулятор подключен.

Частично разобрался. Сирена срабатывает только если нажать на кнопку "Пуск" на панели. При тревоге сирена не срабатывает.
Лампа "Маяка" постоянно должен гореть?