ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Уточните, пожалуйста ПРОРАБ, я правильно понимаю из Вашего ответа, что указанные нормативы по заземлению п. п. 1.7.102, 1.7.103 относятся к ВЛ и должны выполняться и контролироваться электросетями? Со своей стороны, как потребителю, мне необходимо сделать заземление? Если да, то по каким нормам, где они прописаны?
На - ВЛ ? А этот пункт относится исключительно к ВЛ.
ВЛ - чья? И при чем тут потребитель..?
Эта норма на повторное заземление ноля ВЛ.
К ЗУ повторного заземления ноля на вводе в здание нет.
тчк.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления РЕN -проводника.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений РЕN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Разве здесь есть какое-то разграничение по конкретному месту - магистраль, ответвление, ответвление к вводу?
DICOM написал:
я правильно понимаю из Вашего ответа, что указанные нормативы по заземлению п. п. 1.7.102, 1.7.103 относятся к ВЛ и должны выполняться и контролироваться электросетями?
С о в е р ш е н н о в е р н о!
DICOM написал:
Со своей стороны, как потребителю, мне необходимо сделать заземление? Если да, то по каким нормам, где они прописаны?
Это звучит как: "в чем смысл жизни?".
Потребителю ЭЭ (электро энергии) надлежит руководствоваться согласованными ТУ (техническими условиями) и следовать проекту. Вопросы о принятых технических и технологических решениях - задавать авторам таковых.
Единой нормы не существует, в связи с многообразием вариантов.
СтранникXXI написал:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам
СтранникXXI написал:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений РЕN -проводника каждой ВЛ
Где граница балансовой и эксплуатационной ответственности потребителя ? В чем разница между ВЛ и наружной электропроводкой?
Задумайтесь на минутку, пожалуйста, прежде чем нести околесицу.
СтранникXXI написал:
Разве здесь есть какое-то разграничение по конкретному месту - магистраль, ответвление, ответвление к вводу?
Здесь - нет. Но, есть: "тут и сейчас"! В каждом ТУ нарисована и прописана граница балансовой и эксплуатационной ответственности.
Обычно - всё просто как грабли. Но иногда случаются и знатные извращения.
Например: одно из структурных подразделений "народного достояния" (газпрома) "делало мозг" одному из сотовых операторов "большой тройки". Адреса и явки по понятным причинам не озвучиваю. Само собой: маськвабад нагнул местных царьков, а те в отместку попили кровушки... Хрен бы с балансовой на плашках ВЛ 6, но эксплуатационную нарисовали там-же! Да фиг с этим "колей из уренгоя" - ломаться там в тупую нечему, а линейщики вполне адекватны.
ПPOPAБ написал:
Потребителю ЭЭ (электро энергии) надлежит руководствоваться согласованными ТУ (техническими условиями) и следовать проекту.
Граница балансовой принадлежности ВРУ – 0.4 кВт жилого дома. По постам данной темы понятно, что проект по увеличению мощности не заказывался.
Что это дает для определения параметров заземления при его установке?
DICOM написал:
Граница балансовой принадлежности ВРУ – 0.4 кВт жилого дома.
Вот прямо так в документе и написано? А эксплуатационная - там-же?
DICOM написал:
Что это дает для определения параметров заземления при его установке?
Ничего. Кроме того что - несколько ранее приведенные требования правил для ВЛ к вашей электроустановке не относятся.
Проектирование базируется не только на этих сведениях.
DICOM написал:
я правильно понимаю из Вашего ответа, что указанные нормативы по заземлению п. п. 1.7.102, 1.7.103 относятся к ВЛ и должны выполняться и контролироваться электросетями?
С о в е р ш е н н о в е р н о!
DICOM написал:
Со своей стороны, как потребителю, мне необходимо сделать заземление? Если да, то по каким нормам, где они прописаны?
Это звучит как: "в чем смысл жизни?".
Потребителю ЭЭ (электро энергии) надлежит руководствоваться согласованными ТУ (техническими условиями) и следовать проекту. Вопросы о принятых технических и технологических решениях - задавать авторам таковых.
Единой нормы не существует, в связи с многообразием вариантов.
СтранникXXI написал:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам
СтранникXXI написал:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений РЕN -проводника каждой ВЛ
Где граница балансовой и эксплуатационной ответственности потребителя ? В чем разница между ВЛ и наружной электропроводкой?
Задумайтесь на минутку, пожалуйста, прежде чем нести околесицу.
Граница балансовой и эксплуатационной ответственности - ЩУ, который может находиться на опоре, на трубостойке, на фасаде дома. Участок от магистрали до ЩУ - тоже часть ВЛ, в п. 1.7.102 речь идёт о нем.
СтранникXXI, - узбагойтесь пожалуйста. У меня абсолютно нет никакого желания смешивать вас с грунтом.
DICOM написал:
Без проекта сможем обойтись своими силами или нет?
Естественно. Поскольку особая точность тут не нужна.
Вариантов два - либо вам привести простенький план участка с расположением строений и сторонних проводящих частей. Либо, опять же - вам, прочесть и осмыслить пару килограммов профильной литературы...
DICOM, если вы утверждаете что: граница эксплуатационной и балансовой ответственности находится на зажимах коммутационного устройства, либо прибора учета, внутри щита учета, внутри принадлежащего вам здания... То никакого вмешательства в сети (воздушную линию электропередач) вы не имеете права совершать.