Имеет ли значение длинна оголенного провода в скрутке? Какая длинна предпочтительней (длиннее или короче)?

Perestroyka написал :
Имеет ли значение длинна оголенного провода в скрутке? Какая длинна предпочтительней (длиннее или короче)?

2 - 4 см., чем скрутка длиннее, тем она терпимее переживает перегибы связанные с укладкой в распаячной коробке. Иногда приходиться много раз доставать скрутки из таковой и засовывать обратно, короткие скрутки иногда становятся прослабленными, последствия все знают, это:

  • нагрев (пожар)
  • отсутствие напряжения в источнике (дорогостоящий ремонт)
  • искрение (может вибивать УЗО);
    и т.д.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

А от чего произходит нагрев?

2Perestroyka, Ухудшение контакта -> увеличение сопротивления->нагрев

Соединение электропроводки при помощи скруток запрещено.
ПУЭ п.2.1.21. гласит: " Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опресовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болиовых и.т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке."
В настоящее время продаются множество вариантов различных контактных соединений. Можно например посоветовать безвинтовые клемные контакты "Wago" или аналогичные. Соединение электропроводки гораздо быстрее и контакт нормальный.

Perestroyka написал :
А вот при спайке скрутки, оголенные концы длинные или просто маленькие кончики???

Зачем делать скрутку если паять. Но в принципе это может быть тоже нормально. Чем длинее пайка тем она надёжнее.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Perestroyka,

Пайка, это всего лишь защита скрутки от коррозии..., и придания дополнительной прочности и проводимости соединению. Поэтому скуртка с пайкой и без оной - не должны отличаться.
Лучше использовать клеммники или сварку. Первое технонологичнее, второе - надежнее. Скрутка - халтура для времянки.

Новостройски со скрутками видимо тоже времянка.

2DrTurbo,
Хм, в ПУЭ вроде понятия скрутка нет?

Наука о контактах

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

А какова технология сварки??? Разве спайка и сварка разные вещи?

2Perestroyka, Естественно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2DrTurbo,

В новостройках халтура - не больше.
Как видишь, из приведенного ниже - скрутка с пайкой допускается(а значит не желательна).
Основные виды - это сварка и клеммники.

2BV,

Не знаю на счет актуальности данного пунка, может чего обновилось, но ПУЭ за 2002г:

2.4.14. Соединение проводов должно производиться при помощи соединительных зажимов или сваркой (в том числе термитной). Сварка встык однопроволочных проводов не допускается. Однопроволочные провода допускается соединить путем скрутки с последующей пайкой.