Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6508218

Добрый час!
Как подключить несколько розеток? Например: в комнату заведена в.пара в розетку №1, через X метров нужна еще одна розетка №2... как физически соединяют жилы кабеля для №2 в розетке №1.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

От каждой розетки витая пара до роутера (свитча). Проходных розеток RJ-45 не бывает.

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Ещё можно условиться, что если нужна максимально 100-мегабитка, то расключать одну витую пару, но по две пары на гнездо. Например, синий и оранжевый - на одну линию (как в свитч, так и в розетку), зелёный и коричневый - на другую

Хотя, конечно, такие вещи лучше заранее продумывать и прокладывать, с возможностью перехода на гигабитную сетку и т.п.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Витуха стоит 11 рублей за метр. Есть смысл экономить на распарках?

strider1978 написал:
От каждой розетки витая пара до роутера (свитча). Проходных розеток RJ-45 не бывает.

strider1978, а почему, потери? и как правильно делают, в квартиру вошел один кабель, как разводят по комнатам?

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Не потери... протоколы, пакеты, маршруты, сказали же, каждая розетка до свича или роутера своим кабелем и в свою определённую дырку.
Хотите узнать больше учите сети

Разводят по разному

umkas, если розетки будут запитаны параллельно от одной витухи, то пользоваться можно будет только одной из всех установленных розеток... на выбор...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

umkas написал:
как разводят по комнатам?

От щитка подъездного слаботочного одна или две линии (вторая для резерва) до места установки роутера. От роутера до мест подключения оконечного оборудования (компьютер, ноутбук) отдельный кабель для каждого устройства.

umkas написал:
а почему, потери?

Грубо говоря для передачи данных два устройства должны "договорится", поднять линк. Третий (четвёртый, пятый) участник тут просто лишний.

strider1978, все ясно. Спасибо

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Роутеры дома обычно сразу с wifi антеннами, поэтому место установки зависит от желаемой зоны работы мобильных гаджетов (это беспроводная сеть), от роутера может идти один кабель до свича, а там разветвляться по комнатам для стационарных пк, телевизоров.
Не ленитесь, почитайте побольше, в результате не будете через годик переделывать по верх обоев

ALPIC, где можно найти дельное по сетям... скоро ремонт хочу начать.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Я всё нашёл в яндексе, вы лучше почитайте что то для чайников, прикиньте как вам хотелось бы, а потом сюда, угу?

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

О, вот нашёл, типа такое же начало

Еще вопрос, как правильно соединить жилы для переноса розетки. Прокинуть новый кабель в новое место нет возможности.
Пайка, скрутка или есть что-то еще?

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

и пропаять, потом в общую термоусадку, гигабитка проходит

ALPIC написал:
и пропаять

да, лишним не будет.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Оно работает без пайки но со временем, начинает терять контакт, скорость падает.
У меня по времянке камеры подключены в одном месте таким кабелем, задрало уже поджимать эти скрутки (около регистратора), тоже надо пропаять, времянка превратилась в почти постоянку

Регистрация: 28.04.2015 Новосибирск Сообщений: 416

umkas написал:
Еще вопрос, как правильно соединить жилы для переноса розетки. Прокинуть новый кабель в новое место нет возможности.
Пайка, скрутка или есть что-то еще?

umkas, если на долгое время, то только новая линия. Если к месту соединения будет доступ, то можно обычную скрутку или скотч-локи.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Да и кабель берите медный а не омеднённый

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

umkas написал:
Еще вопрос, как правильно соединить жилы для переноса розетки.

есть специальные соединители, или же обжать обычными разъёмами и использовать бочонок rj-45 (а пайки и скрутки это для дилетантов)

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

бочёнок в штробу нельзя, только пайка и термоусадка.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

ALPIC написал:
только пайка и термоусадка.

нельзя витуху паять и в термоусадку... полиэтиленовая изоляция не выдерживает... ну и про вмазывание в штробу речи вроде как не было

скотч-локи
Боченок
Спасибо, это для меня новые познания!
Буду соединять скруткой и пайкой

Регистрация: 28.04.2015 Новосибирск Сообщений: 416

umkas написал:
Буду соединять скруткой и пайкой

Это подойдёт только в том случае, если будет доступ к месту соединения. Пайка витой пары - это плохо, тк такое соединение придётся всё равно перебирать через несколько лет.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

umkas написал:
Буду соединять скруткой и пайкой

оставьте в этих местах запасы провода, чтобы потом можно было вырезать это порно

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Программист написал:
Например, синий и оранжевый - на одну линию (как в свитч, так и в розетку), зелёный и коричневый - на другую

если бы Вы хоть чуточку были бы в теме, то знали бы, что 100 мегабит идут по оранжевой и зеленой паре (второй и третьей) свободные остаются синяя и коричневые пары (первая и четвертая), и уж никак не надо их перемешивать

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

юра Т написал:
если бы Вы хоть чуточку были бы в теме, то знали бы

Чуточку знаю, да У автора задача - уместиться в имеющиеся ограничения без глобального пере-ремонта, в таких случаях приходится делать не по феншую. Да, будет бОльший процент потерь пакетов. Но линки-то оба поднимутся - что человеку и надо.

А как надо было делать по уму - уже написано в предыдущих постах, и не одним человеком.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Программист написал:
Чуточку

ну так когда распаривают кабель, то синюю и коричневую пару используют для второго линка вместо оранжевой и зеленой (переходники по этой схеме и собраны)

но это конечно порно